> Датчик диф давления PS, отключит ли приточку?
Heatman
сообщение 13.5.2010, 14:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.7.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623





Прислали нам по заказу приточку+к ней датчики. В комплекте шли 2 датчика диф давления PS200 (до 200кПа)

потеря давления на фильтре при 50 % загрязнении = 148 Па - т.е датчик вполне приемлем
но вот второй который нужно ставить на вентилятор мне кажется явно не потянет.
dP сети 150 Па, а полное давление = 424 Па, т.е по хорошему должны были прислать PS500 (до 500 кПа). Значит этот датчик просто не даст вент установке работать в номинальном режиме.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Skaramush
сообщение 13.5.2010, 16:00
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Heatman, этот датчик можно назвать однополюсным переключателем с пневмоприводом. На самом деле, установить его можно на срабатывание на минимальное давление (перепад между штуцерами). Хотя, я бы проверил сколько выдаёт именно Ваш вентилятор при вращении в обратную сторону и установил "+10%", это застрахует и от варианта перепутанных фаз при возможных ремонтах.
Задача этого датчика дать сигнал контрольной системе что вентилятор вращается. Всё. Какое давление вентилятор выдал - не его дело, главное - "не менее".

Сообщение отредактировал Skaramush - 13.5.2010, 16:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 4:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных