необходимость установки ИФС? |
|
|
|
|
25.10.2009, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25266

|
Здравствуйте господа специалисты помогите разобраться в следующем вопросе: наружная трасса газопровода к жилому дому, врезка в полиэтилен сразу выход на поверхность и прокладка газ-да по опорам около 15 метров, далее опять ныряем в землю переходим на полиэтилен и выходим перед домом i-образным цокольным вводом. Необходимо ли в данном случае на подъеме из земли и опуске в землю ставить ИФС (ТИС)??? В СП 42-102-2004 буквально сказано следующее: 8.6 ЭХЗ стальных вставок на полиэтиленовых газопроводах длиной не более 10 м на линейной части и участков соединений полиэтиленовых газопроводов со стальными вводами в дома (при наличии на вводе электроизолирующих соединений) разрешается не предусматривать. При этом засыпка траншеи в той ее части, где проложена стальная вставка, по всей глубине заменяется на песчаную. 8.16 С целью обеспечения эффективности ЭХЗ трубопроводов в проекте должна быть предусмотрена установка электроизолирующих соединений (электроизолирующих фланцев, муфт, вставок, стонов и др.) для газопроводов. В соответствии с РД 153-39.04-091 установку электроизолирующих соединений следует предусматривать: - на входе и выходе трубопровода из земли (на участках перехода подземного трубопровода в надземный разрешается вместо установки электроизолирующих соединений применять электрическую изоляцию трубопроводов от опор и конструкций изолирующими прокладками); - на входе и выходе газопроводов из ГРП (ШРП); - на вводе трубопроводов в здания, где возможен их электрический контакт с землей через заземленные металлические конструкции, инженерные коммуникации здания и нулевой провод электропроводки здания; - на вводе трубопровода на объект, являющийся источником блуждающих токов; - для электрической изоляции отдельных участков трубопровода от остального трубопровода. Насколько я понимаю ЭХЗ это ряд мероприятий по установки катодных станций или протекторной защиты, в моем случае так как внутри поселковый газ-д полиэтиленовый, этого ничего нет. Следовательно если нет ЭХЗ то нет смысла изолировать газ-д проложенный на опорах от подземного и ИФС на опуске и подъеме из земли ставить не нужно, или я ошибаюсь?! Буду очень признателен за помощь!!! P.S. для пояснения ситуации прикладываю трассировку и профиль
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
12.4.2010, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283

|
а меня почему то заставили газовики ставить изолирующий фланец при выходе из земли, переход сталь -этилен, в метре мож полтора на горизонте от выхода из земли и далее шрп и котельная. причем так клюшка эта в особо усиленной изоляции и то видать переживают что заземление котетльной убьет эти 2 метра трубы
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2010, 23:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(Роман5000 @ 12.4.2010, 10:48)  а меня почему то заставили газовики ставить изолирующий фланец при выходе из земли, переход сталь -этилен, в метре мож полтора на горизонте от выхода из земли и далее шрп и котельная. причем так клюшка эта в особо усиленной изоляции и то видать переживают что заземление котетльной убьет эти 2 метра трубы Заземление ничего не убьет. Это называется "Лучше перебдеть, чем недобдеть". Можно подумать, что электричеству нравится пробиваться сквозь "весьма усиленную" изоляцию. Оно может спокойно пройти в землю через заземляющее устройство сопротивлением около 4 Ом. Цитата(спец @ 12.4.2010, 15:37)  А я жду не дождусь наших ДБНов, когда и надземку будем из ПЕ ложить. ЭХЗ умрет. Надземка не требует ЭХЗ.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2010, 23:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(LevaK @ 12.4.2010, 23:04)  Надземка не требует ЭХЗ. Это понятно, а заземление, сварка??? Диэлектрические прокладки и прочее. Да переходы ПЕ-сталь похоронить бы. Просто в будующее пытаюсь глянуть.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2010, 23:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(спец @ 12.4.2010, 23:16)  ... Диэлектрические прокладки и прочее. Полностью согласен. А вот по поводу диэлектрических прокладок я никак не пойму. Они согласно норм нужны в любом случае. Даже если газопровод (надземный по опорам) присоединяется к заземляющему устройству. Т.е. опора стоит в земле, мы изолируем газопровод от нее и тут же присоединяем его к земле. Глупость получается.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
ork необходимость установки ИФС? 25.10.2009, 15:19 Evgkarpro На подъеме из земли и опуске в землю я всегда став... 25.10.2009, 15:59 GASPAR Дружище ответ очевиден: в данном случае роль ИФС п... 25.10.2009, 17:43 Эксплуататор газопровода Цитата(GASPAR @ 25.10.2009, 18:43) Дружищ... 18.3.2014, 14:58 cher В электрохимзащите потребности действительно нет. ... 25.10.2009, 19:46 GASPAR Цитата(cher @ 25.10.2009, 19:46) В электр... 25.10.2009, 20:05 LevaK Цитата(cher @ 25.10.2009, 19:46) В электр... 25.10.2009, 21:04 ork На выходе из земли перед зданием установлен i-обра... 25.10.2009, 20:41 Логвин Напрасно вы так уважаемый с дубами.... Со стороны... 25.10.2009, 21:13 Heater А еще ИФС удобен при ремонтных работах.
А вот, к ... 25.10.2009, 22:18 GASPAR Цитата(Логвин @ 25.10.2009, 20:13) Считае... 26.10.2009, 7:59  Логвин Цитата(GASPAR @ 26.10.2009, 9:59) Слово ... 26.10.2009, 21:52 мурад Статическое напряжение передаётся по ПЭ трубам или... 26.10.2009, 9:11 LevaK Цитата(мурад @ 26.10.2009, 9:11) Статичес... 26.10.2009, 10:48 seremba Можно по этому поводу позвонить в местное управлен... 26.10.2009, 9:27 Evgkarpro Всетаки ведь споры, где нормы нету.
Мурад знает: ... 26.10.2009, 19:32 GASPAR Цитата(Evgkarpro @ 26.10.2009, 18:32) Нес... 26.10.2009, 20:43 GASPAR Ну не совсем то Хотя вроде несколько веток обсуж... 26.10.2009, 22:01 Илюха Моё мнение - изолирующие соединения ставят не толь... 26.10.2009, 23:09 GASPAR Цитата(Илюха @ 26.10.2009, 22:09) Моё мне... 26.10.2009, 23:28  Илюха Цитата(GASPAR @ 26.10.2009, 23:28) Ладно,... 27.10.2009, 0:20   LevaK Цитата(Илюха @ 27.10.2009, 0:20) ... блуж... 27.10.2009, 1:09    Илюха Цитата(LevaK @ 27.10.2009, 1:09) Автору п... 27.10.2009, 2:21     GASPAR Цитата(Илюха @ 27.10.2009, 1:21) А с чем ... 27.10.2009, 7:58     LevaK Цитата(Илюха @ 27.10.2009, 2:21) А с чем ... 27.10.2009, 21:19    GASPAR Цитата(LevaK @ 27.10.2009, 0:09) Автору п... 27.10.2009, 8:07 GASPAR Вот то, что обесчал: текст запроса и ответ нормати... 27.10.2009, 23:27 LevaK Я так думаю, что необходимость ИС перед ШРП на вто... 28.10.2009, 14:20 Илюха Даже в ТУ всегда прописано что требуется установит... 28.10.2009, 21:14 GASPAR Илюха, дружище, какой же ты упрямый. И кстати, я с... 28.10.2009, 23:44 GASPAR Да, ещё, я забыл ещё сказать дружище Илюхе, о конт... 29.10.2009, 0:09 Evgkarpro Сказочники, однако.
GASPARу спасибо за инфу.
По п... 30.10.2009, 21:25 LevaK Я кажется догадываюсь почему в России требуют ИС н... 1.11.2009, 19:40 seremba Цитата(LevaK @ 1.11.2009, 17:40) Я кажетс... 1.11.2009, 19:58 спец Цитата(LevaK @ 1.11.2009, 19:40) Украиски... 12.4.2010, 15:37 Илюха Все, GASPAR, переубедил ты меня! Извини за опе... 4.11.2009, 23:32 viktor104 Товарищ GASPAR! А что Вы скажете по поводу тре... 10.4.2010, 0:43 GASPAR Дружище Viktor104. ИС (ИФС) на стальных газопровод... 10.4.2010, 8:45 Vdovushkin в данном случае ИФС не требуется: и участок газопр... 10.4.2010, 18:59    спец Цитата(LevaK @ 12.4.2010, 23:59) Глупость... 13.4.2010, 0:27    Илюха Цитата(LevaK @ 13.4.2010, 0:59) Полностью... 21.4.2010, 21:44     LevaK Цитата(Илюха @ 21.4.2010, 21:44) Я думаю,... 22.4.2010, 1:16     hgdv Цитата(Илюха @ 21.4.2010, 21:44) Я думаю,... 2.3.2012, 7:54      LevaK Цитата(hgdv @ 2.3.2012, 6:54) ... Система... 4.3.2012, 0:38       hgdv Цитата(LevaK @ 4.3.2012, 0:38) Только в с... 4.3.2012, 6:03        alvic Цитата(hgdv @ 4.3.2012, 7:03) Если подход... 17.3.2014, 15:46    Ivan Yur'evich Цитата(LevaK @ 13.4.2010, 0:59) Полностью... 21.9.2012, 11:33     Assan111 Цитата(Ivan Yur'evich @ 21.9.2012, 12... 19.10.2018, 9:14      Ivan Yur'evich Цитата(Assan111 @ 19.10.2018, 9:14) А где... 23.10.2018, 12:46 ARTEM Подскажите, а если газопровод полностью стальной. ... 14.11.2011, 10:17 seremba Да.Необходимо. 14.11.2011, 12:05 ARTEM В каких нормах это есть, что необходимо в этом слу... 15.11.2011, 9:05 AnnaBond п.8.16 СП 42-102-2004 15.11.2011, 12:56 andabb Для эффективности ЭХЗ советую использовать Соедине... 24.12.2011, 23:51 katrin-gass "Руководство по проектированию автономных ист... 3.2.2012, 12:59 stessi У меня есть грпш перед котельной (до и после - ПЭ)... 8.2.2012, 10:14 ksb stessi
Честно сказать с этими ИФС сплошная неопред... 8.2.2012, 12:50 Илюха Цитата(ksb @ 8.2.2012, 12:50) stessi
Чест... 6.3.2012, 19:58 Farn п.4.3.13. РД 153-39.4-091-01.
Предусматривается те... 21.9.2012, 12:43 Ivan Yur'evich Цитата(Farn @ 21.9.2012, 13:43) п.4.3.13.... 21.9.2012, 13:33 Farn Я и не утверждаю, что надо. Просто дал ссылку на д... 21.9.2012, 14:43 Ivan Yur'evich Цитата(Farn @ 21.9.2012, 15:43) Я и не ут... 25.9.2012, 7:45 Ivan Yur'evich Доброго дня коллеги! )
Поделитесь мыслями... 12.3.2014, 15:22 ork Объяснение на мой взгляд простое. Эксплуатирующая ... 12.3.2014, 15:32 Илюха Цитата(Ivan Yur'evich @ 12.3.2014, 16... 12.3.2014, 15:45 dugarik У нас одна из ГРО всегда прописывает данное требов... 13.3.2014, 5:48 Ivan Yur'evich Спасибо за ответы коллеги! )
Укажу немного ко... 13.3.2014, 11:10 Лыткин Цитата(Ivan Yur'evich @ 13.3.2014, 12... 13.3.2014, 13:35  Ivan Yur'evich Цитата(Лыткин @ 13.3.2014, 14:35) Изолиру... 13.3.2014, 14:41   Лыткин Цитата(Ivan Yur'evich @ 13.3.2014, 15... 14.3.2014, 8:46    ork Цитата(Лыткин @ 14.3.2014, 12:16) Ерунда ... 14.3.2014, 9:06 tric1 Возник вопрос с установкой ИФС.
Мимо предприятия п... 26.11.2014, 17:22 timofeyprof Цитата(tric1 @ 26.11.2014, 18:22) требова... 26.11.2014, 17:35 tric1 Спасибо за ответ. В том же СП есть пункт 8.47 в с... 26.11.2014, 17:38 timofeyprof Цитата(tric1 @ 26.11.2014, 18:38) Спасибо... 26.11.2014, 18:04 tric1 Так в том то и дело, что в начале темы пришли к вы... 27.11.2014, 11:28 Лыткин Цитата(tric1 @ 27.11.2014, 11:28) Так в т... 27.11.2014, 14:04 sav1961@mail.ru Прошу прокомментировать необходимость установки ИС... 4.12.2014, 14:53 Илюха ЭИС устанавливать в данном случае необходимо. 4.12.2014, 19:42 stanli Требую установки изолирующих на опуске и выходе га... 23.5.2016, 8:40