> компенсаторы реактивной мощности и пч, выход из строя пч при параллельной работе с крм
Гость_edyard_*
сообщение 7.4.2010, 19:07
Сообщение #1





Guest Forum






уважаемые господа приводчики! хотелось бы услышать как сочетаются в работе компенсаторы реактивной мощности (КРМ) и преобразователи частоты на больших энергоемких предприятиях, таких как водоканал. Слышал от одного знакомого энергетика, что возможен выход из строя преобразователей частоты при питани от сети, где присутствуют крм.
ОМРОН - 250 кВт, был отремонтирован по гарантии, после этого не было попыток подключать вторично КРМ. Сервисные инженеры ОМРОНа объяснили выход из строя ПЧ наличием КРМ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
BROMBA
сообщение 9.4.2010, 2:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Сергей Валерьевич
poludenny
gansales
Ну не подтверждаются на практике ваши опасения...
И компенсаторы (на базе Ловато, сами же и монтировали), и частотников, хоть жопой жри, и нифига...
Но, на всякий случай, особенно после монтажа электронных счетчиков (сами же и ставили), оказывалось, что коменсаторы после полной реконструкци и нафиг не нужны, и тут же их рубили (а местный народец очень быстро растаскивал)...
Что до разномощных частотников - тоже фигня всё это: к примеру - на одном вводе висят 2 котла 2х(30+11 в одном шкапчике), З сетевых (3х55), подпитошный (7,5), и нифига, никто никому не мешает; ишшо 4 примера: 4 раза по 3х2х55+3х132+2х250+315+1х30+2х7,5+2х4 и только одна долбанутая Ленза (1х30) выёживалась, и та из-за GSM-ёжика... Естествено, компенсаторы (с любовью смонтированые и тщательно отлаженные) вырублены нафиг за ненадобностью, и успешно растащены... 4 года вся эта музыка в эксплуатации, и хоть бы хрен... (ну, один раз, правда, дураццкая Ленза тупо замерзла при -12, и у 2-х 55-к "поплыл", из-за некошерных шлейфов внутри, узел замера напряжения на кондерах... и всё...)

Траблы начались тогда, когда областная энергоснабжающая шарага демонтировала правильные, годные счетчики, и на все объекты порастыкала свои, французского, мать бы их, производства... А "французы" начали показывать лютую, бешеную генерацию; откуда?!?!?... Быстро выяснилось, что не дружат они с частотниками, глючит их и колбасит...

Такие дела...

Сообщение отредактировал BROMBA - 9.4.2010, 2:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 9.4.2010, 13:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(BROMBA @ 9.4.2010, 2:02) *
Сергей Валерьевич
poludenny
gansales
Ну не подтверждаются на практике ваши опасения...
И компенсаторы (на базе Ловато, сами же и монтировали), и частотников, хоть жопой жри, и нифига...

Такие дела...


У Вас может не подверждаются, а у нас подтверждаются.

Несколько мощных ПЧ, порядка 130 кВт и КРМ неизвестного происходжения. При работе ПЧ греются конденсаторы. Уменьшить нагрев удалось только после установки сетевого и DC дросселя на один частотник одновременно.


В любой инструкции на ПЧ сказано, что сетевой или DC дроссель следует обязательно ставить, если источник питания значительно превышает мощность самого ПЧ. Наличие поблизости КРМ в сети - это и есть эквивалент мощного источника. Без дросселя возможны проблемы с конденсаторами или выпрямителем. У конденсаторов однозначно сокращается срок службы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 9.4.2010, 16:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(poludenny @ 9.4.2010, 13:53) *
У Вас может не подверждаются, а у нас подтверждаются.

В любой инструкции на ПЧ сказано, что сетевой или DC дроссель следует обязательно ставить, если источник питания значительно превышает мощность самого ПЧ. Наличие поблизости КРМ в сети - это и есть эквивалент мощного источника. Без дросселя возможны проблемы с конденсаторами или выпрямителем. У конденсаторов однозначно сокращается срок службы.

А вот и не в любой! Почему чстотники с эпатажно-размашистой красной надписью на лбу такие тяжелые? Да потому, что дрочели DC-link там впилены по умолчанию, а добротного толстого железа в них много... И в инструкциях к этим сериям уже давно нет ни слова про эти дрочели...
По-Вашему выходит, если на КТП стоит спарка "тысячников", то даже на 4-киловаттник к деаэраторному насосу надо под страхом экстерминатуса допиливать дрочель? А если индивидуально для него стоит мааалеький такой маслянничек 6/0,4 мощностью 4кВт (размером аккурат с опорный изолятор, ога), то дрочель таки уже кагбэ не нужен? абсурд, одозначно...

А осциллографировать ввода/вывода с КРМ и без с частотниками и без оных никто не пытался? С анализатором гармоник тже никто по объектамне шарился?
Только пока так, теоретизируем?

Сообщение отредактировал BROMBA - 9.4.2010, 16:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 9.4.2010, 20:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(BROMBA @ 9.4.2010, 16:37) *
А вот и не в любой! Почему чстотники с эпатажно-размашистой красной надписью на лбу такие тяжелые? Да потому, что дрочели DC-link там впилены


Ясный-красный, если дроссели встроенные, то дополнительно ничего не требуется.


Цитата(BROMBA @ 9.4.2010, 16:37) *
А осциллографировать ввода/вывода с КРМ и без с частотниками и без оных никто не пытался? С анализатором гармоник тже никто по объектамне шарился?
Только пока так, теоретизируем?


Так а для чего же тогда, по Вашему, краснолобые дрочели внутрь впиливают?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- edyard   компенсаторы реактивной мощности и пч   7.4.2010, 19:07
- - Сергей Валерьевич   а так же интересует момент, подключение в одном шк...   7.4.2010, 19:25
- - gansales   Что касается компенсаторов - они действительно сме...   8.4.2010, 11:42
- - Pawel   А почему они опасны для частотников? Есть предприя...   8.4.2010, 13:30
- - poludenny   Компенсатор опасен в том случае, если частотник на...   8.4.2010, 15:58
- - edyard   В моем случае действительно отсутствовали дросселя...   8.4.2010, 16:55
|- - poludenny   Цитата(edyard @ 8.4.2010, 16:55) Вопрос к...   9.4.2010, 13:32
- - LordN   Цитатапочему они опасны для частотников?в нормальн...   8.4.2010, 16:58
|- - Andrew_2610   Цитата(LordN @ 8.4.2010, 16:58) в нормаль...   21.7.2015, 11:33
- - vladun   подтверждаю и имею пример, на объекте, где работае...   8.4.2010, 19:11
|- - Бойко   Цитата(BROMBA @ 9.4.2010, 3:02) ...частот...   9.4.2010, 13:24
||- - BROMBA   Цитата(Бойко @ 9.4.2010, 13:24) Я так пон...   9.4.2010, 16:23
|- - BROMBA   Цитата(poludenny @ 9.4.2010, 20:34) Ясный...   9.4.2010, 20:46
||- - poludenny   Цитата(BROMBA @ 9.4.2010, 20:46) А для то...   9.4.2010, 21:18
|- - BROMBA   Цитата(poludenny @ 9.4.2010, 20:34) Ясный...   9.4.2010, 20:55
- - Гервин   Вся проблема в экономии денег на оборудование.Зака...   9.4.2010, 5:54
- - Pawel   НЕ убедили, но приму к сведению. А по альтивару 31...   9.4.2010, 10:14
- - vladun   наверное поэтому пришла (так скоро ) подмена в ви...   9.4.2010, 12:46
- - BROMBA   Цитата(poludenny @ 9.4.2010, 21:18) Так н...   9.4.2010, 22:04
- - vladun   + ржунимагу, сатира 100% ! также 100% то, что:...   9.4.2010, 23:11
- - BROMBA   Цитата(vladun @ 9.4.2010, 23:11) + ржуним...   10.4.2010, 17:24
- - BROMBA   vladun, кстате, развинтили 051-ю - а там добротных...   10.4.2010, 17:45
- - Сергей Валерьевич   там, немного в голове начинает проясняться насчет ...   11.4.2010, 9:27
|- - poludenny   Цитата(Сергей Валерьевич @ 11.4.2010, 9:2...   11.4.2010, 13:47
- - BROMBA   Цитата(poludenny @ 11.4.2010, 13:47) Зака...   11.4.2010, 15:09
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(BROMBA @ 11.4.2010, 15:09) Или, к ...   11.4.2010, 16:58
- - vladun   на 30 киловаттной АКВЕ дроссель стоит прямо на отв...   11.4.2010, 21:55
- - BROMBA   Цитата(vladun @ 11.4.2010, 21:55) на 30 к...   12.4.2010, 0:29
- - poludenny   Да хватит Вам наезжать на отечественного товаропро...   12.4.2010, 8:39
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(poludenny @ 12.4.2010, 8:39) Да хв...   12.4.2010, 15:21
- - BROMBA   Цитата(poludenny @ 12.4.2010, 8:39) Да хв...   12.4.2010, 23:54
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(BROMBA @ 12.4.2010, 23:54) подозри...   13.4.2010, 12:57
- - TriolCorporatin   Цитата(BROMBA @ 12.4.2010, 0:29) Смотря, ...   14.7.2015, 12:10
|- - Andrew_2610   Цитата(TriolCorporatin @ 14.7.2015, 12:10...   16.7.2015, 13:49
- - Nature   "Водоканальцы как-то приперли на КНС 2 Триола...   8.10.2016, 17:15
- - Аспект   Цитата(Nature @ 8.10.2016, 17:15) "В...   8.10.2016, 21:16
|- - Nature   Цитата(Аспект @ 8.10.2016, 21:16) Поддерж...   8.10.2016, 21:54
- - Аспект   Еще раз - экономия электроэнергии + снижение затр...   9.10.2016, 22:12
- - Andrew_2610   тема вроде про компенсаторы. обсуждают кнс. интер...   10.10.2016, 10:59
- - Stint   Всем добрый день, уважаемые коллеги! Есть прое...   3.3.2024, 13:04
|- - По самые по...   Цитата(Stint @ 3.3.2024, 13:04) ... Есть ...   4.3.2024, 16:16
||- - Stint   Цитата(По самые по... @ 4.3.2024, 16:16) ...   4.3.2024, 22:50
|- - Lex   Цитата(Stint @ 3.3.2024, 17:04) На мой вз...   5.3.2024, 13:34
|- - Stint   Цитата(Lex @ 5.3.2024, 13:34) А Вы кто? У...   5.3.2024, 14:19
|- - Lex   Цитата(Stint @ 5.3.2024, 18:19) С какой ц...   5.3.2024, 15:42
|- - Stint   Цитата(Lex @ 5.3.2024, 15:42) ... сформул...   5.3.2024, 16:21
- - AI 155   + сертификат .   4.3.2024, 16:35
- - Stint   Цитата(AI 155 @ 4.3.2024, 16:35) + сертиф...   4.3.2024, 21:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 7:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных