seeker
сообщение 28.4.2010, 10:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Уважаемые Проектировщики!
Столкнулся с такой ситуацией, для статьи нужна подробная техническая информация по характеристикам канальных доводчиков водяных, фреоновых и активных холодных балок. Нашел информацию по водяным доводчикам и балкам. Что касается фреоновых доводчиков столкнулся с такой ситуацией - представители Производителей не предоставляют информацию по своим продуктам, если ты не дилер. Особенно это касается акустических характеристик. Для акустического расчета необходимы спектральные уровни мощности шума, а их говорят что нет или говорят что это служебная информация. Также очень неполная информация по связи - холодопроизводительность, напор, расход воздуха, акустика, температура воздуха на выходе.
В этой связи два вопроса
- как Вы обходитесь без этой информации
- как ее получить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
seeker
сообщение 28.4.2010, 13:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Спасибо за ссылку.
Открыл руководство по эксплуатации для блока PEFY-P-VMR-E P20
Холодопроизводительность - 2,2 кВт
Расход минимальный - 288 м3/ч
Расход максимальный - 474 м3/ч
dP = 5 Па
Уровень шума
мин - 20 dB(A)
max - 30 dB(A)
Этот набор предоставляют практически все производители, но его однозначно недостаточно для выполнения проекта в соответствии со нормами.
Мне нужна информация в виде
Явная холодопроизводительность ? ?
Расход 288 474
Напор ? ?
Температура воздуха выход ? ?
Уровень мощности шума ? ?

Что касается шума блока в руководстве
Это уровень звукового давления? Как измерен? Как перевести в уровень мощности шума? Отсутствует информация о спектре шума.
Может еще кто-то поможет
Спасибо
Без спектрального уровня мощности шума не представляется возможным определить уровень звукового давления в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 16:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных