Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Недавно столкнулся с задачей спроектировать, а затем смонтировать систему отопления котеджа с применение теплового насоса. В качестве источника тепла Зак. желает использовать речку, но у меня сомнения по этому поводу ведь река имеет течение. Я рассмотрел и другие варианты источников (воздух и земля), и тут образовалась масса вопросов. Если есть у кого нибудь опыт использования теплового насоса, буду очень благодарен если поделитесь, интересна любая информация (думаю не только мне). Заранее большое человеческое спасибо.
Сообщение отредактировал Евгений Андреевич - 4.5.2010, 14:30 |
|
|
|
![]() |
10.5.2010, 20:51
Сообщение
#2
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 43 Регистрация: 25.7.2007 Из: Россия Пользователь №: 10264 |
Касательно экологии. Здесь уже был вопрос о экологическом допуске. Вопрос, что будет, если Ваш гликоль в случае аварии (трещина в ПНД - все в жизни бывает) попадает в воду той же реки? Тот же вопрос касательно скважин. Что будет если упомянутый гликоль попадет в в скважину, а из нее в водоносный слой. Соответвенно, наши славные органы-чиновники при любом катакличзме в экологии района будут приходить к Вашему пользователю ТН. И не важно была у него утечка или нет! Отсюда еще раз вопрос о экологичесокм допуске Ваших гликолей на российской земле. Допускаю, что этот вопрос не нормирется сейчас в силу малоприменительности пока этой технике в Росии (незнания о ней чиновников). Однако рано или поздно этот вопрос встанет! Так есть ли сертификат? А поповоду экологически чистой ПНД, которая дескать никак не повлияет на реку, почву и т.д., так если так рассуждать, в речке можно и первичный контур "грязной" воды АЭС охлаждать. Однако же понятно, что этого никто не делает. Замечания эти пишу в порядке сразу появившегося вопроса применительно к нашей российской действительности. Может я в чем-то неправ?! |
|
|
|
11.5.2010, 9:05
Сообщение
#3
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 206 Регистрация: 12.10.2009 Из: Киев Пользователь №: 39478 |
Касательно экологии... Любой зонд, перед заполнением смесью, проходит гидравлические испытания уже по месту (скважина, река и т.п.) Поэтому трещины на начальной стадии отслеживаемы без проблем. Далее, система заполняется смесью на основании пропиленгликоля, а он на много менее токсичен, чем тот же этиленгликоль. Трещина в зонде скважины - мне кажется вообще не реальной, разве что какие то механические повреждения будут там....на глубине Я думаю, уважаемый GeoTeplo, расскажет нам, если это будет необходимо, из чего состоит эта смесь. Ну и самое главное, правильно построенный коллектор, на общей гребёнке имеет возможность отключения "плетей". Другими словами, если в зонде, падает давление (понимаем, что появилась трещина) мы без проблем отсекаем вышедший из строя участок. Вся система, при этом, останется работоспособной с большой вероятностью (в зависимости от типа теплового насоса). Вред окружающей среде сведён к минимуму... P.S. Я не продаю тепловые насосы и не рекламирую их |
|
|
|
11.5.2010, 10:57
Сообщение
#4
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Далее, система заполняется смесью на основании пропиленгликоля, а он на много менее токсичен, чем тот же этиленгликоль. Есть замечательная жидкость для заполнения грунтовых систем - 30% раствор чистого (медицинского) этанола. Ядовит только при неумеренном целенаправленном потреблениии внутрь Цитата Да, и если мне память не изменяет, то кроме зонда в скважине присутствует так называемая тампонажная смесь. Т.е. перед повреждением трубы - надо бы преодолеть сначала эту самую смесь.... Я думаю, уважаемый GeoTeplo, расскажет нам, если это будет необходимо, из чего состоит эта смесь. Бентонит. Препятствия для течи не создает никакого. Ну то есть вообще... |
|
|
|
11.5.2010, 11:57
Сообщение
#5
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 206 Регистрация: 12.10.2009 Из: Киев Пользователь №: 39478 |
Есть замечательная жидкость для заполнения грунтовых систем - 30% раствор чистого (медицинского) этанола. Ядовит только при неумеренном целенаправленном потреблениии внутрь Бентонит. Препятствия для течи не создает никакого. Ну то есть вообще... Если вдруг у службы эксплуатации голова болит, краник открыли, в бутылочку слили и полечились А что касается бетонита, то я имел в виду не герметизацию им, а механическую защиту..... Вдруг крот какой пластик погрызть захочет Сообщение отредактировал Alex_ - 11.5.2010, 12:12 |
|
|
|
11.5.2010, 12:06
Сообщение
#6
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Если вдруг у службы эксплуатации голова болит, краник открыли, в бутылочку слили и полечились Юмор, он здесь, конечно же, понятен... Можно попробовать изопропиловый спирт - тот, на основе которого изготавливается жидкость для омывания стекол. Его купить проще. Тоже дрянь, но меньшая, чем этиленгликоль. Спирты хороши еще и тем, что они не вязкие. |
|
|
|
11.5.2010, 17:23
Сообщение
#7
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 206 Регистрация: 12.10.2009 Из: Киев Пользователь №: 39478 |
Юмор, он здесь, конечно же, понятен... Можно попробовать изопропиловый спирт - тот, на основе которого изготавливается жидкость для омывания стекол. Его купить проще. Тоже дрянь, но меньшая, чем этиленгликоль. Спирты хороши еще и тем, что они не вязкие. Тут ещё ж дело в том, что многие поставщики ТН рекомендуют незамерзающие смеси. Или не дают гарантии на оборудование. Поэтому вопрос об использовании той или иной смеси зависит не только от Зака или его службы эксплуатации... |
|
|
|
Евгений Андреевич Отопление с применеием теплового насоса 4.5.2010, 14:29
EJIEHA Может быть Вашу тему сюда перенести? Похоже там ча... 4.5.2010, 14:35
Евгений Андреевич Спасибо за подсказку. 4.5.2010, 14:44
Alex_ Здесь главное - не нанести вред окружающей среде. ... 4.5.2010, 14:50
Евгений Андреевич Цитата(Alex_ @ 4.5.2010, 15:50) Здесь гла... 4.5.2010, 15:00

Alex_ Цитата(Евгений Андреевич @ 4.5.2010, 16:0... 4.5.2010, 15:06
Интересующийся Цитата(Alex_ @ 4.5.2010, 17:50) Здесь гла... 6.5.2010, 9:07
Евгений Андреевич Спасибо, правда это я уже понял. Вот только как оп... 4.5.2010, 15:19
vadim999 Сразу возникают два вопроса.
Готов-ли, Ваша Зака... 4.5.2010, 15:52
Евгений Андреевич Цитата(vadim999 @ 4.5.2010, 16:52) Но они... 4.5.2010, 16:09
vadim999 Цитата(Евгений Андреевич @ 4.5.2010, 17:0... 5.5.2010, 8:46
Alex_ Цитата(vadim999 @ 5.5.2010, 9:46) Дык, во... 5.5.2010, 10:24
Евгений Андреевич Цитата(Alex_ @ 5.5.2010, 11:24) Это нереа... 5.5.2010, 14:33
Leeps Цитата(Евгений Андреевич @ 5.5.2010, 14:3... 6.5.2010, 9:50
kord Вторую зиму в Вашем регионе коттедж отопливают ЗУБ... 4.5.2010, 22:04
Евгений Андреевич Цитата(kord @ 4.5.2010, 23:04) Вторую зим... 5.5.2010, 8:39
Евгений Андреевич Получается, что надо еще предусмотреть в данном сл... 5.5.2010, 9:03
kord Каталог здесь:
http://mitsubishi-aircon.ru/documen... 5.5.2010, 10:24
vadim999 "Товарищи ученые, доценты, с кандитатами...... 5.5.2010, 11:10
Интересующийся С рекой это лучший вариант. Река не промерзает до ... 5.5.2010, 14:40
vnvik Цитата(Интересующийся @ 5.5.2010, 14:40) ... 5.5.2010, 15:29
Мaйкл Цитата(vnvik @ 5.5.2010, 16:29) Это если ... 5.5.2010, 16:19
vadim999 Цитата(vnvik @ 5.5.2010, 16:29) Это если ... 5.5.2010, 16:38
kord Цитата(vadim999 @ 5.5.2010, 16:38) А как ... 5.5.2010, 22:26
Евгений Андреевич Пока не считал. По предварительной оценке 25 - 30 ... 5.5.2010, 14:49
Alex_ Попытаюсь разложить все по полочкам.
Что есть гру... 5.5.2010, 17:23
vadim999 То kord, Дата Вчера, 23:26
Alex_,... 6.5.2010, 8:44
Alex_ Цитата(vadim999 @ 6.5.2010, 9:44) Спасибо... 6.5.2010, 9:43
Евгений Андреевич Цитата(Alex_ @ 6.5.2010, 10:43) Автор пок... 6.5.2010, 16:15

Leeps Цитата(Евгений Андреевич @ 6.5.2010, 16:1... 6.5.2010, 19:14
Leeps Еще раз: температура воды в российских реках зимой... 6.5.2010, 19:22
Евгений Андреевич Уточню: Зак. является частник, объект - загородный... 6.5.2010, 9:03
vadim999 Alex_ Дата Сегодня, 10:43 "Еще раз: температ... 6.5.2010, 15:13
Alex_ Цитата(vadim999 @ 6.5.2010, 16:13) ... И ... 6.5.2010, 21:56
vadim999 Цитата(Alex_ @ 6.5.2010, 22:56) Коллега, ... 7.5.2010, 12:21
Alex_ Цитата(vadim999 @ 7.5.2010, 13:21) ЗЫ. С... 7.5.2010, 14:43
jota Я дилетант в ТН, но мне кажется, что пластиковая т... 6.5.2010, 19:19
hausmeister Головная боль на ТО не соли, а ил и песчаная взвес... 7.5.2010, 13:59
Евгений Андреевич Цитата(hausmeister @ 7.5.2010, 14:59) Гол... 7.5.2010, 14:19
Евгений Андреевич Цитата(hausmeister @ 7.5.2010, 14:59) У б... 7.5.2010, 16:13

GeoTeplo Цитата(Евгений Андреевич @ 7.5.2010, 17:1... 7.5.2010, 17:49

Alex_ Цитата(Евгений Андреевич @ 7.5.2010, 17:1... 7.5.2010, 22:52
Leeps Цитата(hausmeister @ 7.5.2010, 13:59) Гол... 7.5.2010, 18:06
GeoTeplo Цитата(Leeps @ 7.5.2010, 19:06) И что кас... 7.5.2010, 18:59
Leeps Цитата(GeoTeplo @ 7.5.2010, 18:59) +2 под... 11.5.2010, 8:46
vadim999 То Alex_, Дата Сегодня, 15:43 Ну, и ладушки. Ст... 7.5.2010, 15:06

KGP1 Цитата(Alex_ @ 11.5.2010, 13:06) Спирты х... 12.5.2010, 8:21
GeoTeplo Цитата(Kvark @ 10.5.2010, 21:51) Касатель... 11.5.2010, 9:33
Vict не знаю насколько может быть полезно и интересно, ... 12.5.2010, 8:59
Alex_ Нормальная такая ТН-азбука... Там и про спирт кс... 12.5.2010, 9:31
KGP1 Уважаемые, у меня вопрос как практически организав... 17.5.2010, 7:37
denim включением\выключением компрессора, пожалуй?
... 17.6.2010, 8:47
Alex_ Цитата(denim @ 17.6.2010, 9:47) включение... 17.6.2010, 14:44
KGP1 Цитата(denim @ 17.6.2010, 9:47) включение... 24.6.2010, 11:40
Alex_ Цитата(KGP1 @ 24.6.2010, 12:40) Режим Вкл... 25.6.2010, 9:20
KGP1 Цитата(Alex_ @ 25.6.2010, 10:20) Попробуй... 25.6.2010, 11:55
Leeps Цитата(Alex_ @ 25.6.2010, 9:20) Попробуйт... 29.6.2010, 11:04
KGP1 Цитата(Leeps @ 29.6.2010, 12:04) И дороже... 29.6.2010, 11:45
инж323 Наверное некоторым оффтопом будет,но не нашел мест... 17.6.2010, 15:33
Alex_ Стоп.
Все в кучу намешали.
Основной недостаток при... 25.6.2010, 17:48
KGP1 Цитата(Alex_ @ 25.6.2010, 18:48) Стоп.
Вс... 28.6.2010, 7:01
Silkrain Здравствуйте! Интересует вопрос по поводу монт... 20.9.2010, 22:29
Alex_ Эту информацию дает производитель оборудования. Ес... 21.9.2010, 10:36
IceStick как бы да, все зависит от конструктива насоса 21.9.2010, 16:39
Alex_Fomin А идея собрать один или 2 тепловых насоса необход... 22.9.2010, 12:25
AKN Цитата(Alex_ @ 25.6.2010, 17:48) Ставите ... 15.11.2010, 3:17
hausmeister Цитата(AKN @ 15.11.2010, 2:17) А вот немц... 15.11.2010, 21:53
KGP1 У немцев и зима короче и темп нар воздуха не такие... 15.11.2010, 11:38
AKN Дак тогда тем более 15.11.2010, 17:16
AKN “Zur Verbesserung des Betriebsverhaltens (Verringe... 16.11.2010, 2:37
hausmeister Перевод правильный. Но утверждение герра Шенкера о... 16.11.2010, 13:18
IceStick Мое мнение , что накопитель "скорее нужен чем... 23.11.2010, 0:10
Рекуператор Мое мнение , что накопитель "скорее нужен чем... 26.11.2010, 1:45![]() ![]() |
|
|
|