> Разбираюсь с проблемой циркуляции ГВС. Схема приложена.
Гость_fktrctqcjy_*
сообщение 6.12.2010, 5:39
Сообщение #1





Guest Forum






Существует проблемма с циркуляцией ГВС. Один крайний стояк ну никак не хочет циркулировать.
Пробовали разные способы:
1. Установили насос на обратке.
2. Установили узел учета ТЭ.
2. Пытались шаровыми кранами регулировать подачу и обратку.
Вообщем ситуация не понятна. Может поможете?
Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_fktrctqcjy_*
сообщение 6.12.2010, 16:57
Сообщение #2





Guest Forum






Вообщем поменял оба манометра на новые и оказалось, что давление подачи и обратки 0,75мПа. Проверял, закрывал подачу на этом (холодном) стояке и с обратки идет вода по стояку вплоть до 1 этажа. Также проверил, закрыл обратку на этом стояке и вода если открыть кран на 5 этаже идет до него. То есть стояк чистый! Но почему нет циркуляции?
Да и еще одно - труба подачи на крайние стояки заужается, может это причина? Хотя левое крыло циркулирует все, хоть там больше стояков, а крайний правый не хочет, хоть тресни. Посоветуйте может что еще сделать для циркуляции.

Еще вопросы:
1. Какая разница давлений должна быть на подаче и обратке ГВС?
2. Какая разница давлений должна быть на подаче и обратке отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- fktrctqcjy   Разбираюсь с проблемой циркуляции ГВС. Схема приложена.   6.12.2010, 5:39
- - pankratk   Это у вас получается потери давления в циркуляцион...   6.12.2010, 5:47
- - fktrctqcjy   Дело в том, что система работала нормально и ни че...   6.12.2010, 10:55
|- - Vict   Цитата(fktrctqcjy @ 6.12.2010, 9:55) Типа...   6.12.2010, 11:24
- - HeatServ   Цитата(fktrctqcjy @ 6.12.2010, 5:39) Суще...   6.12.2010, 13:42
|- - HeatServ   Цитата(fktrctqcjy @ 6.12.2010, 16:57) Воо...   6.12.2010, 17:05
- - fktrctqcjy   То есть для циркуляционной системы ГВС подача долж...   6.12.2010, 17:46
|- - HeatServ   Цитата(fktrctqcjy @ 6.12.2010, 17:46) То ...   6.12.2010, 18:19
|- - fktrctqcjy   Цитата(HeatServ @ 6.12.2010, 20:19) 7,5 к...   6.12.2010, 21:45
|- - HeatServ   Цитата(fktrctqcjy @ 6.12.2010, 21:45) А к...   6.12.2010, 21:51
- - l-nikolaev   У меня был такой случай, один "умник" ус...   6.12.2010, 19:07
- - fktrctqcjy   Система четырехтрубная. Проблемы начались с момент...   6.12.2010, 21:59
|- - HeatServ   Цитата(fktrctqcjy @ 6.12.2010, 21:59) Раб...   6.12.2010, 22:02
- - fktrctqcjy   не могу загрузить файл. Не понимаю почему.   6.12.2010, 22:18
|- - HeatServ   Цитата(fktrctqcjy @ 6.12.2010, 22:18) не ...   6.12.2010, 22:20
- - fktrctqcjy   Тут не весь проект, если надо могу остальное скину...   6.12.2010, 22:27
- - HeatServ   Негусто. Название у ТСЖ интересное. Вобщем мои п...   6.12.2010, 22:44
- - fktrctqcjy   Спасибо большое за консультацию. Буду пробовать. Х...   6.12.2010, 23:06
- - kharlanchuk   Установите назад хорошие китайские вентили, и, есл...   8.12.2010, 23:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 1:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных