> система защиты торгово-складского комплекса, критиков милости прошу
Гость_kilka_*
сообщение 1.12.2009, 19:03
Сообщение #1





Guest Forum






Требуется сваять проект системы противопожарной защиты комплекса.
Решено тушить водой. Выбрала спринклеры СВН-10. Группа 2. Расход на спринклерную систему 30 л/с (по СП минимальный) на краны 15 л/с (7,5л/с х 2=15 л/с - добавочных 5 л/с на металлические конструкции II степень огнестойкости).
Проект еще на стадии доработки. Но хотелось бы услышать кто что думает уже сейчас


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  План_ТЦ_ВПТ_Model__1_.pdf ( 608,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
BTS
сообщение 14.6.2010, 17:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2335
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Карта для спринклера при высоте 6м практически не отличается от карты при 4м. По поводу понимания интенсивности существуют некоторые разночтения. Вопрос активно дебатировался на форуме firesprinkler.ru. Ознакомиться будет полезно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kilka   система защиты торгово-складского комплекса   1.12.2009, 19:03
- - Young   Почему 2-я группа? Почему 2 струи по 7,5л/с?   1.12.2009, 20:24
- - kilka   Цитата(Young @ 1.12.2009, 21:24) Почему 2...   2.12.2009, 10:40
|- - Young   Цитата(kilka @ 2.12.2009, 10:40) группа 1...   2.12.2009, 10:45
- - kilka   да. есть пристройка склада категории А, выгороженн...   2.12.2009, 10:47
|- - Young   Цитата(kilka @ 2.12.2009, 10:47) 2х7,5 л/...   2.12.2009, 13:01
|- - Сантехник2008   Цитата(Young @ 2.12.2009, 13:01) так это ...   2.12.2009, 13:06
|- - Young   Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 13:06) ...   2.12.2009, 13:36
- - Сантехник2008   А что склад ЛКМ не защищаете?   2.12.2009, 10:48
- - Сантехник2008   Прошу прощения, незаметил. Теперь нашел Стелажи б...   2.12.2009, 10:59
- - kilka   видимо, будут. А порошка недостаточно для стеллаже...   2.12.2009, 11:11
- - kilka   сть расчет в эксель. Кому интересно - намылю. Заод...   2.12.2009, 12:02
|- - BTS   Цитата(kilka @ 2.12.2009, 12:02) сть расч...   9.12.2009, 12:11
- - Сантехник2008   Ну если стелажи будут, то надо посмотреть какие ст...   2.12.2009, 12:13
- - kilka   пока про стеллажи ни слова сказать не могут. Объек...   2.12.2009, 12:37
- - Сантехник2008   Ну как же так? Вам технологию дали? Там должно быт...   2.12.2009, 12:41
- - kilka   ну, вот так. Я прекрасно понимаю, что с появлением...   2.12.2009, 12:47
- - Сантехник2008   Ну вот первое видимое отклонение. Между осями 5-8 ...   2.12.2009, 12:52
- - kilka   Цитата(Young @ 2.12.2009, 14:01) так это ...   2.12.2009, 14:22
|- - Young   Цитата(kilka @ 2.12.2009, 14:22) н ведь в...   2.12.2009, 14:27
|- - Сантехник2008   Цитата(kilka @ 2.12.2009, 14:22) н ведь в...   2.12.2009, 14:49
- - Sindarkon   Цитатапрочтите этот же пункт (6.3*) в СНиП 2.04.01...   2.12.2009, 14:35
|- - Serg Ivanov   Цитата(Sindarkon @ 2.12.2009, 14:35) Этот...   14.6.2010, 10:28
- - kilka   Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 13:52) ...   2.12.2009, 14:37
- - Sindarkon   Веткой ниже хорошо рассмотрена логика этой "о...   2.12.2009, 14:37
|- - Young   Цитата(Sindarkon @ 2.12.2009, 14:37) Ветк...   2.12.2009, 14:38
- - Sindarkon   kilka Спринклеры на тройниках рисовать - это, знае...   2.12.2009, 14:41
- - kilka   Цитата(Young @ 2.12.2009, 15:38) просто б...   2.12.2009, 14:45
- - kilka   Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 15:49) ...   2.12.2009, 15:13
- - Сантехник2008   По расходам проверять не буду, мельком посмотрел, ...   2.12.2009, 15:39
|- - Young   Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 15:39) ...   2.12.2009, 15:44
- - kilka   Цитата(Young @ 2.12.2009, 16:44) а предел...   2.12.2009, 15:53
|- - Young   Цитата(kilka @ 2.12.2009, 15:53) преельно...   2.12.2009, 16:04
|- - Сантехник2008   Цитата(Young @ 2.12.2009, 16:04) откуда э...   2.12.2009, 16:32
|- - Young   Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 16:32) ...   2.12.2009, 16:37
- - kilka   итог трудового дня: общий расход 20,7 л/с расход н...   2.12.2009, 19:02
- - Young   А почему у вас радиус действия ПК такой маленький?...   2.12.2009, 21:14
- - kilka   Цитата(Young @ 2.12.2009, 22:14) А почему...   8.12.2009, 19:30
|- - Young   Цитата(kilka @ 8.12.2009, 19:30) так буде...   9.12.2009, 9:08
- - BTS   1. При длине рукава 20м расстояние на плане от кра...   8.12.2009, 20:54
- - kilka   Цитата(Young @ 9.12.2009, 10:08) у вас 2 ...   11.12.2009, 16:15
- - Young   автоматического водопитателя ёк. И лично моё мнеие...   11.12.2009, 17:18
- - kilka   вместо водопитателя автоматического подпитывающий ...   11.12.2009, 19:05
- - BTS   Не соблюдено требование 5.2.26 СП5. Если водоснаб...   11.12.2009, 20:25
- - kilka   Цитата(BTS @ 11.12.2009, 21:25) Не соблюд...   14.12.2009, 11:53
- - BTS   Требование было когда-то прописано в нормах по ана...   14.12.2009, 12:13
- - kilka   Цитата(BTS @ 14.12.2009, 13:13) Требовани...   14.12.2009, 14:25
- - BTS   В рассматриваемом случае только жокей-насос целес...   14.12.2009, 16:42
- - Young   гидробак на 40л еще нужен   14.12.2009, 17:08
- - kilka   Цитата(Young @ 14.12.2009, 18:08) гидроба...   14.12.2009, 17:22
|- - Young   Цитата(kilka @ 14.12.2009, 17:22) что за ...   14.12.2009, 21:19
- - BTS   Примерно то, что на схеме насосной. Мембранный рес...   14.12.2009, 18:17
- - kilka   Цитата(BTS @ 14.12.2009, 19:17) Примерно ...   14.12.2009, 18:59
- - BTS   Бывают случаи, когда торцовое или щелевое уплотне...   14.12.2009, 21:16
- - BTS   В Российских нормах нигде не написано, что фильтры...   14.12.2009, 21:47
- - lusia   Необходимо запроектировать АУПТ двухэтажного склад...   13.6.2010, 18:41
|- - BTS   Цитата(lusia @ 13.6.2010, 19:41) Необходи...   14.6.2010, 10:47
|- - lusia   Цитата(BTS @ 14.6.2010, 11:47) Установка ...   14.6.2010, 12:02
- - lusia   Как определить расстояние между оросителями, если ...   14.6.2010, 17:10
|- - Young   Цитата(lusia @ 14.6.2010, 18:10) Как опре...   14.6.2010, 18:46
|- - lusia   BTS, спасибо. Цитата(Young @ 14.6.2010, 19...   15.6.2010, 6:54
|- - Young   Цитата(lusia @ 15.6.2010, 7:54) Да, бийск...   15.6.2010, 11:59
|- - lusia   Цитата(Young @ 15.6.2010, 12:59) так у ни...   15.6.2010, 19:11
- - Sindarkon   Serg Ivanov ЦитатаСНиП отменили? Скорее "упра...   15.6.2010, 9:44
|- - Serg Ivanov   Цитата(Sindarkon @ 15.6.2010, 9:44) Serg ...   16.6.2010, 11:31
- - lusia   Изменились исходные данные: группа помещений - 6, ...   15.6.2010, 19:37
- - BTS   У Бийска есть оросители СОБР-17. Подробности в их ...   16.6.2010, 10:30
|- - Young   Цитата(BTS @ 16.6.2010, 11:30) У Бийска е...   22.6.2010, 7:32
- - sauto.biysk.ru   По таб.5.2 СП5 при вашей высоте, расход не менее ...   16.6.2010, 11:28
- - lusia   Большое спасибо за помощь.   16.6.2010, 19:22
- - Young   так, пособие к СОБРам нашел сам   22.6.2010, 8:03
- - гидрант   Проектирую торгово-складской комплекс, в одном пом...   21.10.2010, 10:11
- - Sindarkon   Цитатаспринклеров для стеллажного тушения для тако...   21.10.2010, 11:31
- - гидрант   То есть без межстеллажки в любом случае не обойтис...   21.10.2010, 11:47
- - Sindarkon   Вы спросили "что правильно", а не ...   21.10.2010, 12:27
- - гидрант   Цитата(Sindarkon @ 21.10.2010, 16:27) Мож...   22.10.2010, 5:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 1:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных