HeatServ
сообщение 29.10.2010, 22:55
Сообщение #1


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50463
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Сегодня разбирали по костям объект, в силу специфики тепло там должно быть всегда, но объект в хвосте магистрали, перепад под 5 метров и такая фигня в фильтрах, у кого было такое(?), да, я всё ещё курю, как тут бросить, фото со струёю реальное после снятия крышки фильра:

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Фото0068.jpg ( 500,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
Прикрепленный файл  Фото0069.jpg ( 343,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Прикрепленный файл  Фото0070.jpg ( 407,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Машинист
сообщение 17.11.2010, 0:12
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12289
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Дружище, убей не разгляжу - что это ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.11.2010, 21:22
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50463
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Машинист @ 17.11.2010, 0:12) *
Дружище, убей не разгляжу - что это ?

Так это ж крышка фильтра магнито-сетчатого Ду 65 с отломанным магнитным сердечником. Цилиндрическая сетка зажёвана металлическим обрезком-косынкой трубы Ду 40 и ещё какой-то хренью до полной потери формы. Вот думаю: сносим мы древние грязевики и ставим новомодное фильтроборудование... А не поспешаем ли? Грязевик бы просто проглотил такую мелочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.11.2010, 21:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(HeatServ @ 29.11.2010, 20:22) *
Вот думаю: сносим мы древние грязевики и ставим новомодное фильтроборудование... А не поспешаем ли? Грязевик бы просто проглотил такую мелочь.

В этих грязевиках сетки давно сгнили, потому что не разбирают их никогда и не меняют сетки. А так, без сетки это просто отстойник....
Любое оборудование требует обслуживания.....
Но если тепловые сети "грязные" , я ставлю грязевик с более крупной сеткой, а за ним фильтр.
У нас грязевики ещё выпускаются....и используются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 9:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных