Krieg
сообщение 30.6.2010, 11:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25304



Здравствуйте.
Какие можно применить способы для доочистки промышленных сточных вод после очистных сооружений с 10-16 мг/л нефтепродуктов до 1,5 мг/л?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mont-blanc
сообщение 30.6.2010, 15:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 22485



Мау-2А, МАУ-200, МИУ-С и др
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 30.6.2010, 16:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(nick2 @ 30.6.2010, 12:52) *
Сорбция.


Цитата(mont-blanc @ 30.6.2010, 16:19) *
Мау-2А, МАУ-200, МИУ-С и др


вы хотите 10-15 мг/л нефти подавать на уголь? и как часто менять загрузку планируете?

/*в моем понмании "глубокая" - когда требуется 0,05 нп получить... */


и еще пара вопросов: что входит в состав "очистных сооружений" и что еще в стоке содержится?

Сообщение отредактировал Alge - 30.6.2010, 16:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krieg
сообщение 1.7.2010, 11:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25304



Цитата(Alge @ 30.6.2010, 16:11) *
то входит в состав "очистных сооружений" и что еще в стоке содержится?


Электрофлотатор, потом фильтр с полимерной загрузкой - такой состав ОС сейчас.
В стоке еще есть небольшое превышение по хлоридам. Но главное нефтепродукты и СПАВ.
Сейчас стоки после очистки сбрасываются в городскую канализацию. После доочистки есть планы использовать их в системе оборотного технического водоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.7.2010, 11:40
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Krieg @ 1.7.2010, 12:06) *
Электрофлотатор, потом фильтр с полимерной загрузкой

16 мг/л - это после этого?
А исходная какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krieg
сообщение 5.7.2010, 9:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25304



Цитата(BUFF @ 1.7.2010, 11:40) *
А исходная какая?

Цитата(Alge @ 1.7.2010, 17:56) *
надо бы состав исходной воды глянуть


Состав исходной сточной воды довольно существенно меняется, но в основном в таких пределах:

рН - 8-10,5
взвешенные вещества - 230-410 мг/л,
нефтепродукты - 130-145 мг/л,
СПАВ - 0,15-0,3 мг/л,
сульфаты - 105-180 мг/л,
хлориды - 36-137 мг/л,
цинк - 0,42-0,55 мг/л,
фосфаты - 0,4-8 мг/л.

Существующие очистные сооружения представляют собой совсем немного измененный комплекс "Оства-5Н" http://arm-eko.bezar.ru/products_ostva.html

Сообщение отредактировал Krieg - 5.7.2010, 9:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 5.7.2010, 11:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



и вы 18 кубов даете на установку, рассчитанную на 5 м3/час?

Цитата(Krieg @ 5.7.2010, 10:47) *
взвешенные вещества - 230-410 мг/л,
нефтепродукты - 130-145 мг/л

это все замечательно удаляется флотацией (с реагентами, ессно). спавов можно сказать и нету (по вашим постам я ожидал намного больше увидеть). фосфаты уберутся "за компанию".
расширяйте очистные, имхо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krieg
сообщение 5.7.2010, 11:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25304



Цитата(Alge @ 5.7.2010, 11:09) *
и вы 18 кубов даете на установку, рассчитанную на 5 м3/час?

это все замечательно удаляется флотацией (с реагентами, ессно). спавов можно сказать и нету (по вашим постам я ожидал намного больше увидеть). фосфаты уберутся "за компанию".
расширяйте очистные, имхо...


Эти сооружения были введены в эксплуатацию более 10 лет назад, с того времени к-во сточных вод увеличилось. К тому же 5 л/с - это максимальный залповый сброс.
Удаляется с помощью этой установки неплохо, но недостаточно. Здесь речь идет о доочистке после этих очистных. Все таки, сорбция применима здесь? На различных сорбентах декларируют допустимую исходную концентрацию нефтепродуктов до 25 мг/л...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Krieg   Глубокая очистка сточных вод   30.6.2010, 11:26
- - nick2   Сорбция. вопрос в объемах сточных вод.   30.6.2010, 11:52
- - Krieg   Максимальный расчетный расход 5 л/с. Очистить нужн...   30.6.2010, 15:14
|- - mont-blanc   В качестве сорбента что в таком случае можно испол...   30.6.2010, 16:40
|- - andrey R   Цитата(mont-blanc @ 30.6.2010, 17:40...   30.6.2010, 16:46
|- - andrey R   Цитата(Alge @ 30.6.2010, 17:11) вы хотите...   30.6.2010, 16:28
|- - Alge   Цитата(Timur_BB @ 1.7.2010, 18:19) какой ...   1.7.2010, 17:56
- - mont-blanc   1.5 мг/л в присутствии спав, - эмульгированные и р...   30.6.2010, 17:05
|- - BUFF   Цитата(mont-blanc @ 30.6.2010, 18:05...   30.6.2010, 17:10
|- - Alge   Цитата(mont-blanc @ 30.6.2010, 18:05...   30.6.2010, 17:14
- - nick2   Существуют системы очистки на ультрафильтрационных...   1.7.2010, 13:18
|- - Alge   Цитата(nick2 @ 1.7.2010, 14:18) на ультра...   1.7.2010, 13:21
|- - BUFF   Цитата(nick2 @ 1.7.2010, 14:18) Спасибо,...   1.7.2010, 13:36
- - Timur_BB   интересно что за очистные после себя выдают сток н...   1.7.2010, 17:19
- - Panterika   Делали мы тут недавеча эксперимент на реальных сто...   5.7.2010, 13:43
|- - andrey R   Цитата(Panterika @ 5.7.2010, 14:43) Сорбе...   5.7.2010, 15:22
- - Krieg   Судя по результатам, не очень большая степень очис...   5.7.2010, 14:33
|- - Panterika   Цитата(Krieg @ 5.7.2010, 15:33) и не ясно...   5.7.2010, 14:57
- - Alge   Panterika скажите, по своему опыту, как быстро эт...   5.7.2010, 16:25
|- - andrey R   Цитата(Alge @ 5.7.2010, 17:25) как быстро...   5.7.2010, 16:42
||- - Alge   andrey R спасибо :-) Цитата(andrey R @ 5.7.2...   5.7.2010, 17:52
|- - Panterika   Цитата(Alge @ 5.7.2010, 17:25) Panterika ...   6.7.2010, 14:00
- - andrey R   На ливневке больше лет 20 использую. Ноу проблем. ...   5.7.2010, 18:16
|- - Alge   Цитата(andrey R @ 5.7.2010, 19:16) На лив...   5.7.2010, 19:27
- - andrey R   На малых в основном. В напорных фильтрах. В Москве...   5.7.2010, 19:40
- - andrey R   Мдя... лопухнулся я Исправляюсь: Цитата"Ме...   6.7.2010, 14:11
- - Alge   Цитата(andrey R @ 6.7.2010, 15:11) Я же г...   6.7.2010, 15:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 13:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных