компенсаторы реактивной мощности и пч, выход из строя пч при параллельной работе с крм |
|
|
|
Гость_edyard_*
|
7.4.2010, 19:07
|
Guest Forum

|
уважаемые господа приводчики! хотелось бы услышать как сочетаются в работе компенсаторы реактивной мощности (КРМ) и преобразователи частоты на больших энергоемких предприятиях, таких как водоканал. Слышал от одного знакомого энергетика, что возможен выход из строя преобразователей частоты при питани от сети, где присутствуют крм. ОМРОН - 250 кВт, был отремонтирован по гарантии, после этого не было попыток подключать вторично КРМ. Сервисные инженеры ОМРОНа объяснили выход из строя ПЧ наличием КРМ.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
9.4.2010, 2:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Сергей Валерьевич poludenny gansales Ну не подтверждаются на практике ваши опасения... И компенсаторы (на базе Ловато, сами же и монтировали), и частотников, хоть жопой жри, и нифига... Но, на всякий случай, особенно после монтажа электронных счетчиков (сами же и ставили), оказывалось, что коменсаторы после полной реконструкци и нафиг не нужны, и тут же их рубили (а местный народец очень быстро растаскивал)... Что до разномощных частотников - тоже фигня всё это: к примеру - на одном вводе висят 2 котла 2х(30+11 в одном шкапчике), З сетевых (3х55), подпитошный (7,5), и нифига, никто никому не мешает; ишшо 4 примера: 4 раза по 3х2х55+3х132+2х250+315+1х30+2х7,5+2х4 и только одна долбанутая Ленза (1х30) выёживалась, и та из-за GSM-ёжика... Естествено, компенсаторы (с любовью смонтированые и тщательно отлаженные) вырублены нафиг за ненадобностью, и успешно растащены... 4 года вся эта музыка в эксплуатации, и хоть бы хрен... (ну, один раз, правда, дураццкая Ленза тупо замерзла при -12, и у 2-х 55-к "поплыл", из-за некошерных шлейфов внутри, узел замера напряжения на кондерах... и всё...)
Траблы начались тогда, когда областная энергоснабжающая шарага демонтировала правильные, годные счетчики, и на все объекты порастыкала свои, французского, мать бы их, производства... А "французы" начали показывать лютую, бешеную генерацию; откуда?!?!?... Быстро выяснилось, что не дружат они с частотниками, глючит их и колбасит...
Такие дела...
Сообщение отредактировал BROMBA - 9.4.2010, 2:07
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2010, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(BROMBA @ 9.4.2010, 2:02)  Сергей Валерьевич poludenny gansales Ну не подтверждаются на практике ваши опасения... И компенсаторы (на базе Ловато, сами же и монтировали), и частотников, хоть жопой жри, и нифига...
Такие дела... У Вас может не подверждаются, а у нас подтверждаются. Несколько мощных ПЧ, порядка 130 кВт и КРМ неизвестного происходжения. При работе ПЧ греются конденсаторы. Уменьшить нагрев удалось только после установки сетевого и DC дросселя на один частотник одновременно. В любой инструкции на ПЧ сказано, что сетевой или DC дроссель следует обязательно ставить, если источник питания значительно превышает мощность самого ПЧ. Наличие поблизости КРМ в сети - это и есть эквивалент мощного источника. Без дросселя возможны проблемы с конденсаторами или выпрямителем. У конденсаторов однозначно сокращается срок службы.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2010, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(poludenny @ 9.4.2010, 13:53)  У Вас может не подверждаются, а у нас подтверждаются.
В любой инструкции на ПЧ сказано, что сетевой или DC дроссель следует обязательно ставить, если источник питания значительно превышает мощность самого ПЧ. Наличие поблизости КРМ в сети - это и есть эквивалент мощного источника. Без дросселя возможны проблемы с конденсаторами или выпрямителем. У конденсаторов однозначно сокращается срок службы. А вот и не в любой! Почему чстотники с эпатажно-размашистой красной надписью на лбу такие тяжелые? Да потому, что дрочели DC-link там впилены по умолчанию, а добротного толстого железа в них много... И в инструкциях к этим сериям уже давно нет ни слова про эти дрочели... По-Вашему выходит, если на КТП стоит спарка "тысячников", то даже на 4-киловаттник к деаэраторному насосу надо под страхом экстерминатуса допиливать дрочель? А если индивидуально для него стоит мааалеький такой маслянничек 6/0,4 мощностью 4кВт (размером аккурат с опорный изолятор, ога), то дрочель таки уже кагбэ не нужен? абсурд, одозначно... А осциллографировать ввода/вывода с КРМ и без с частотниками и без оных никто не пытался? С анализатором гармоник тже никто по объектамне шарился? Только пока так, теоретизируем?
Сообщение отредактировал BROMBA - 9.4.2010, 16:42
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2010, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(BROMBA @ 9.4.2010, 16:37)  А вот и не в любой! Почему чстотники с эпатажно-размашистой красной надписью на лбу такие тяжелые? Да потому, что дрочели DC-link там впилены Ясный-красный, если дроссели встроенные, то дополнительно ничего не требуется. Цитата(BROMBA @ 9.4.2010, 16:37)  А осциллографировать ввода/вывода с КРМ и без с частотниками и без оных никто не пытался? С анализатором гармоник тже никто по объектамне шарился? Только пока так, теоретизируем? Так а для чего же тогда, по Вашему, краснолобые дрочели внутрь впиливают?
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
edyard компенсаторы реактивной мощности и пч 7.4.2010, 19:07 Сергей Валерьевич а так же интересует момент, подключение в одном шк... 7.4.2010, 19:25 gansales Что касается компенсаторов - они действительно сме... 8.4.2010, 11:42 Pawel А почему они опасны для частотников? Есть предприя... 8.4.2010, 13:30 poludenny Компенсатор опасен в том случае, если частотник на... 8.4.2010, 15:58 edyard В моем случае действительно отсутствовали дросселя... 8.4.2010, 16:55 poludenny Цитата(edyard @ 8.4.2010, 16:55) Вопрос к... 9.4.2010, 13:32 LordN Цитатапочему они опасны для частотников?в нормальн... 8.4.2010, 16:58 Andrew_2610 Цитата(LordN @ 8.4.2010, 16:58) в нормаль... 21.7.2015, 11:33 vladun подтверждаю и имею пример, на объекте, где работае... 8.4.2010, 19:11 Бойко Цитата(BROMBA @ 9.4.2010, 3:02) ...частот... 9.4.2010, 13:24  BROMBA Цитата(Бойко @ 9.4.2010, 13:24) Я так пон... 9.4.2010, 16:23    BROMBA Цитата(poludenny @ 9.4.2010, 20:34) Ясный... 9.4.2010, 20:46     poludenny Цитата(BROMBA @ 9.4.2010, 20:46) А для то... 9.4.2010, 21:18    BROMBA Цитата(poludenny @ 9.4.2010, 20:34) Ясный... 9.4.2010, 20:55 Гервин Вся проблема в экономии денег на оборудование.Зака... 9.4.2010, 5:54 Pawel НЕ убедили, но приму к сведению.
А по альтивару 31... 9.4.2010, 10:14 vladun наверное поэтому пришла (так скоро ) подмена в ви... 9.4.2010, 12:46 BROMBA Цитата(poludenny @ 9.4.2010, 21:18) Так н... 9.4.2010, 22:04 vladun + ржунимагу, сатира 100% !
также 100% то, что:... 9.4.2010, 23:11 BROMBA Цитата(vladun @ 9.4.2010, 23:11) + ржуним... 10.4.2010, 17:24 BROMBA vladun, кстате, развинтили 051-ю - а там добротных... 10.4.2010, 17:45 Сергей Валерьевич там, немного в голове начинает проясняться насчет ... 11.4.2010, 9:27 poludenny Цитата(Сергей Валерьевич @ 11.4.2010, 9:2... 11.4.2010, 13:47 BROMBA Цитата(poludenny @ 11.4.2010, 13:47) Зака... 11.4.2010, 15:09 Сергей Валерьевич Цитата(BROMBA @ 11.4.2010, 15:09) Или, к ... 11.4.2010, 16:58 vladun на 30 киловаттной АКВЕ дроссель стоит прямо на отв... 11.4.2010, 21:55 BROMBA Цитата(vladun @ 11.4.2010, 21:55) на 30 к... 12.4.2010, 0:29 poludenny Да хватит Вам наезжать на отечественного товаропро... 12.4.2010, 8:39 Сергей Валерьевич Цитата(poludenny @ 12.4.2010, 8:39) Да хв... 12.4.2010, 15:21 BROMBA Цитата(poludenny @ 12.4.2010, 8:39) Да хв... 12.4.2010, 23:54 Сергей Валерьевич Цитата(BROMBA @ 12.4.2010, 23:54) подозри... 13.4.2010, 12:57 TriolCorporatin Цитата(BROMBA @ 12.4.2010, 0:29) Смотря, ... 14.7.2015, 12:10 Andrew_2610 Цитата(TriolCorporatin @ 14.7.2015, 12:10... 16.7.2015, 13:49 Nature "Водоканальцы как-то приперли на КНС 2 Триола... 8.10.2016, 17:15 Аспект Цитата(Nature @ 8.10.2016, 17:15) "В... 8.10.2016, 21:16 Nature Цитата(Аспект @ 8.10.2016, 21:16) Поддерж... 8.10.2016, 21:54 Аспект Еще раз - экономия электроэнергии + снижение затр... 9.10.2016, 22:12 Andrew_2610 тема вроде про компенсаторы. обсуждают кнс.
интер... 10.10.2016, 10:59 Stint Всем добрый день, уважаемые коллеги!
Есть прое... 3.3.2024, 13:04 По самые по... Цитата(Stint @ 3.3.2024, 13:04) ...
Есть ... 4.3.2024, 16:16  Stint Цитата(По самые по... @ 4.3.2024, 16:16) ... 4.3.2024, 22:50 Lex Цитата(Stint @ 3.3.2024, 17:04) На мой вз... 5.3.2024, 13:34  Stint Цитата(Lex @ 5.3.2024, 13:34) А Вы кто?