> Гидравлическая задачка, для понимания физики процесса регулирования
Seifer
сообщение 6.8.2010, 10:17
Сообщение #1


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Доброго всем времени суток!
Делаем на объекте систему с фанкойлами. На ветках - регуляторы перепада давления. На фанкойлах 2х-ходовые клапаны on/off, график 8/13, хотя и не важно по сути. Хотят ставить насос с частотником. Но мне что-то подсказывает, что раз стоят перепадники, то частотник не нужен. Решил проверить гидравлически и что-то запутался в физике процесса. Набросал отвлеченную принципиальную схемку с отвлеченными цифрами, решил просчитать, и встал в ступор. Вроде всё просто, может кто поможет расступорить меня =)))
Собственно вопрос простой наверное: что будет с гидравликой (при насосе без частотника), если на абоненте "mk" закроется 2х-ход. клапан. Какие будут характеристики насоса и почему, какой расход пойдет на остальных абонентов. Возможно, всем полезно будет понять решение данной задачки =)

Схемка:


Характеристика насоса:


ну и схемка в DWG если кому интересно =)
Скачать файл Gidro-schema.dwg
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Seifer
сообщение 6.8.2010, 12:20
Сообщение #2


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Всё, понял вроде! Сам перемудрил.
Я принимал, что Kv участков (hkcm), (gijd) и (dfeg) постоянно, т.е. там не меняется ни сопротивление по трассе, ни расход при отключении первой ветки. а там на самом деле меняется сопротивление РПД, значит больше потерь давления на нем. Перепад садится как бы на подводящие участки, оставляя перепад "выше себя" постоянным clap.gif
Т.е. физически, падение давления на клапане грубо говоря поднимается на 24,18кПа, чтоб перепад после пары остался 40кПа, а общие потери всей сети составили 130кПа. bestbook.gif

PS^
Цитата
т.к HGL делает dP=const.
Пунто рулит =)))) сам юзаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Seifer   Гидравлическая задачка   6.8.2010, 10:17
- - BIONDER   При закрытии 1 2х-ходового для того-же расхода соп...   6.8.2010, 10:31
- - Ernestas   Цитата(Seifer @ 6.8.2010, 10:17) Какие бу...   6.8.2010, 10:35
|- - ivan-l-ing   Цитата(Ernestas @ 6.8.2010, 11:35) Нечего...   6.8.2010, 10:52
- - ivan-l-ing   Как только двух. закроется, соответственно импульс...   6.8.2010, 10:40
- - Илья М   Если насос с частотником, то при снижении расхода ...   6.8.2010, 10:41
- - jota   1. Сложите расход по веткам 2. Минимальный перепад...   6.8.2010, 10:43
- - Seifer   ЦитатаОткуда холод в этой системе берется? Это не ...   6.8.2010, 11:41
- - Seifer   Как бы то, что "перепадники удержат давление,...   6.8.2010, 11:53
- - BIONDER   См. схему. Клапан N1 закрылся, перепад остался 40 ...   6.8.2010, 12:00
- - Seifer   Ещё по поводу насосов с частотниками. Ходил к нача...   6.8.2010, 12:41
- - ivan-l-ing   А допер почему не так, я писал про РПД на обратке,...   6.8.2010, 13:39
- - toxan   У вас принято решение с переменным расходом - стоя...   6.8.2010, 17:17
- - LordN   а где чиллер?   6.8.2010, 18:21
- - Seifer   ЦитатаУ вас принято решение с переменным расходом ...   7.8.2010, 11:31
- - airwave   А хде чиллер? Если на эту байду повесили машину с...   8.8.2010, 10:16
|- - kord   Цитата(airwave @ 8.8.2010, 10:16) ждите п...   8.8.2010, 19:44
- - Seifer   Горе от ума =))) чтение по-диагонали - зло   8.8.2010, 22:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 0:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных