> Не работает система выдачи дизтоплива
nata01
сообщение 10.2.2010, 7:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 38623



Будь те добры, посоветуйте!
Смонтирована система выдачи дизтоплива из горизонтальных резервуаров через верх для заправки техники посредством насоса КМ 65-50-160. Трубы 50мм. При пуске насоса выкачал предварительно залитое дизтоплива из трубопроводов и всё. Сейчас проверяем насосный агрегат (5,5кВт с условной глубиной всасывания 3,5м) расчётом.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  разрез.pdf ( 67,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Прикрепленный файл  схема.pdf ( 112,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
wrathsar
сообщение 5.4.2011, 13:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 9.12.2009
Пользователь №: 42095



по моим расчетам, чтобы обойтись без подкачки бак должен стоять практически у подножия сушилки, что менеджеры мне врятли позволят, причем прокладка будет подземной, по территории будут курсировать тяжелые тонары. Я думаю проложить в железобетонном лотке со съемными плитами, тогда только однотрубная система полуяается, как я понимаю. Поэтому на сегодняшний день вариант с дополнительным насосом наиболее реальный, можно ли поставить что-то типа weishaupt SPF 10-28 рядом с бочкой, без устройства здания насосной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem1903
сообщение 6.4.2011, 20:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553



Цитата(wrathsar @ 5.4.2011, 14:21) *
Я думаю проложить в железобетонном лотке со съемными плитами, тогда только однотрубная система полуяается, как я понимаю. Поэтому на сегодняшний день вариант с дополнительным насосом наиболее реальный, можно ли поставить что-то типа weishaupt SPF 10-28 рядом с бочкой, без устройства здания насосной


Антон, было принято решение проложить топливопровод в трубе бОльшего диаметра, 165 мм (труба в трубе). Никаких лотков со съемными плитами там не нужно, так как глубина заложения не менее 1 метра от поверхности+уклон в сторону сушилки. Сделать 2 колодца: после бочки (вход трубопровода в землю) и перед сушилкой (выход трубопровода и поворот на 90 градусов). В обоих люках в трубопровод врезать краны. Над трубой (внешней) положить обычный кирпич, дабы экскаватор потом если будет рыть прежде чем зацепить трубу уперся б в кирпич.
технолог сказал, что форсунка создаёт разряжение и всё должно прекрасно работать без насоса. вот только где бы взять конкретное значение этого разряжения...
И еще может есть у кого гидравлический расчет такого типа трубопроводов? Определим все сопротивления трубопровода, сравним со значением разряжения, создаваемого форсункой и поймем нужен ли там насос или нет.

P.S. сильно не ругайте. только начал работать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 7.4.2011, 10:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(artem1903 @ 6.4.2011, 21:41) *
вот только где бы взять конкретное значение этого разряжения...

Оно вам не нужно. Производитель уже дал всю информацию по максимальной длине топливопровода в вышеприведенной таблице. Но если так хочется все рассчитать самим, то веллкам - все формулы здесь. Кстати там же есть и таблица расстояний в метрах, а не в футах.
В общем то можно обойтись и без дополнительного насоса. Я уже предлагал:
Цитата
поднять бак на ту же высоту, что и горелки.
.
Сейчас посмотрел более подробно и могу сказать, что бак можно понять и на меньшую высоту. Метра полтора от земли хватит с запасом.

Сообщение отредактировал zeman - 7.4.2011, 10:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- nata01   Не работает система выдачи дизтоплива   10.2.2010, 7:04
- - coverart   Дык насос-то вроде не самовсасывающий, и вообще дл...   10.2.2010, 9:06
- - nata01   Насос КМ 65-50-160Е с индексом Е для нефтепродукто...   11.2.2010, 5:24
- - timmy   Это не имеет значения. Насос КМ предназначен для п...   11.2.2010, 11:05
- - пользователь   Рассматриваю два варианта (оба успешно проходили э...   11.2.2011, 9:30
|- - Process   Цитата(пользователь @ 11.2.2011, 10:30) Р...   11.2.2011, 13:15
- - wrathsar   День добрый, дабы не создавать новой темы, продолж...   31.3.2011, 10:13
|- - Process   Цитата(wrathsar @ 31.3.2011, 11:13) День ...   31.3.2011, 13:47
- - wrathsar   Нет не выдерживаю, заказчик хочет поставить бак на...   4.4.2011, 19:14
|- - Process   Цитата(wrathsar @ 4.4.2011, 19:14) Нет не...   5.4.2011, 6:13
|- - zeman   Цитата(Process @ 5.4.2011, 7:13) 2. Протя...   5.4.2011, 8:33
- - zeman   Не понял логики насчет однотрубной системы. Ну и ч...   5.4.2011, 18:35
- - wrathsar   Тоесть, если насос, то уж как минимум какая-то буд...   6.4.2011, 8:06
|- - zeman   Цитата(wrathsar @ 6.4.2011, 9:06) Насколь...   6.4.2011, 14:53
- - wrathsar   Я думал в снипе "котельные установки", н...   6.4.2011, 16:29
- - wrathsar   Ктоже принял такое решение менеджеры или технолог?...   7.4.2011, 8:11
- - artem1903   Здравствуйте! Емкость решили не переставлять (...   15.4.2011, 18:15
- - vikor   artem1903! Есть Правила безопасности ПБ 03-585...   18.4.2011, 2:23
- - sever_89   Добрый день всем! То есть получается, что для...   7.6.2011, 10:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 17:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных