> RMXS 160 D, Прошу совета
Leeps
сообщение 15.6.2010, 10:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Доброго времени суток, уважаемые Господа!
Ситуация с RMXS160D следующая, при включении питания (подаём на внутрянки и блоки BP, через минут 5 подаём на наружку), загорается led 3, мигает led 2 (на плате наружного блока). Вроди всё нормально и ждём начала работы. но продолжаться подготовка неограниченное время (однажды даже стоял сутки). Далее, блок через минут 10 - 12 после включения без проблем резетится, заходит в тест. тест проходит до режима, led 2 мигает - led 6 горит (управление пуском охлаждения). Проходит 30 мин и блок становится в аварию, горят led 2 и led 3. авария на внутрянке - u3 (не пройден пробный запуск). Всего внутрянок 5, все кассеты с настенными пультами. Авария такая на одном из пультов.
А пред история такая, зак не платит денег, сопротивляется подписывать документы. Сервис инж. по команде демонтирует с рабочего (но конечно обесточенного) наружного блока плату управления. после захода денег на р/с, плата едет на место и начинается такая вот катавасия.
Может будут какие то мнения, Господа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
alexey_d
сообщение 21.6.2010, 18:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619



Для начало нужно машинку понимать в какой момент что она тестит,и на каком этапе вываливается авария там нужно и рыть! Так как DAIKIN техника навёрнутая есть специальный прибор,адаптер для компа с помощью него видна вся картина по наружным и внутренним блокам! Для начало проверь количество внутренних и наружных блоков которые он видит,затем загони в тест и проверь все ли внутренние начали работать,проверь правильность подключения проводки к клемам f1 f2, и всё же накинь манометры и посмотри на давление в момент перед самой ошибкой,есть ещё пару приколов,но для начала проделай,то что тебе советуют! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 10:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных