> гидравлика, Господа специалисты, помогите!
Icetm
сообщение 25.1.2011, 17:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 29.11.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13351



Есть промпредприятие, мне поручили разработать СО. Делаю это второй раз в жизни, образование - теплотехник, консультантов-помощников нету.

Исходные данные: двухтрубная СО, 95-70, приборы - регистры в цехах на 2 м от пола, радиаторы в АБК.
Для подюора котельной БМК завод дал следующие данные:
Рпр = 4,5
Робр=3,0
Данные, расчитанные либо выясненные мною у завода:
высота самого высокого здания АБК - 12 м
длина трассы самого дальнего здания и его высота - 352 м и 7,5 м
расчетные потери СО без учета потерь в 5 зданиях = 38,73 м вод. ст. (удельные потери на трение по рекомендациям из Николаева не более 30 кгс /м2 м, но они у меня получились высокие поскольку имеется значительное заужение даиметров теплопроводов, в которых удельные потери достигают 80 кгс /м2 м и более.)

По следующим вопросам неуверен:

1) Напор сетевого насоса котельной подбирается для преодоления потерь напора в здании + трассы ТС (прямой+обратки)+ потери в котельной. Статика выбирается исходя из самой высокой точки СО здания + 5м.
Минимальное давление на всасе насоса должно быть не меньше 5 м вод.ст. но будет меньше статики, а давление в прямой не больше P макс.котлов либо приборов СО? если напор - разница давлений, то напор насоса = 4,5-3=1,5 бара = 15 метров всего запаса на потери напора ТС?

2) Нет данных о системе отопления в зданиях и по потерям напора в зданиях, только тепловые нагрузки. Есть ли рекомендации как можно "прикинуть" с +- запасом потери в цехах с регистрами, и 4 эт. АБК?

3) Смутило что проектантам котельной кроме давлений и тепловой нагрузки больше ничего не потребовалось для подбора насосов.

Сообщение отредактировал Icetm - 25.1.2011, 17:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
motov
сообщение 26.1.2011, 9:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Вы мыслите правильно, я могу много написать, но советую вам найти книгу Козин В.Е. "Теплоснабжение" М.Стройиздат, 1980. или Соколов Е.Я. "Теплофикация и тепловые сети" М. МЭИ, 2001 (7-изд.)
В принципе, в динамическом режиме работы, напор перед насосами совсем не обязательно должен быть равен статическому напору, но определяется это прежде всего положением "нейтральной точки". На практике я не встречал чтобы делали иначе чем уравнивая напор статический и напор на всасывании сетевых насосов в динамическом режиме (нейтральная точка перед насосом). Напор в обратка 30м.вод.ст. в этом случае для вас достаточный. Если вы правильно определились с потерями напора в СО, то сетевой насос надо менять, 15 м.вод.ст. вам не хватит чтобы преодолеть сопротивление системы, а значит упадет величина расхода воды, перекачиваемой насосом.
Не совсем понял как подключены еще 5 зданий, если параллельно, то сопротивление каждого из зданий суммируйте с потерями по сети до этих зданий. Укрупненно потери напора в СО общественных зданий принимаются 0,3м.вод.ст. на один этаж. В вашем случае потери получились огромны, чтобы уравнять потери напора по разным веткам тепловой сети придется в тепловом пункте (тепловом вводе) ставить шайбы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Icetm   гидравлика   25.1.2011, 17:19
- - alexius_sev   Цитата(Icetm @ 25.1.2011, 17:19) Есть про...   25.1.2011, 18:00
|- - jota   Цитата(alexius_sev @ 25.1.2011, 17:00) 1)...   25.1.2011, 20:32
- - Icetm   я понимаю статика должна сохраняться только в сост...   25.1.2011, 21:00
- - Icetm   а 5 метров добавляем к высшей точке, чтобы как раз...   25.1.2011, 21:06
- - ofrenda   Цитата(Icetm @ 25.1.2011, 17:19) Есть про...   25.1.2011, 22:22
|- - Icetm   Цитата(ofrenda @ 25.1.2011, 22:22) Давлен...   26.1.2011, 8:52
|- - ofrenda   Цитата(Icetm @ 26.1.2011, 8:52) почему же...   26.1.2011, 21:16
- - alexius_sev   +5 метров выше здания -э то не от вскипания воды, ...   26.1.2011, 10:09
- - Icetm   подскажите, допускается ли открытый водоразбор из ...   26.1.2011, 12:37
|- - jota   Цитата(Icetm @ 26.1.2011, 11:37) подскажи...   26.1.2011, 16:01
|- - Icetm   Цитата(jota @ 26.1.2011, 16:01) Если т/ф ...   26.1.2011, 16:35
- - Icetm   задам очередной глупый вопрос: при подборе насоса ...   26.1.2011, 15:54
- - ofrenda   Уважаемые, коллеги! Может кто - нибудь сталкив...   26.1.2011, 21:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 21:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных