гидравлика, Господа специалисты, помогите! |
|
|
|
25.1.2011, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 29.11.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13351

|
Есть промпредприятие, мне поручили разработать СО. Делаю это второй раз в жизни, образование - теплотехник, консультантов-помощников нету.
Исходные данные: двухтрубная СО, 95-70, приборы - регистры в цехах на 2 м от пола, радиаторы в АБК. Для подюора котельной БМК завод дал следующие данные: Рпр = 4,5 Робр=3,0 Данные, расчитанные либо выясненные мною у завода: высота самого высокого здания АБК - 12 м длина трассы самого дальнего здания и его высота - 352 м и 7,5 м расчетные потери СО без учета потерь в 5 зданиях = 38,73 м вод. ст. (удельные потери на трение по рекомендациям из Николаева не более 30 кгс /м2 м, но они у меня получились высокие поскольку имеется значительное заужение даиметров теплопроводов, в которых удельные потери достигают 80 кгс /м2 м и более.)
По следующим вопросам неуверен:
1) Напор сетевого насоса котельной подбирается для преодоления потерь напора в здании + трассы ТС (прямой+обратки)+ потери в котельной. Статика выбирается исходя из самой высокой точки СО здания + 5м. Минимальное давление на всасе насоса должно быть не меньше 5 м вод.ст. но будет меньше статики, а давление в прямой не больше P макс.котлов либо приборов СО? если напор - разница давлений, то напор насоса = 4,5-3=1,5 бара = 15 метров всего запаса на потери напора ТС?
2) Нет данных о системе отопления в зданиях и по потерям напора в зданиях, только тепловые нагрузки. Есть ли рекомендации как можно "прикинуть" с +- запасом потери в цехах с регистрами, и 4 эт. АБК?
3) Смутило что проектантам котельной кроме давлений и тепловой нагрузки больше ничего не потребовалось для подбора насосов.
Сообщение отредактировал Icetm - 25.1.2011, 17:23
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
25.1.2011, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370

|
Цитата(Icetm @ 25.1.2011, 17:19)  Есть промпредприятие, мне поручили разработать СО. Делаю это второй раз в жизни, образование - теплотехник, консультантов-помощников нету.
Исходные данные: двухтрубная СО, 95-70, приборы - регистры в цехах на 2 м от пола, радиаторы в АБК. Для подюора котельной БМК завод дал следующие данные: Рпр = 4,5 Робр=3,0 Данные, расчитанные либо выясненные мною у завода: высота самого высокого здания АБК - 12 м длина трассы самого дальнего здания и его высота - 352 м и 7,5 м расчетные потери СО без учета потерь в 5 зданиях = 38,73 м вод. ст. (удельные потери на трение по рекомендациям из Николаева не более 30 кгс /м2 м, но они у меня получились высокие поскольку имеется значительное заужение даиметров теплопроводов, в которых удельные потери достигают 80 кгс /м2 м и более.)
По следующим вопросам неуверен:
1) Напор сетевого насоса котельной подбирается для преодоления потерь напора в здании + трассы ТС (прямой+обратки)+ потери в котельной. Статика выбирается исходя из самой высокой точки СО здания + 5м. Минимальное давление на всасе насоса должно быть не меньше 5 м вод.ст. но будет меньше статики, а давление в прямой не больше P макс.котлов либо приборов СО? если напор - разница давлений, то напор насоса = 4,5-3=1,5 бара = 15 метров всего запаса на потери напора ТС?
2) Нет данных о системе отопления в зданиях и по потерям напора в зданиях, только тепловые нагрузки. Есть ли рекомендации как можно "прикинуть" с +- запасом потери в цехах с регистрами, и 4 эт. АБК?
3) Смутило что проектантам котельной кроме давлений и тепловой нагрузки больше ничего не потребовалось для подбора насосов. Давление воды на выходе из сетевого насоса (на входе в котёл) д.б. не более рабочего давления котла, иначе котёл отсечёт по P max. Для котлов устанавливаемых на БМК - Р max обычно 0,6 МПа. При статическом режиме давление воды не должно превышать предел прочности нагревательных приборов. Что касается Р обр.= 3,0 считаю, что маловато. Если АБК высотой 12 м, то 12*3=36м вод.ст, а если ещё и верхний розлив...
|
|
|
|
|
26.1.2011, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 29.11.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13351

|
Цитата(ofrenda @ 25.1.2011, 22:22)  Давление воды на выходе из сетевого насоса (на входе в котёл) д.б. не более рабочего давления котла, иначе котёл отсечёт по P max. Для котлов устанавливаемых на БМК - Р max обычно 0,6 МПа. При статическом режиме давление воды не должно превышать предел прочности нагревательных приборов. Что касается Р обр.= 3,0 считаю, что маловато. Если АБК высотой 12 м, то 12*3=36м вод.ст, а если ещё и верхний розлив... почему же 36 м, разве высота здания в 12 м + 5 м "запас" = 17 м вод. ст. не статика? а это 1,7 бара на обратке? и второе напор насоса связан с перепадом давлений прямой и обратки? получается перепал насоса всего 4,5-3,0=1,5 бара = 15 м.вод.ст?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Icetm гидравлика 25.1.2011, 17:19 alexius_sev Цитата(Icetm @ 25.1.2011, 17:19) Есть про... 25.1.2011, 18:00 jota Цитата(alexius_sev @ 25.1.2011, 17:00) 1)... 25.1.2011, 20:32 Icetm я понимаю статика должна сохраняться только в сост... 25.1.2011, 21:00 Icetm а 5 метров добавляем к высшей точке, чтобы как раз... 25.1.2011, 21:06  ofrenda Цитата(Icetm @ 26.1.2011, 8:52) почему же... 26.1.2011, 21:16 motov Вы мыслите правильно, я могу много написать, но со... 26.1.2011, 9:20 alexius_sev +5 метров выше здания -э то не от вскипания воды, ... 26.1.2011, 10:09 Icetm подскажите, допускается ли открытый водоразбор из ... 26.1.2011, 12:37 jota Цитата(Icetm @ 26.1.2011, 11:37) подскажи... 26.1.2011, 16:01  Icetm Цитата(jota @ 26.1.2011, 16:01) Если т/ф ... 26.1.2011, 16:35 Icetm задам очередной глупый вопрос: при подборе насоса ... 26.1.2011, 15:54 ofrenda Уважаемые, коллеги! Может кто - нибудь сталкив... 26.1.2011, 21:30