> Реле протока или реле перепада давления, Что лучше?
Гость_Max2114_*
сообщение 24.3.2011, 7:10
Сообщение #1





Guest Forum






Уже давно мучаюсь вопросом, что лучше использовать для мониторинга работы насоса? Реле протока или реле перепада давления? Сам пробовал и то и другое но не пришел к правильному решению... На данный момент больше всего нравится реле перепада давления... сейчас попробую обобщить то, к чему пришел сам, и если есть у кого какие мысли по этому поводу то буду рад их услышать...
Реле перепада давления
"плюсы"
1. четко работате при наличии перепада давления.
"минусы"
1. при небольшом перепаде чувствительности датчика может не хватить.
2. Сам в такую ситуацию не попадал, но говорят что в трубку может попасть окалина и датчик перестанет работать.

Реле протока
"Плюсы"
1. Показывает именно проток - движения воды. Если перекроют кран подачи, то реле выключит насос.
"Минусы"
1. Сложная установка. Санетхники часто ставят неправильно (не по протоку либо лепесток задевает трубу, либо ставят короткий лепесток). Нужно хорошо подбирать лепесток чтобы датчик срабатывал.
2. При уменьшении протока (к примеру если закрылся кран подачи и система заполняет расширительный бак) может размокнуться и справоцировать аварию.
3. при ослаблении пружины на небольшой проток может не вренутся в положение "разомкнуто".


Прошу выскаываться тех, у кого есть мысли по этому поводу.

Сообщение отредактировал Max2114 - 24.3.2011, 7:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Auto
сообщение 25.3.2011, 9:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998



Цитата
Да, также считаю, что достаточно в проекте ИТП, на холодной воде, учесть реле давления и аппаратно блокировать все насосы.

Почему все насосы наверно только насосы ГВС и ХВС. Контур отопления и контур вентиляции развязан от холодной воды. У него своя подпитка из центрально обратки, и тогда что бы заблокировать аппаратно эти насосы, нужно реле давления в центральную обратку (но там уже стоит аналоговое измерение давления). По реле давления холодной воды не блокировал насосы ГВС т.к. там аналоговые датчики (ЧП регулирование). Но реле давления на холодную воду ставлю для сигнализации наличия давления холодной воды.

Цитата
А реле перепада никогда не ставлю-намучались с ними, всегда ставлю 2 аналоговых датчика до-после насоса, по цене равносильно нормальному перепаднику (йокогава) (почти ), но геммора меньше.


Может глупость спрашиваю но все же. А если 3 насоса, 2 рабочих+1 резервный, 2 аналоговых датчика 100% определят что работают 2насоса а не 1 один ?
Когда требуется ЧП регулирование ставлю 2 аналоговых 1 после насоса и 1 до насоса-до теплообменника (фактически давление подачи в систему и давление из системы)

Цитата
Иногда на узлах регулирования приточных систем 2 аналоговых датчика заказчику дороговато, обходимся контролем состояния пускателя.

Да когда систем много. Контроль только контактора – более бюджетное решение. Тогда лучше ставить 1 реле давления и защищать насос по сухому ходу. Но я бы поставил перепадник, да это будет по дороже, но более информативно (перепадник UEC 24 – около 5т.р.)


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 25.3.2011, 9:44
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Auto @ 25.3.2011, 9:33) *
Да когда систем много. Контроль только контактора – более бюджетное решение. Тогда лучше ставить 1 реле давления и защищать насос по сухому ходу. Но я бы поставил перепадник, да это будет по дороже, но более информативно (перепадник UEC 24 – около 5т.р.)

А если там насос очень слабый и перепада давления просто не будет?

Сообщение отредактировал Max2114 - 25.3.2011, 9:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Max2114   Реле протока или реле перепада давления   24.3.2011, 7:10
- - Palsan   Макс, вы сами ответили на свой вопрос! На реле...   24.3.2011, 7:23
|- - Max2114   Цитата(Palsan @ 24.3.2011, 8:23) Макс, вы...   24.3.2011, 7:28
|- - libra   Цитата(Max2114 @ 24.3.2011, 7:28) ЭКМ и р...   25.3.2011, 9:40
|- - Max2114   Цитата(libra @ 25.3.2011, 9:40) Выносите ...   25.3.2011, 9:55
- - Palsan   ЭКМ, это я так к слову, ка самое дешевое, что став...   24.3.2011, 7:58
- - Auto   Тема очень интересная, все хотел ее обсудить. Начн...   24.3.2011, 11:12
|- - Max2114   Цитата(Auto @ 24.3.2011, 12:12) 2. Контро...   24.3.2011, 11:19
- - Palsan   Согласен, что темы упраления насосами интересны и ...   24.3.2011, 11:28
|- - Max2114   Цитата(Palsan @ 24.3.2011, 12:28) Согласе...   24.3.2011, 11:47
- - Palsan   Конечно же GSM! Какие системы вы применяете? Н...   24.3.2011, 12:54
|- - Max2114   Цитата(Palsan @ 24.3.2011, 13:54) Конечно...   24.3.2011, 13:07
- - Dimik   Да, также считаю, что достаточно в проекте ИТП, на...   24.3.2011, 19:44
|- - Max2114   Цитата(Dimik @ 24.3.2011, 20:44) А реле п...   25.3.2011, 7:08
- - Сергей Долганов   Цитата(Dimik @ 24.3.2011, 19:44) всегда с...   25.3.2011, 8:39
|- - Max2114   Цитата(Сергей Долганов @ 25.3.2011, 8:39)...   25.3.2011, 8:55
- - Сергей Долганов   WIKA OT-1 - 72евро и того 144 евро за пару. Посчит...   25.3.2011, 9:03
|- - Max2114   Цитата(Сергей Долганов @ 25.3.2011, 9:03)...   25.3.2011, 9:10
- - Сергей Долганов   Зависит от того, что Вы традиционно используете дл...   25.3.2011, 9:12
|- - Max2114   Цитата(Сергей Долганов @ 25.3.2011, 9:12)...   25.3.2011, 9:21
- - Сергей Долганов   Danfoss CAS (РПД) - 295,3 евро HONEYWELL DDS76-1/2...   25.3.2011, 9:33
- - Auto   ЦитатаА если там насос очень слабый и перепада дав...   25.3.2011, 10:01
- - Kass   Что лучше использовать определяется гидравлической...   25.3.2011, 12:20
|- - Max2114   Цитата(Kass @ 25.3.2011, 13:20) Что лучше...   25.3.2011, 12:31
- - Kass   Ну для реле протока при отключении насосов должна ...   28.3.2011, 0:35
- - Dimik   С опозданием, но всеже Цитата(Max2114 @ 25.3....   28.3.2011, 17:33
|- - Max2114   Цитата(Dimik @ 28.3.2011, 17:33) С опозда...   31.3.2011, 5:18
- - Del Sanches   ЦитатаДа когда систем много. Контроль только конта...   5.5.2011, 10:13
- - Юзер Саня   Всем привет!! Столкнувшись с проблемой реа...   25.10.2012, 10:00
|- - den.mgn   Цитата(Юзер Саня @ 25.10.2012, 13:00) И т...   25.10.2012, 19:18
- - Юзер Саня   А ха, а порыв в СО вы значит исключаете?? были сл...   25.10.2012, 19:52
- - den.mgn   При таких гидравлических режимах лучше всего контр...   25.10.2012, 20:23
- - LordN   а использовать дифф.преобразователь для определени...   26.10.2012, 5:19
|- - tiptop   Цитата(LordN @ 26.10.2012, 6:19) корень и...   26.10.2012, 11:55
|- - LordN   Цитата(tiptop @ 26.10.2012, 15:55) Это не...   27.10.2012, 10:53
- - Юзер Саня   den.mgn наверное вы правы, так и зделаю, в данном ...   26.10.2012, 17:11
- - tiptop   Цитата(Юзер Саня @ 26.10.2012, 18:11) в д...   26.10.2012, 18:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 0:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных