Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID:2Vtzqv9s7CT
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Как правильно выбрать расходомер и тепловычислитель к нему, Расходомер и тепловычислитель на ЦТП
Energetik
сообщение 20.7.2010, 15:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.7.2010
Пользователь №: 65398



Доброе время суток, коллеги! Обращаюсь к Вам за советом. Наша компания реализует программу теплоснабжения одного микрорайона. В рамках её мы устанавливаем несколько ЦТП, в которых помимо всего прочего осуществляем понижение температуры теплоносителя со 150 °С на магистрале до 95 °С во внутриквартальных тепловых сетях. При этом в ЦТП нам необходимо организовать узел учета тепловой энергии (150-70 °С). Проектная организация предлагает нам к установке расходомер SONO 1500 (ультразвуковой) и тепловычислитель СПТ943. Если кто работал с этим оборудованием, то просьба написать свои отзывы. А может быть есть реальная альтернатива по принципу цена/качество?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
испытатель
сообщение 20.7.2010, 17:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



SONO 1500 на рынок СНГ привязан конструктивно под СПТ. Динамический диапазон 1:50 накладывает определенные ограничения, поэтому просчитывайте номинал правильно (зима/лето). Вычислитель 943 мне лично не очень нравится, но альтернативы предлагать считаю некорректным и противоречащим форуму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Energetik
сообщение 20.7.2010, 20:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.7.2010
Пользователь №: 65398



Цитата(испытатель @ 20.7.2010, 21:23) *
SONO 1500 на рынок СНГ привязан конструктивно под СПТ. Динамический диапазон 1:50 накладывает определенные ограничения, поэтому просчитывайте номинал правильно (зима/лето). Вычислитель 943 мне лично не очень нравится, но альтернативы предлагать считаю некорректным и противоречащим форуму.

Согласен, что рекламы быть должно. Потому форум и независимый. Но видно у вас опыт определенный есть в установке и использовании расходомеров. Им то я и прошу поделиться. Советуют расходомер вихревого типа, как более точный и обладающий меньшим порогом чувствительности. Что скажете?!

Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 20.7.2010, 21:41) *
А может быть есть реальная альтернатива по принципу цена/качество?!

--проектная организация предлагает, но Вы как "Заказчак" -- должны настаитать на гласном -/- негласном тендаре и картина "Цена и качество" -- будет понятна, предпочтение нужно оставить тем узлам учета в которых считывание показаний возможно дистационно, с помощью 3G-модемов.

А есть какие-нибудь статьи или другая информация про использование 3G-модемов для узлов учета?! Не сталкивался раньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 0:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных