> Применение Рекуперативных воздухонагревателей
qwerqus
сообщение 27.12.2010, 11:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216



Имеется прокатный цех металлургического комбината. Металл на стане поливается СОЖ (смазывающая-охлаждающая жидкость). Соответственно, в воздухе присутствуют пары масла. Вопрос: если установить в цех рекуперативные воздухонагреватели, повлияют ли эти пары каким-нибудь образом на теплообменник? (Горелку в расчёт не берём). Есть ли у кого опыт эксплуатации воздухонагревателея в похожих условиях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
jota
сообщение 27.12.2010, 17:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20957
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Причём здесь рекуператор?
Вы предлагаете проточный газовый нагреватель. Причём утверждаете, что пары масла рециркуляционного воздуха будут выгорать в теплообменнике, а воздух будет возвращаться в рабочую зону....
После этого остаётся усомниться в квалификации, если автор имеет специальность ОВ

Сообщение отредактировал jota - 27.12.2010, 17:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwerqus
сообщение 28.12.2010, 10:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216



Цитата(jota @ 27.12.2010, 19:49) *
Причём здесь рекуператор?
Вы предлагаете проточный газовый нагреватель. Причём утверждаете, что пары масла рециркуляционного воздуха будут выгорать в теплообменнике, а воздух будет возвращаться в рабочую зону....
После этого остаётся усомниться в квалификации, если автор имеет специальность ОВ

По пунктам.
1. Рекуператор здесь абсолютно не при чём. Разве о нём кто-то говорил? Говорили о рекуперативном воздухонагревателе см. ГОСТ Р 50670 Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели. Раздел 3. Определения. А вот что такое "Проточный газовый нагреватель"?
2. Причём никто не утверждал, "что пары масла рециркуляционного воздуха будут выгорать в теплообменнике", а высказывалось собственное мнение и интересовались мнением других, в том числе тех, кто имел дело с такой ситуацией.
Ясно, что воздух будет возвращаться в цех, вредностей там действительно достаточно, но задачу очистки всего воздуха цеха никто не ставит. Достаточно очистки воздуха на рабочих местах.
Дело в том, что хотели поставить вначале смесительные воздухонагреватели на приток, но проектировщики сказали, что если вентиляция не нужна (её и так хватает), то установочная тепловая мощность рекуперативных, работающих на рециркуляцию, будет в 2 раза меньше. Когда спрашивали производителей, можно ли эксплуатировать их воздухонагреватели в такой атмосфере, то чёткого, точного ответа не получили.
3.Да сомневайтесь сколько угодно, кого это волнует?


Цитата(msi @ 27.12.2010, 20:43) *
В воздухонагревателях такого типа необходимо тщательно фильтровать воздух из помещения, иначе вся грязь будет у Вас на воздухонагревателе.
В принципе все работоспособно, если только не будет быстро забиваться фильтр.

С фильтрами как раз всё понятно. Хотелось бы обойтись без них - это же постоянный контроль, обслуживание, замена... А так - летом разобрали воздухонагреватель, почистили теплообменник и всё.

Цитата(WAKO @ 27.12.2010, 23:43) *
... нагар на теплообменнике может образовываться и соответственно будет снижаться эффективность теплообмена, что может привести к прогоранию теплообменника.

Вот в этом как раз и вопрос. Хватит ли теплообменника на сезон, в смысле нагар пусть будет, но не до катострофы (прогара). Здесь теоретически не посчитать. Только если кто в подобных условиях эксплуатировал такие воздухонагреватели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.12.2010, 12:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20957
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(qwerqus @ 28.12.2010, 9:55) *
По пунктам.
1. Говорили о рекуперативном воздухонагревателе см. ГОСТ Р 50670 Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели. Раздел 3. Определения.
2. Причём никто не утверждал, "что пары масла рециркуляционного воздуха будут выгорать в теплообменнике", а высказывалось собственное мнение и интересовались мнением других, в том числе тех, кто имел дело с такой ситуацией.
3.Да сомневайтесь сколько угодно, кого это волнует?

1.Рекуперация это возврат тепла от отработавшего агента. Понятия нашёл на русском для вас: http://www.conditionery.ru/library/2/707/
Назвать нагреватель от газовой горелки рекуперативным могли менагеры, которым любое иностранное слово красивое....а вы повторяете....
2. Посмотрите свой пост 3...!
3. Что не волнует, это уже нравственные критерии....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwerqus
сообщение 28.12.2010, 12:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216



Цитата(jota @ 28.12.2010, 14:06) *
1.Рекуперация это возврат тепла от отработавшего агента. Понятия нашёл на русском для вас: http://www.conditionery.ru/library/2/707/
Назвать нагреватель от газовой горелки рекуперативным могли менагеры, которым любое иностранное слово красивое....а вы повторяете....
2. Посмотрите свой пост 3...!
3. Что не волнует, это уже нравственные критерии....

1. Газ сгорел, отработал, и тепло от отработавшего агента вернулось в воздух. Зачем было искать что-то где-то, когда были приведены определения из ГОСТ?
2. Посмотрел. и где там утверждения?
3. Точно так же как и ваши сомнения.
Сплошной флуд, ну а по сути что сказать можете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.12.2010, 13:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20957
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(qwerqus @ 28.12.2010, 11:31) *
Сплошной флуд, ну а по сути что сказать можете?

Ну-ну...
По сути Вы, уважаемый ничего не сказали.... ни концентрации паров масла, ни тип его, ни уровня ПДК в воздухе, ни способа подачи в рабочую зону.... одни прожекты.
Поэтому я так Вам и отвечал. ГОСТа вашего не читал и не собираюсь. Есть международные обозначения и понятия....и сомневаюсь, что Вы правильно поняли написанное - ГОСТы писали грамотные люди.
Вам надо уяснить следующее: не образуются ли при сгорании паров масла опасные для здоровья человека элементы. Масло обычно утилизируется при значительно более высокой температуре именно из-за того, что при недостаточно высокой температуре образуются канцерогены...
И последнее, я не собираюсь с Вами спорить. В своей работе имею роскошь отказаться от проектирования того, что считаю вредным, несмотря на желания Заказчика....
Вас же последствия не интересуют....потому и писал о нравственности и порядочности, если хотите....
Но я думаю, что если будет экспертиза, то зарежут.....к счастью для работников этого предприятия.
Возможное решение - поставить рекуператор на общеобменную вентиляцию и догревать после рекуператора теплообменником с газовой горелкой если нет теплоизбытков....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwerqus
сообщение 29.12.2010, 10:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216



Цитата(jota @ 28.12.2010, 15:17) *
Ну-ну...
По сути Вы, уважаемый ничего не сказали.... ни концентрации паров масла, ни тип его, ни уровня ПДК в воздухе, ни способа подачи в рабочую зону.... одни прожекты.

А я и не говорил. Я спрашивал. Можно подумать что имея концентрацию паров и тип масла (уровень ПДК - это опять концентрация паров, масло масляное) сможете рассчитать срок жизни теплообменника. Не возмётесь. Зато отмазка классная: "В своей работе имею роскошь отказаться от проектирования того, что считаю вредным, несмотря на желания Заказчика...." Это мы уже слыхали, Ctrl+C - Ctrl+V. Дескать, могу, да неохота. Видно, что специалист высокого класса.

Цитата(jota @ 28.12.2010, 15:17) *
ГОСТа вашего не читал и не собираюсь. Есть международные обозначения и понятия....и сомневаюсь, что Вы правильно поняли написанное - ГОСТы писали грамотные люди.

То есть "не читал о чём речь, но вы это неправильно поняли"

Цитата(jota @ 28.12.2010, 15:17) *
Масло обычно утилизируется при значительно более высокой температуре именно из-за того, что при недостаточно высокой температуре образуются канцерогены...

"значительно более высокой температуре" - это скоко? "при недостаточно высокой температуре" - это скоко?

Цитата(jota @ 28.12.2010, 15:17) *
Но я думаю, что если будет экспертиза, то зарежут.....к счастью для работников этого предприятия.

При чём тут счастье работников предприятия? Я же объяснял: "Достаточно очистки воздуха на рабочих местах."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.12.2010, 13:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20957
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(qwerqus @ 29.12.2010, 9:42) *
То есть "не читал о чём речь, но вы это неправильно поняли"

"значительно более высокой температуре" - это скоко? "при недостаточно высокой температуре" - это скоко?

Теперь прочёл и повторяю: Вы неправильно поняли. Прочтите ещё раз и думайте головой: газовый нагреватель и рекуперативный - разные вещи. У вас газовый нагреватель! (выкопировку цепляю)

Почитайте информацию здесь: http://www.oilteco.ru/show.php?page=243
И обратите внимание на фразу: Технические пентахлорфенолы также могут содержать высокотоксичные хлорпроизводные диоксинов и фуранов - если не знаете, что такое хлорпроизводные диоксины - ищите в сети
Диоксины разлагаются при температуре 1500*С
И последнее, заносчивость не является признаком знания....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwerqus
сообщение 5.1.2011, 9:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216



Цитата(jota @ 29.12.2010, 15:47) *
И последнее, заносчивость не является признаком знания....

Совершенно с вами согласен. "ГОСТа вашего не читал и не собираюсь." - не ваши слова? Мол, всё русское - д.., не стоит внимания. А судя по слогу образование получали на русском.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- qwerqus   Применение Рекуперативных воздухонагревателей   27.12.2010, 11:43
- - WAKO   Цитата(qwerqus @ 27.12.2010, 11:43) Имеет...   27.12.2010, 12:15
- - qwerqus   Прошу прощения, видимо неточно выразился. Имелся в...   27.12.2010, 13:05
|- - msi   Цитата(qwerqus @ 27.12.2010, 13:05) Прошу...   27.12.2010, 18:43
||- - jota   Цитата(msi @ 27.12.2010, 17:43) - коллеги...   27.12.2010, 19:07
||- - msi   Цитата(jota @ 27.12.2010, 19:07) Хоть оди...   27.12.2010, 20:59
||- - jota   Цитата(msi @ 27.12.2010, 19:59) среагиров...   27.12.2010, 21:29
|- - WAKO   Цитата(qwerqus @ 27.12.2010, 13:05) Прошу...   27.12.2010, 21:43
- - daddym   Я бы для таких условий использовал инфракрасные га...   27.12.2010, 13:22
- - qwerqus   Насколько мне известно, инфракрасные газовые нагре...   27.12.2010, 13:40
- - qwerqus   Да, есть ещё инфракрасные с керамической пористой ...   27.12.2010, 14:15
- - daddym   Во всех перечисленных Вами случаях и приточка и вы...   27.12.2010, 15:27
- - Losev   Давайте и я отмечусь. Примеров подобной эксплуатац...   27.12.2010, 17:08
||- - WAKO   Цитата(jota @ 29.12.2010, 13:47) Теперь п...   29.12.2010, 16:29
|||- - jota   Цитата(WAKO @ 29.12.2010, 15:29) Я так по...   29.12.2010, 17:11
||||- - WAKO   Цитата(jota @ 29.12.2010, 17:11) Подумайт...   29.12.2010, 17:27
|||- - qwerqus   Цитата(WAKO @ 29.12.2010, 18:29) Думаю чт...   5.1.2011, 9:14
||- - qwerqus   Цитата(jota @ 29.12.2010, 15:47) Теперь п...   5.1.2011, 9:02
|- - WAKO   Цитата(qwerqus @ 28.12.2010, 10:55) С фил...   28.12.2010, 18:52
||- - qwerqus   Цитата(WAKO @ 28.12.2010, 20:52) Может вз...   29.12.2010, 10:58
|- - msi   Цитата(qwerqus @ 28.12.2010, 10:55) ........   29.12.2010, 1:20
|- - WAKO   Цитата(msi @ 29.12.2010, 1:20) Я не знаю,...   29.12.2010, 16:11
|- - qwerqus   Цитата(WAKO @ 29.12.2010, 18:11) Газовые ...   5.1.2011, 9:27
|- - WAKO   Цитата(qwerqus @ 5.1.2011, 9:27) Да, похо...   5.1.2011, 10:09
- - jota   Цитата(qwerqus @ 5.1.2011, 8:09) А судя п...   5.1.2011, 13:52
- - hotjonny   нагар наверняка быстрее будет образовываться со ст...   10.1.2011, 15:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 0:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных