> Теплопоступления от производственних машин, вопрос
Lourens
сообщение 10.8.2010, 15:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 26.9.2008
Пользователь №: 22938



Здравствуйте. Такой вопрос, пользуетесь ли ви каким то експрес-методом для подсчета теплопоступлений от больших производственних машин на производстве, будь то печатние машини или упаковочние машини импортного производства если нет по ним никакой информации кроме как електрических кВт мощности? И как переводите если мощность указана в KVA ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ArFey
сообщение 11.8.2010, 12:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(Lourens @ 10.8.2010, 15:06) *
... если нет по ним никакой информации кроме как електрических кВт мощности? И как переводите если мощность указана в KVA ?

Стыдно, коллега! Мощность в кVA - это и есть мощность в кВт (N=U*I, где N - мощность (Вт); U - напряжение (В или V); I - ток (А)). Неужели ни разу в жизни ни в одном паспорте на оборудование не видели мощности приведенной в Вольт-Амперах (ВА), а не в Ваттах (Вт)? Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 11.8.2010, 13:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(ArFey @ 11.8.2010, 13:58) *
Мощность в кVA - это и есть мощность в кВт (N=U*I, где N - мощность (Вт); U - напряжение (В или V); I - ток (А)).

Аркадий, Вы не правы. КВА = кВт только в частном случае активной нагрузки. То есть лампы накаливания, ТЭН, сервера в рабочем режиме, электролизеры. Для получения кВт нужно КВА домножать на косинус фи. У двигателей к примеру он порядка 0.7. Лишние КВА тоже играют роль в нагреве помещения но только как потери на проводке - типично 2-4% от номинала в КВА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 8:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных