Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Недавно столкнулся с задачей спроектировать, а затем смонтировать систему отопления котеджа с применение теплового насоса. В качестве источника тепла Зак. желает использовать речку, но у меня сомнения по этому поводу ведь река имеет течение. Я рассмотрел и другие варианты источников (воздух и земля), и тут образовалась масса вопросов. Если есть у кого нибудь опыт использования теплового насоса, буду очень благодарен если поделитесь, интересна любая информация (думаю не только мне). Заранее большое человеческое спасибо.

Сообщение отредактировал Евгений Андреевич - 4.5.2010, 14:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Kvark
сообщение 10.5.2010, 20:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 25.7.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10264




Касательно экологии. Здесь уже был вопрос о экологическом допуске. Вопрос, что будет, если Ваш гликоль в случае аварии (трещина в ПНД - все в жизни бывает) попадает в воду той же реки?

Тот же вопрос касательно скважин. Что будет если упомянутый гликоль попадет в в скважину, а из нее в водоносный слой.

Соответвенно, наши славные органы-чиновники при любом катакличзме в экологии района будут приходить к Вашему пользователю ТН. И не важно была у него утечка или нет!

Отсюда еще раз вопрос о экологичесокм допуске Ваших гликолей на российской земле. Допускаю, что этот вопрос не нормирется сейчас в силу малоприменительности пока этой технике в Росии (незнания о ней чиновников).
Однако рано или поздно этот вопрос встанет!
Так есть ли сертификат?

А поповоду экологически чистой ПНД, которая дескать никак не повлияет на реку, почву и т.д., так если так рассуждать, в речке можно и первичный контур "грязной" воды АЭС охлаждать.
Однако же понятно, что этого никто не делает.

Замечания эти пишу в порядке сразу появившегося вопроса применительно к нашей российской действительности.
Может я в чем-то неправ?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 11.5.2010, 9:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(Kvark @ 10.5.2010, 20:51) *
Касательно экологии...

Любой зонд, перед заполнением смесью, проходит гидравлические испытания уже по месту (скважина, река и т.п.) Поэтому трещины на начальной стадии отслеживаемы без проблем. Далее, система заполняется смесью на основании пропиленгликоля, а он на много менее токсичен, чем тот же этиленгликоль. Трещина в зонде скважины - мне кажется вообще не реальной, разве что какие то механические повреждения будут там....на глубине smile.gif Да, и если мне память не изменяет, то кроме зонда в скважине присутствует так называемая тампонажная смесь. Т.е. перед повреждением трубы - надо бы преодолеть сначала эту самую смесь....
Я думаю, уважаемый GeoTeplo, расскажет нам, если это будет необходимо, из чего состоит эта смесь.
Ну и самое главное, правильно построенный коллектор, на общей гребёнке имеет возможность отключения "плетей". Другими словами, если в зонде, падает давление (понимаем, что появилась трещина) мы без проблем отсекаем вышедший из строя участок. Вся система, при этом, останется работоспособной с большой вероятностью (в зависимости от типа теплового насоса). Вред окружающей среде сведён к минимуму...
P.S. Я не продаю тепловые насосы и не рекламирую их laugh.gif laugh.gif laugh.gif просто был опыт инсталляции вот и рассказываю как было у нас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 11.5.2010, 10:57
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Leeps @ 11.5.2010, 10:05) *
Далее, система заполняется смесью на основании пропиленгликоля, а он на много менее токсичен, чем тот же этиленгликоль.

Есть замечательная жидкость для заполнения грунтовых систем - 30% раствор чистого (медицинского) этанола. Ядовит только при неумеренном целенаправленном потреблениии внутрь biggrin.gif Проблема одна - купить его в больших количествах. А так - несколько бутылок на подпитку есть в любом ларьке. tongue.gif tongue.gif tongue.gif
Цитата
Да, и если мне память не изменяет, то кроме зонда в скважине присутствует так называемая тампонажная смесь. Т.е. перед повреждением трубы - надо бы преодолеть сначала эту самую смесь....
Я думаю, уважаемый GeoTeplo, расскажет нам, если это будет необходимо, из чего состоит эта смесь.

Бентонит. Препятствия для течи не создает никакого. Ну то есть вообще...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 11.5.2010, 11:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(Alex_ @ 11.5.2010, 10:57) *
Есть замечательная жидкость для заполнения грунтовых систем - 30% раствор чистого (медицинского) этанола. Ядовит только при неумеренном целенаправленном потреблениии внутрь biggrin.gif Проблема одна - купить его в больших количествах. А так - несколько бутылок на подпитку есть в любом ларьке. tongue.gif tongue.gif tongue.gif

Бентонит. Препятствия для течи не создает никакого. Ну то есть вообще...

Если вдруг у службы эксплуатации голова болит, краник открыли, в бутылочку слили и полечились smile.gif smile.gif smile.gif
А что касается бетонита, то я имел в виду не герметизацию им, а механическую защиту..... Вдруг крот какой пластик погрызть захочет ph34r.gif

Сообщение отредактировал Alex_ - 11.5.2010, 12:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 11.5.2010, 12:06
Сообщение #6


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Leeps @ 11.5.2010, 12:57) *
Если вдруг у службы эксплуатации голова болит, краник открыли, в бутылочку слили и полечились smile.gif smile.gif smile.gif

Юмор, он здесь, конечно же, понятен... Можно попробовать изопропиловый спирт - тот, на основе которого изготавливается жидкость для омывания стекол. Его купить проще. Тоже дрянь, но меньшая, чем этиленгликоль. Спирты хороши еще и тем, что они не вязкие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 11.5.2010, 17:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(Alex_ @ 11.5.2010, 12:06) *
Юмор, он здесь, конечно же, понятен... Можно попробовать изопропиловый спирт - тот, на основе которого изготавливается жидкость для омывания стекол. Его купить проще. Тоже дрянь, но меньшая, чем этиленгликоль. Спирты хороши еще и тем, что они не вязкие.

Тут ещё ж дело в том, что многие поставщики ТН рекомендуют незамерзающие смеси. Или не дают гарантии на оборудование. Поэтому вопрос об использовании той или иной смеси зависит не только от Зака или его службы эксплуатации...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Евгений Андреевич   Отопление с применеием теплового насоса   4.5.2010, 14:29
- - EJIEHA   Может быть Вашу тему сюда перенести? Похоже там ча...   4.5.2010, 14:35
- - Евгений Андреевич   Спасибо за подсказку.   4.5.2010, 14:44
- - Alex_   Здесь главное - не нанести вред окружающей среде. ...   4.5.2010, 14:50
|- - Евгений Андреевич   Цитата(Alex_ @ 4.5.2010, 15:50) Здесь гла...   4.5.2010, 15:00
||- - Alex_   Цитата(Евгений Андреевич @ 4.5.2010, 16:0...   4.5.2010, 15:06
|- - Интересующийся   Цитата(Alex_ @ 4.5.2010, 17:50) Здесь гла...   6.5.2010, 9:07
- - Евгений Андреевич   Спасибо, правда это я уже понял. Вот только как оп...   4.5.2010, 15:19
- - vadim999   Сразу возникают два вопроса. Готов-ли, Ваша Зака...   4.5.2010, 15:52
|- - Евгений Андреевич   Цитата(vadim999 @ 4.5.2010, 16:52) Но они...   4.5.2010, 16:09
|- - vadim999   Цитата(Евгений Андреевич @ 4.5.2010, 17:0...   5.5.2010, 8:46
|- - Alex_   Цитата(vadim999 @ 5.5.2010, 9:46) Дык, во...   5.5.2010, 10:24
|- - Евгений Андреевич   Цитата(Alex_ @ 5.5.2010, 11:24) Это нереа...   5.5.2010, 14:33
|- - Leeps   Цитата(Евгений Андреевич @ 5.5.2010, 14:3...   6.5.2010, 9:50
- - kord   Вторую зиму в Вашем регионе коттедж отопливают ЗУБ...   4.5.2010, 22:04
|- - Евгений Андреевич   Цитата(kord @ 4.5.2010, 23:04) Вторую зим...   5.5.2010, 8:39
- - Евгений Андреевич   Получается, что надо еще предусмотреть в данном сл...   5.5.2010, 9:03
- - kord   Каталог здесь: http://mitsubishi-aircon.ru/documen...   5.5.2010, 10:24
- - vadim999   "Товарищи ученые, доценты, с кандитатами......   5.5.2010, 11:10
- - Интересующийся   С рекой это лучший вариант. Река не промерзает до ...   5.5.2010, 14:40
|- - vnvik   Цитата(Интересующийся @ 5.5.2010, 14:40) ...   5.5.2010, 15:29
|- - Мaйкл   Цитата(vnvik @ 5.5.2010, 16:29) Это если ...   5.5.2010, 16:19
|- - vadim999   Цитата(vnvik @ 5.5.2010, 16:29) Это если ...   5.5.2010, 16:38
|- - kord   Цитата(vadim999 @ 5.5.2010, 16:38) А как ...   5.5.2010, 22:26
- - Евгений Андреевич   Пока не считал. По предварительной оценке 25 - 30 ...   5.5.2010, 14:49
- - Alex_   Попытаюсь разложить все по полочкам. Что есть гру...   5.5.2010, 17:23
- - vadim999   То kord, Дата Вчера, 23:26 Alex_,...   6.5.2010, 8:44
|- - Alex_   Цитата(vadim999 @ 6.5.2010, 9:44) Спасибо...   6.5.2010, 9:43
|- - Евгений Андреевич   Цитата(Alex_ @ 6.5.2010, 10:43) Автор пок...   6.5.2010, 16:15
||- - Leeps   Цитата(Евгений Андреевич @ 6.5.2010, 16:1...   6.5.2010, 19:14
|- - Leeps   Еще раз: температура воды в российских реках зимой...   6.5.2010, 19:22
- - Евгений Андреевич   Уточню: Зак. является частник, объект - загородный...   6.5.2010, 9:03
- - vadim999   Alex_ Дата Сегодня, 10:43 "Еще раз: температ...   6.5.2010, 15:13
|- - Alex_   Цитата(vadim999 @ 6.5.2010, 16:13) ... И ...   6.5.2010, 21:56
|- - vadim999   Цитата(Alex_ @ 6.5.2010, 22:56) Коллега, ...   7.5.2010, 12:21
|- - Alex_   Цитата(vadim999 @ 7.5.2010, 13:21) ЗЫ. С...   7.5.2010, 14:43
- - jota   Я дилетант в ТН, но мне кажется, что пластиковая т...   6.5.2010, 19:19
- - hausmeister   Головная боль на ТО не соли, а ил и песчаная взвес...   7.5.2010, 13:59
|- - Евгений Андреевич   Цитата(hausmeister @ 7.5.2010, 14:59) Гол...   7.5.2010, 14:19
|- - Евгений Андреевич   Цитата(hausmeister @ 7.5.2010, 14:59) У б...   7.5.2010, 16:13
||- - GeoTeplo   Цитата(Евгений Андреевич @ 7.5.2010, 17:1...   7.5.2010, 17:49
||- - Alex_   Цитата(Евгений Андреевич @ 7.5.2010, 17:1...   7.5.2010, 22:52
|- - Leeps   Цитата(hausmeister @ 7.5.2010, 13:59) Гол...   7.5.2010, 18:06
|- - GeoTeplo   Цитата(Leeps @ 7.5.2010, 19:06) И что кас...   7.5.2010, 18:59
|- - Leeps   Цитата(GeoTeplo @ 7.5.2010, 18:59) +2 под...   11.5.2010, 8:46
- - vadim999   То Alex_, Дата Сегодня, 15:43 Ну, и ладушки. Ст...   7.5.2010, 15:06
||- - KGP1   Цитата(Alex_ @ 11.5.2010, 13:06) Спирты х...   12.5.2010, 8:21
|- - GeoTeplo   Цитата(Kvark @ 10.5.2010, 21:51) Касатель...   11.5.2010, 9:33
- - Vict   не знаю насколько может быть полезно и интересно, ...   12.5.2010, 8:59
- - Alex_   Нормальная такая ТН-азбука... Там и про спирт кс...   12.5.2010, 9:31
|- - KGP1   Уважаемые, у меня вопрос как практически организав...   17.5.2010, 7:37
- - denim   включением\выключением компрессора, пожалуй? ...   17.6.2010, 8:47
|- - Alex_   Цитата(denim @ 17.6.2010, 9:47) включение...   17.6.2010, 14:44
|- - KGP1   Цитата(denim @ 17.6.2010, 9:47) включение...   24.6.2010, 11:40
|- - Alex_   Цитата(KGP1 @ 24.6.2010, 12:40) Режим Вкл...   25.6.2010, 9:20
|- - KGP1   Цитата(Alex_ @ 25.6.2010, 10:20) Попробуй...   25.6.2010, 11:55
|- - Leeps   Цитата(Alex_ @ 25.6.2010, 9:20) Попробуйт...   29.6.2010, 11:04
|- - KGP1   Цитата(Leeps @ 29.6.2010, 12:04) И дороже...   29.6.2010, 11:45
- - инж323   Наверное некоторым оффтопом будет,но не нашел мест...   17.6.2010, 15:33
- - Alex_   Стоп. Все в кучу намешали. Основной недостаток при...   25.6.2010, 17:48
|- - KGP1   Цитата(Alex_ @ 25.6.2010, 18:48) Стоп. Вс...   28.6.2010, 7:01
- - Silkrain   Здравствуйте! Интересует вопрос по поводу монт...   20.9.2010, 22:29
- - Alex_   Эту информацию дает производитель оборудования. Ес...   21.9.2010, 10:36
- - IceStick   как бы да, все зависит от конструктива насоса   21.9.2010, 16:39
- - Alex_Fomin   А идея собрать один или 2 тепловых насоса необход...   22.9.2010, 12:25
- - AKN   Цитата(Alex_ @ 25.6.2010, 17:48) Ставите ...   15.11.2010, 3:17
|- - hausmeister   Цитата(AKN @ 15.11.2010, 2:17) А вот немц...   15.11.2010, 21:53
- - KGP1   У немцев и зима короче и темп нар воздуха не такие...   15.11.2010, 11:38
- - AKN   Дак тогда тем более   15.11.2010, 17:16
- - AKN   “Zur Verbesserung des Betriebsverhaltens (Verringe...   16.11.2010, 2:37
- - hausmeister   Перевод правильный. Но утверждение герра Шенкера о...   16.11.2010, 13:18
- - IceStick   Мое мнение , что накопитель "скорее нужен чем...   23.11.2010, 0:10
- - Рекуператор   Мое мнение , что накопитель "скорее нужен чем...   26.11.2010, 1:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 8:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных