> Кнопки включения вентустановок
Mrspy
сообщение 14.12.2010, 10:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Здравствуйте!
На объектах часто встречаются вентустановки (приточные, вытяжные), установленные в венткамерах и имеющие комплектную автоматику со щитом управления.
Венткамеры дистанционно разнесены по зданию. Необходимо ли выводить кнопки управления(включение выключение) в какое нить одно помещение здания?
Интересно в первую очередь мнение тех кто установки монтируетsmile.gif Как обычно бывает?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Vian
сообщение 16.12.2010, 19:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Добавлю свои 5 копеек. Когда делаю шкафы сам (на коряге), закладываю в схему клеммы для дистанционного пуска и двух лам, работа и авария. Меня не утянет, затраты копеечные, а заказчик пускай сам решает, что с этим богатством делать. В новых шкафах Корф пошли по такому же пути. Раньше от туда было проблемно выцепить нужные сигналы, только дистанционный пуск был. Если контроллер классом повыше, от RLU232 и далее, то у Сименса есть штатные комнатные пульты, весьма симпатичные. Тут все в руках заказчика, куда скажет, туда и ставить. В последних шкафах VTS есть целых 4 варианта решения этого вопроса. 1) Комнатный пульт с дисплеем и возможностью работы в качестве комнатного датчика температуры. Много кнопок и наворотов. Основной недостаток, низкая антивандальность. Такое есть смысл ставить в частных хозяйствах, подальше от чужих рук. 2) Подключение до 5 шкафов по шине на 1 инженерный пульт. 3) Изернетовский разъем и работа под любым браузером без СКАДы. И то и другое требует рукастой эксплуатации. Ну сами знаете, как у нас с этим дело обстоит. 4) Кнопочно-лампочный вариант. При наладке указываете нужные функции для дополнительных входов/выходов контроллера. ИМХО, для большинства объектов оптимально. Наладчик 1 раз все красиво рисует и больше в автоматике никто не рукоблудит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 11:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных