Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Теплопоступления от производственних машин, вопрос
Lourens
сообщение 10.8.2010, 15:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 26.9.2008
Пользователь №: 22938



Здравствуйте. Такой вопрос, пользуетесь ли ви каким то експрес-методом для подсчета теплопоступлений от больших производственних машин на производстве, будь то печатние машини или упаковочние машини импортного производства если нет по ним никакой информации кроме как електрических кВт мощности? И как переводите если мощность указана в KVA ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Olgerd
сообщение 11.8.2010, 9:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.4.2010
Пользователь №: 54212



Два года назад считал систему охлаждения машзала предприятия (+10...+14С). Столкнулся с теми же вопросами. В итоге в расчете брал электрическую мощность с учетом КПД, рабочего времени, одновременности работы оборудования и коэффициента перехода электрической энергии в механическую (для различных видов электродвигателей от 0,4 до 0,6). В итоге суммарные расчетные теплопритоки составили около 50% от общей электрической мощности оборудования. На сегодняшний день все работает замечательно даже при нынешней жаре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lourens
сообщение 11.8.2010, 11:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 26.9.2008
Пользователь №: 22938



Цитата(Olgerd @ 11.8.2010, 9:48) *
Два года назад считал систему охлаждения машзала предприятия (+10...+14С). Столкнулся с теми же вопросами. В итоге в расчете брал электрическую мощность с учетом КПД, рабочего времени, одновременности работы оборудования и коэффициента перехода электрической энергии в механическую (для различных видов электродвигателей от 0,4 до 0,6). В итоге суммарные расчетные теплопритоки составили около 50% от общей электрической мощности оборудования. На сегодняшний день все работает замечательно даже при нынешней жаре.

спасибо за хороший ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 8:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных