Оцените пожалуйста схему системы отопления, есть два важных вопроса. чертеж прилагается |
|
|
|
|
16.9.2010, 0:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 28.2.2010
Пользователь №: 47518

|
Здраствуйте, уважаемые специалисты. Я начинающий проектировщик в области отопления, очень надеюсь на вашу помощь. Дано: коттедж одноэтажный. узел ввода располагается в постирочной. Там и располагаю коллектор. А сама котельная находится за 300 м. Заказчик хотел лучевую систему отопления, а я попутную, сошлись на том, что изображено на чертеже. Трубы все в полу. металлопластик скорее всего. Теплопотери посчитаны, прежде чем приступать к расчету, очень хотелось бы услышать ваше мнение по следующим моментам: 1. Так как на коллекторе три ответвления, соответственно потребуется насос на каждом ответвлении, или нет? Или так как котельная не далеко, может проще задать котельщикам задание за требуемый напор, а мне поставить насос на общем входе в коллектор (который будет обеспечивать потери напора по пути от котельной до дома) 2. Есть ли смысл вообще уйти от трех ответвлений и сделать общую систему. тупиковую. с одним насосом. Ведь регулировка будет все равно осуществлятся терморегуляторами.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
16.9.2010, 7:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 28.2.2010
Пользователь №: 47518

|
котельная на четыре домика - хоз. постройку, баню, псарню и этот дом. От лучевой стремилась уйти по причине большого количества труб и предполагаемых длинных коллекторов. Если честно, не знаю, каковы плюсы лучевой системы кроме удобности монтажа. Хорошая идея по поводу - переделать левую часть. Хотелось бы услышать еще мнения  и еще файл прикрепленный во втором посте - один и тот же что и в первом. Нечаянно прикрепила
Сообщение отредактировал Lena18 - 16.9.2010, 7:54
|
|
|
|
|
|
|
|
16.9.2010, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591

|
Цитата(Lena18 @ 16.9.2010, 8:52)  От лучевой стремилась уйти по причине большого количества труб и предполагаемых длинных коллекторов. Если честно, не знаю, каковы плюсы лучевой системы кроме удобности монтажа. Большое количество труб: в основном труба Ду15 цена у нее не такая уж и большая. + нет соединений в конструкции пола. гидравлическая устойчивость.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.9.2010, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 28.2.2010
Пользователь №: 47518

|
Цитата(Андрей 113 @ 16.9.2010, 8:25)  Большое количество труб: в основном труба Ду15 цена у нее не такая уж и большая. + нет соединений в конструкции пола. гидравлическая устойчивость. т.е. вы бы в подобном коттедже приняли лучевую схему, да? тогда можно задать вопрос - а какие минусы такой системы как у меня, помимо может быть более высокой стоимости? И если у меня будут фиттинговые соединения в полу, это плохо?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.9.2010, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20934
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Lena18 @ 16.9.2010, 8:41)  если у меня будут фиттинговые соединения в полу, это плохо? Плохо! Труба двигается от теплового расширения - эта нагрузка ложится на соединения. Нет гарантии, что через определённое время где-нибудь не потечёт.....а вот где, определить будет сложно. А после ломать пол! При лучевой системе труба цельная от коллектора до радиатора. Кроме того её надо монтировать в гофротрубе - тогда можно заменить её не ломая пол. Боковое присоединение радиаторов не украшает- можно было нижнее, через "Н" узел. Система ваша нелегко балансируется.... В санузлах вообще-то делают тёплый пол. В бассейне тоже... А как с вентиляцией бассейна (подогрев воздуха) и подогрев воды в бассейне?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.9.2010, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 28.2.2010
Пользователь №: 47518

|
Цитата(jota @ 16.9.2010, 10:14)  Плохо! Труба двигается от теплового расширения - эта нагрузка ложится на соединения. Нет гарантии, что через определённое время где-нибудь не потечёт.....а вот где, определить будет сложно. А после ломать пол! При лучевой системе труба цельная от коллектора до радиатора. Кроме того её надо монтировать в гофротрубе - тогда можно заменить её не ломая пол. Боковое присоединение радиаторов не украшает- можно было нижнее, через "Н" узел. Система ваша нелегко балансируется.... В санузлах вообще-то делают тёплый пол. В бассейне тоже... А как с вентиляцией бассейна (подогрев воздуха) и подогрев воды в бассейне? Спасибо огромное за информацию. Т.е. можно сказать что для коттеджа лучшая разводка - это лучевая? Для меня сейчас очень важно выяснить - какая система лучше. Над соединением подумаю.Теплый пол будет, и в санузлах и в бассейне. Для него буду проектировать отдельный смесительный узел, так как подавать нужно воду с температурой 55-60 С. Как и куда его подключать, для меня пока вопрос, но буду разбираться. Подогрев воздуха в бассейне - заказчик отказался от механической вентиляции. Я предусмотрела ВЕ. И добавила нагрузку на нагрев холодного воздуха к теплопотерям бассейна. Что вы об этом думаете? Подогрев воды в бассейне. Нужно будет сделать подвод тепла к теплообменнику, теплообменник и насос в разделе. ВК. я подвожу трубы.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.9.2010, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20934
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Lena18 @ 16.9.2010, 11:10)  Теплый пол будет, и в санузлах и в бассейне. Для него буду проектировать отдельный смесительный узел, так как подавать нужно воду с температурой 55-60 С. Как и куда его подключать, для меня пока вопрос, но буду разбираться.
Подогрев воздуха в бассейне - заказчик отказался от механической вентиляции. Я предусмотрела ВЕ. И добавила нагрузку на нагрев холодного воздуха к теплопотерям бассейна. Что вы об этом думаете? Для санузлов и бассейна с малыми площадями ТП можно использовать не смеситель, а ограничитель температуры Unibox http://www.metoil.ru/docs/oventrop/unibox.pdf. Но проблема в том, что летом отопление не работает. Если котельная летом тоже не будет работать, то я бы делал полы с электрическим нагревом - площади небольшие и мощности тоже будут не большие. Если котельная работает и летом, то отдельную линию на ТП от вводного узла. Если механической вентиляции в бассейне не будет, нужен осушитель воздуха - иначе там постоянно будет сырость, стены и окна будут "плакать" и быстро разовьётся плесень....
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Lena18 Оцените пожалуйста схему системы отопления 16.9.2010, 0:14 Lena18 RE: Оцените пожалуйста схему системы отопления 16.9.2010, 0:21 Андрей 113 Котельная индивидуальная? Если котельная только на... 16.9.2010, 7:22 Lena18 спасибо. обязательно поставлю осушитель!
еще... 16.9.2010, 14:21 jota Цитата(Lena18 @ 16.9.2010, 14:21) если я ... 16.9.2010, 14:30 Lena18 Спасибо за ценные советы! 16.9.2010, 19:38 demon185 А вот металопласт в полу при попутной системе точн... 17.9.2010, 16:28 Lena18 Цитата(demon185 @ 17.9.2010, 16:28) А вот... 17.9.2010, 22:39 jota Лючки в полу для ревизии фитинговых соединений.... 18.9.2010, 10:02 Андрей 113 Вы же уже сделали пофосадную разводку. Закладывайт... 18.9.2010, 10:10 Ram48rus Применяйте на металлопласте только пресс-фитинги (... 21.9.2010, 22:27 vovan08 я в шоке от такой планировки! это для какой та... 22.9.2010, 6:23 Ram48rus Цитатапоясните каким образом вы будете менять труб... 22.9.2010, 7:35 vovan08 Цитата(Ram48rus @ 22.9.2010, 10:35) При л... 22.9.2010, 8:52 katun VOVAN08 по предложению разводки прав, а еще лучше ... 22.9.2010, 7:54 HARKOW Я бы сделал так, на вводе фильтр, регулятор перепа... 22.9.2010, 10:59 Lena18 Спасибо всем за ответы!
Цитата(HARKOW @ ... 23.9.2010, 8:12  jota Цитата(Lena18 @ 23.9.2010, 8:12) коллекто... 23.9.2010, 9:26   Lena18 Цитата(jota @ 23.9.2010, 10:26) Нету колл... 23.9.2010, 11:31 Studentik Независимое подключение - подключение когда гидрав... 23.9.2010, 9:05 BIONDER Цитата(jota @ 16.9.2010, 14:15) Для сануз... 24.9.2010, 16:32