Как рассчитать количество конденсата, которое образовывается при отсутствии потребления пара ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
zeman
сообщение 8.10.2010, 9:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Мне кажется пересчитать и заменить теплоизоляцию под нормативные требования все таки более экономичски оправданный вариант. Скорость пара обоснована той же экономикой, если она будет меньше, чем рекомендуемая то хуже не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drean
сообщение 8.10.2010, 10:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



Цитата(zeman @ 8.10.2010, 10:29) *
Мне кажется пересчитать и заменить теплоизоляцию под нормативные требования все таки более экономичски оправданный вариант. Скорость пара обоснована той же экономикой, если она будет меньше, чем рекомендуемая то хуже не будет.

Если будет маленькая скорость, то пар будет быстрее остывать от длине трубопровода и это тоже не правильно, так как к потребителям придет пар с параметрами ниже договорных.

Сообщение отредактировал Drean - 8.10.2010, 10:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Drean   Расчет количества конденсата при простое п/п   7.10.2010, 10:50
- - Машинист   По потерям тепла в "стоячем" участке   7.10.2010, 10:55
- - Drean   Ну допустим у меня есть нормативные тепловые потер...   7.10.2010, 11:17
- - gilepp   А не одинаковые ли теплопотери, есть ли расход в п...   7.10.2010, 12:16
- - Drean   Как это не зависит? Подайте 10 т/ч пара по паропро...   7.10.2010, 12:18
- - Drean   Хотя по справочнику Сафонова образование конденсат...   7.10.2010, 12:41
- - gilepp   Пойдет вода, правильно. Но вопрос был о конденсато...   7.10.2010, 12:48
- - Drean   Согласен. А будет ли разница в тепловых потерях пр...   7.10.2010, 13:41
- - gilepp   Думаю нет, если давление пара постоянное и не изме...   7.10.2010, 16:02
- - Машинист   Разница в интенсивности теплоотдачи со стороны дви...   7.10.2010, 16:10
- - zeman   В терии при движении пара давление его уменьшается...   7.10.2010, 16:12
|- - Машинист   Цитата(zeman @ 7.10.2010, 17:12) В терии ...   7.10.2010, 16:22
|- - zeman   Цитата(Машинист @ 7.10.2010, 17:22) Коэфф...   8.10.2010, 9:14
- - Drean   Анализируя формулу из задачника Сафонова для опред...   7.10.2010, 16:23
|- - Машинист   Цитата(Drean @ 7.10.2010, 17:23) Анализир...   7.10.2010, 16:28
- - Drean   Если с коллектора ТЭЦ выходит пар 15 т/ч с темпера...   7.10.2010, 16:44
|- - Машинист   Цитата(Drean @ 7.10.2010, 17:44) Если с к...   8.10.2010, 8:50
|- - Drean   Цитата(Машинист @ 8.10.2010, 9:50) По мои...   8.10.2010, 9:05
- - Машинист   ЦитатаСогласен со всем, только вот нормы плотности...   8.10.2010, 9:21
- - zeman   Насчет "быстрее" обоснуйте. Я так не сч...   8.10.2010, 10:52
- - Drean   В формуле снижения температуры теплоносителя фигур...   8.10.2010, 11:16
|- - zeman   Цитата(Drean @ 8.10.2010, 12:16) В формул...   8.10.2010, 12:35
- - gilepp   От скорости зависит расход при прочих неизменных п...   8.10.2010, 11:18
- - Drean   Вообщем вопрос то остался нерешенным.   8.10.2010, 12:11
- - Drean   Цитата(zeman @ 8.10.2010, 13:35) Расход у...   8.10.2010, 12:58
|- - zeman   Цитата(Drean @ 8.10.2010, 13:58) Вот и по...   8.10.2010, 13:46
- - Машинист   Вопрос-вопрос... Сам по себе паропровод перегретог...   8.10.2010, 14:04
- - Drean   А если к потребителю приходит перегретый пар, но е...   14.11.2010, 10:45
|- - ПНН ОВВИТ   Цитата(Drean @ 14.11.2010, 10:45) А если ...   30.1.2017, 17:22
- - Antibiotic   Такая же проблема. Трубопровод с ТЭЦ, надо рассчит...   2.11.2014, 2:38
- - pragmatik   Расход пара при расчете объема конденсации в трубе...   3.11.2014, 21:48
- - Antibiotic   Спасибо! Действительно, теплоизоляция сильно в...   3.11.2014, 22:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 3:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных