Имеется прокатный цех металлургического комбината. Металл на стане поливается СОЖ (смазывающая-охлаждающая жидкость). Соответственно, в воздухе присутствуют пары масла. Вопрос: если установить в цех рекуперативные воздухонагреватели, повлияют ли эти пары каким-нибудь образом на теплообменник? (Горелку в расчёт не берём). Есть ли у кого опыт эксплуатации воздухонагревателея в похожих условиях?
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
27.12.2010, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20957
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Причём здесь рекуператор? Вы предлагаете проточный газовый нагреватель. Причём утверждаете, что пары масла рециркуляционного воздуха будут выгорать в теплообменнике, а воздух будет возвращаться в рабочую зону.... После этого остаётся усомниться в квалификации, если автор имеет специальность ОВ
Сообщение отредактировал jota - 27.12.2010, 17:50
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2010, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216

|
Цитата(jota @ 27.12.2010, 19:49)  Причём здесь рекуператор? Вы предлагаете проточный газовый нагреватель. Причём утверждаете, что пары масла рециркуляционного воздуха будут выгорать в теплообменнике, а воздух будет возвращаться в рабочую зону.... После этого остаётся усомниться в квалификации, если автор имеет специальность ОВ По пунктам. 1. Рекуператор здесь абсолютно не при чём. Разве о нём кто-то говорил? Говорили о рекуперативном воздухонагревателе см. ГОСТ Р 50670 Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели. Раздел 3. Определения. А вот что такое "Проточный газовый нагреватель"? 2. Причём никто не утверждал, "что пары масла рециркуляционного воздуха будут выгорать в теплообменнике", а высказывалось собственное мнение и интересовались мнением других, в том числе тех, кто имел дело с такой ситуацией. Ясно, что воздух будет возвращаться в цех, вредностей там действительно достаточно, но задачу очистки всего воздуха цеха никто не ставит. Достаточно очистки воздуха на рабочих местах. Дело в том, что хотели поставить вначале смесительные воздухонагреватели на приток, но проектировщики сказали, что если вентиляция не нужна (её и так хватает), то установочная тепловая мощность рекуперативных, работающих на рециркуляцию, будет в 2 раза меньше. Когда спрашивали производителей, можно ли эксплуатировать их воздухонагреватели в такой атмосфере, то чёткого, точного ответа не получили. 3.Да сомневайтесь сколько угодно, кого это волнует? Цитата(msi @ 27.12.2010, 20:43)  В воздухонагревателях такого типа необходимо тщательно фильтровать воздух из помещения, иначе вся грязь будет у Вас на воздухонагревателе. В принципе все работоспособно, если только не будет быстро забиваться фильтр. С фильтрами как раз всё понятно. Хотелось бы обойтись без них - это же постоянный контроль, обслуживание, замена... А так - летом разобрали воздухонагреватель, почистили теплообменник и всё. Цитата(WAKO @ 27.12.2010, 23:43)  ... нагар на теплообменнике может образовываться и соответственно будет снижаться эффективность теплообмена, что может привести к прогоранию теплообменника. Вот в этом как раз и вопрос. Хватит ли теплообменника на сезон, в смысле нагар пусть будет, но не до катострофы (прогара). Здесь теоретически не посчитать. Только если кто в подобных условиях эксплуатировал такие воздухонагреватели.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2010, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20957
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(qwerqus @ 28.12.2010, 9:55)  По пунктам. 1. Говорили о рекуперативном воздухонагревателе см. ГОСТ Р 50670 Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели. Раздел 3. Определения. 2. Причём никто не утверждал, "что пары масла рециркуляционного воздуха будут выгорать в теплообменнике", а высказывалось собственное мнение и интересовались мнением других, в том числе тех, кто имел дело с такой ситуацией. 3.Да сомневайтесь сколько угодно, кого это волнует? 1.Рекуперация это возврат тепла от отработавшего агента. Понятия нашёл на русском для вас: http://www.conditionery.ru/library/2/707/Назвать нагреватель от газовой горелки рекуперативным могли менагеры, которым любое иностранное слово красивое....а вы повторяете.... 2. Посмотрите свой пост 3...! 3. Что не волнует, это уже нравственные критерии....
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2010, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216

|
Цитата(jota @ 28.12.2010, 14:06)  1.Рекуперация это возврат тепла от отработавшего агента. Понятия нашёл на русском для вас: http://www.conditionery.ru/library/2/707/Назвать нагреватель от газовой горелки рекуперативным могли менагеры, которым любое иностранное слово красивое....а вы повторяете.... 2. Посмотрите свой пост 3...! 3. Что не волнует, это уже нравственные критерии.... 1. Газ сгорел, отработал, и тепло от отработавшего агента вернулось в воздух. Зачем было искать что-то где-то, когда были приведены определения из ГОСТ? 2. Посмотрел. и где там утверждения? 3. Точно так же как и ваши сомнения. Сплошной флуд, ну а по сути что сказать можете?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2010, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20957
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(qwerqus @ 28.12.2010, 11:31)  Сплошной флуд, ну а по сути что сказать можете? Ну-ну... По сути Вы, уважаемый ничего не сказали.... ни концентрации паров масла, ни тип его, ни уровня ПДК в воздухе, ни способа подачи в рабочую зону.... одни прожекты. Поэтому я так Вам и отвечал. ГОСТа вашего не читал и не собираюсь. Есть международные обозначения и понятия....и сомневаюсь, что Вы правильно поняли написанное - ГОСТы писали грамотные люди. Вам надо уяснить следующее: не образуются ли при сгорании паров масла опасные для здоровья человека элементы. Масло обычно утилизируется при значительно более высокой температуре именно из-за того, что при недостаточно высокой температуре образуются канцерогены... И последнее, я не собираюсь с Вами спорить. В своей работе имею роскошь отказаться от проектирования того, что считаю вредным, несмотря на желания Заказчика.... Вас же последствия не интересуют....потому и писал о нравственности и порядочности, если хотите.... Но я думаю, что если будет экспертиза, то зарежут.....к счастью для работников этого предприятия. Возможное решение - поставить рекуператор на общеобменную вентиляцию и догревать после рекуператора теплообменником с газовой горелкой если нет теплоизбытков....
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2010, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216

|
Цитата(jota @ 28.12.2010, 15:17)  Ну-ну... По сути Вы, уважаемый ничего не сказали.... ни концентрации паров масла, ни тип его, ни уровня ПДК в воздухе, ни способа подачи в рабочую зону.... одни прожекты. А я и не говорил. Я спрашивал. Можно подумать что имея концентрацию паров и тип масла (уровень ПДК - это опять концентрация паров, масло масляное) сможете рассчитать срок жизни теплообменника. Не возмётесь. Зато отмазка классная: "В своей работе имею роскошь отказаться от проектирования того, что считаю вредным, несмотря на желания Заказчика...." Это мы уже слыхали, Ctrl+C - Ctrl+V. Дескать, могу, да неохота. Видно, что специалист высокого класса. Цитата(jota @ 28.12.2010, 15:17)  ГОСТа вашего не читал и не собираюсь. Есть международные обозначения и понятия....и сомневаюсь, что Вы правильно поняли написанное - ГОСТы писали грамотные люди. То есть "не читал о чём речь, но вы это неправильно поняли" Цитата(jota @ 28.12.2010, 15:17)  Масло обычно утилизируется при значительно более высокой температуре именно из-за того, что при недостаточно высокой температуре образуются канцерогены... "значительно более высокой температуре" - это скоко? "при недостаточно высокой температуре" - это скоко? Цитата(jota @ 28.12.2010, 15:17)  Но я думаю, что если будет экспертиза, то зарежут.....к счастью для работников этого предприятия. При чём тут счастье работников предприятия? Я же объяснял: "Достаточно очистки воздуха на рабочих местах."
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2010, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20957
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(qwerqus @ 29.12.2010, 9:42)  То есть "не читал о чём речь, но вы это неправильно поняли"
"значительно более высокой температуре" - это скоко? "при недостаточно высокой температуре" - это скоко? Теперь прочёл и повторяю: Вы неправильно поняли. Прочтите ещё раз и думайте головой: газовый нагреватель и рекуперативный - разные вещи. У вас газовый нагреватель! (выкопировку цепляю) Почитайте информацию здесь: http://www.oilteco.ru/show.php?page=243И обратите внимание на фразу: Технические пентахлорфенолы также могут содержать высокотоксичные хлорпроизводные диоксинов и фуранов - если не знаете, что такое хлорпроизводные диоксины - ищите в сети Диоксины разлагаются при температуре 1500*С И последнее, заносчивость не является признаком знания....
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.2011, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216

|
Цитата(jota @ 29.12.2010, 15:47)  И последнее, заносчивость не является признаком знания.... Совершенно с вами согласен. "ГОСТа вашего не читал и не собираюсь." - не ваши слова? Мол, всё русское - д.., не стоит внимания. А судя по слогу образование получали на русском.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
qwerqus Применение Рекуперативных воздухонагревателей 27.12.2010, 11:43 WAKO Цитата(qwerqus @ 27.12.2010, 11:43) Имеет... 27.12.2010, 12:15 qwerqus Прошу прощения, видимо неточно выразился. Имелся в... 27.12.2010, 13:05 msi Цитата(qwerqus @ 27.12.2010, 13:05) Прошу... 27.12.2010, 18:43  jota Цитата(msi @ 27.12.2010, 17:43) - коллеги... 27.12.2010, 19:07   msi Цитата(jota @ 27.12.2010, 19:07) Хоть оди... 27.12.2010, 20:59    jota Цитата(msi @ 27.12.2010, 19:59) среагиров... 27.12.2010, 21:29 WAKO Цитата(qwerqus @ 27.12.2010, 13:05) Прошу... 27.12.2010, 21:43 daddym Я бы для таких условий использовал инфракрасные га... 27.12.2010, 13:22 qwerqus Насколько мне известно, инфракрасные газовые нагре... 27.12.2010, 13:40 qwerqus Да, есть ещё инфракрасные с керамической пористой ... 27.12.2010, 14:15 daddym Во всех перечисленных Вами случаях и приточка и вы... 27.12.2010, 15:27 Losev Давайте и я отмечусь.
Примеров подобной эксплуатац... 27.12.2010, 17:08       WAKO Цитата(jota @ 29.12.2010, 13:47) Теперь п... 29.12.2010, 16:29        jota Цитата(WAKO @ 29.12.2010, 15:29) Я так по... 29.12.2010, 17:11         WAKO Цитата(jota @ 29.12.2010, 17:11) Подумайт... 29.12.2010, 17:27        qwerqus Цитата(WAKO @ 29.12.2010, 18:29) Думаю чт... 5.1.2011, 9:14       qwerqus Цитата(jota @ 29.12.2010, 15:47) Теперь п... 5.1.2011, 9:02  WAKO Цитата(qwerqus @ 28.12.2010, 10:55) С фил... 28.12.2010, 18:52   qwerqus Цитата(WAKO @ 28.12.2010, 20:52) Может вз... 29.12.2010, 10:58  msi Цитата(qwerqus @ 28.12.2010, 10:55) ........ 29.12.2010, 1:20   WAKO Цитата(msi @ 29.12.2010, 1:20) Я не знаю,... 29.12.2010, 16:11    qwerqus Цитата(WAKO @ 29.12.2010, 18:11) Газовые ... 5.1.2011, 9:27     WAKO Цитата(qwerqus @ 5.1.2011, 9:27) Да, похо... 5.1.2011, 10:09 jota Цитата(qwerqus @ 5.1.2011, 8:09) А судя п... 5.1.2011, 13:52 hotjonny нагар наверняка быстрее будет образовываться со ст... 10.1.2011, 15:20