> Не работает система выдачи дизтоплива
nata01
сообщение 10.2.2010, 7:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 38623



Будь те добры, посоветуйте!
Смонтирована система выдачи дизтоплива из горизонтальных резервуаров через верх для заправки техники посредством насоса КМ 65-50-160. Трубы 50мм. При пуске насоса выкачал предварительно залитое дизтоплива из трубопроводов и всё. Сейчас проверяем насосный агрегат (5,5кВт с условной глубиной всасывания 3,5м) расчётом.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  разрез.pdf ( 67,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Прикрепленный файл  схема.pdf ( 112,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
wrathsar
сообщение 4.4.2011, 19:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 9.12.2009
Пользователь №: 42095



Нет не выдерживаю, заказчик хочет поставить бак на 35м от сушилки, что немного превышает рекомендуемые 100 футов + место под бочку ниже отметок сушили где-то на пол метра + горелки в сушилке устанавливаются не ниже +3м, посоветуйте плиз, как и где установить топливный насос unsure.gif и если у кого-нибудь есть аналог подобного дизелеснабжения - поделитесь, буду очень признателен
PS первый такой объект делаем helpsmilie.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  disel2.jpg ( 59,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Process
сообщение 5.4.2011, 6:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31405



Цитата(wrathsar @ 4.4.2011, 19:14) *
Нет не выдерживаю, заказчик хочет поставить бак на 35м от сушилки, что немного превышает рекомендуемые 100 футов + место под бочку ниже отметок сушили где-то на пол метра + горелки в сушилке устанавливаются не ниже +3м, посоветуйте плиз, как и где установить топливный насос unsure.gif и если у кого-нибудь есть аналог подобного дизелеснабжения - поделитесь, буду очень признателен
PS первый такой объект делаем helpsmilie.gif


лучше всего было-бы конечно следовать рекомендуемым требованиям.
Я вижу два варианта:
1. Установку насоса непосредственно у емкости.
2. Протянуть от емкости трубу (лучше если труба будет выходить с нижней части емкости), диаметром допустим Ду100, которая будет играть роль "расходной емкости" и врезку всасывающей трубки насоса в эту трубу осуществить непосредственно около (под) сушилки(ой).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 5.4.2011, 8:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Process @ 5.4.2011, 7:13) *
2. Протянуть от емкости трубу (лучше если труба будет выходить с нижней части емкости), диаметром допустим Ду100, которая будет играть роль "расходной емкости" и врезку всасывающей трубки насоса в эту трубу осуществить непосредственно около (под) сушилки(ой).

Очень опасное решение. Низкая скорость циркуляции приведет к накапливанию на дне трубы грязи. Если не будут соблюдены уклоны, то возможно образование воздушных пузырей в трубе. Я бы не рекомендовал.
Самое умное в данной ситуации - пересмотр генплана. Подвинуть на 5-10 метров топливный бак поближе.
Еще вариант - поднять бак на ту же высоту, что и горелки.
Ну и последний - насосная. Устрановить насос возле бака, топливо насос будет перекачивать по кольцевой схеме, горелочный насос забирает дизтопливо из кольца. Вот схема:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- nata01   Не работает система выдачи дизтоплива   10.2.2010, 7:04
- - coverart   Дык насос-то вроде не самовсасывающий, и вообще дл...   10.2.2010, 9:06
- - nata01   Насос КМ 65-50-160Е с индексом Е для нефтепродукто...   11.2.2010, 5:24
- - timmy   Это не имеет значения. Насос КМ предназначен для п...   11.2.2010, 11:05
- - пользователь   Рассматриваю два варианта (оба успешно проходили э...   11.2.2011, 9:30
|- - Process   Цитата(пользователь @ 11.2.2011, 10:30) Р...   11.2.2011, 13:15
- - wrathsar   День добрый, дабы не создавать новой темы, продолж...   31.3.2011, 10:13
|- - Process   Цитата(wrathsar @ 31.3.2011, 11:13) День ...   31.3.2011, 13:47
- - wrathsar   по моим расчетам, чтобы обойтись без подкачки бак ...   5.4.2011, 13:21
|- - artem1903   Цитата(wrathsar @ 5.4.2011, 14:21) Я дума...   6.4.2011, 20:41
|- - zeman   Цитата(artem1903 @ 6.4.2011, 21:41) вот т...   7.4.2011, 10:57
- - zeman   Не понял логики насчет однотрубной системы. Ну и ч...   5.4.2011, 18:35
- - wrathsar   Тоесть, если насос, то уж как минимум какая-то буд...   6.4.2011, 8:06
|- - zeman   Цитата(wrathsar @ 6.4.2011, 9:06) Насколь...   6.4.2011, 14:53
- - wrathsar   Я думал в снипе "котельные установки", н...   6.4.2011, 16:29
- - wrathsar   Ктоже принял такое решение менеджеры или технолог?...   7.4.2011, 8:11
- - artem1903   Здравствуйте! Емкость решили не переставлять (...   15.4.2011, 18:15
- - vikor   artem1903! Есть Правила безопасности ПБ 03-585...   18.4.2011, 2:23
- - sever_89   Добрый день всем! То есть получается, что для...   7.6.2011, 10:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 18:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных