> Защита помещений или коридоров. В чём разница?, можно ли совмещать дымоудаление из коридоров офисов и жилья
komdiv
сообщение 15.4.2011, 8:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата
СП 7.13130.2009
7.1 Системы противодымной вентиляции следует предусматривать для блокирования и (или) ограничения распространения продуктов горения:
1. в помещения зон безопасности,
2. по путям эвакуации людей (населения и персонала зданий)
3. по путям следования пожарных подразделений при выполнении работ по спасению людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании.
7.6 Системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для защиты коридоров, следует проектировать отдельными от систем, предназначенных для защиты помещений. Не допускается устройство общих систем для защиты помещений различной функциональной пожарной опасности.


На первом этаже в многоэтажном жилом доме высотой свыше 28 м – встроенные офисные помещения. Помещения жилой и офисной частей здания – различной функциональной пожарной опасности. И в офисной и жилой части есть общие поэтажные коридоры.
Согласно п.7.2.а нужно предусматривать дымоудаление из коридоров.
В п.7.6 СП чётко разделяет понятия – защита коридоров и защита помещений. По п.7.2.а требуется защита коридоров (а не помещений). Ограничения по устройству общих систем, по-моему, касаются только помещений (но не коридоров, которые не относятся к понятию "помещения").
Вопрос: можно ли совмещать системы дымоудаления из коридоров различной функциональной пожарной опасности, т.е. - одна шахта дымоудаления с разными клапанами для офисной и жилой части, рассчитанная на больший расход и один вытяжной вентилятор?
Эксперт не разделяет понятий: защита помещений или защита коридоров. Говорит, что дымоудаление из коридора - это и есть защита помещений этажа (квартир и офисов). Раз разная функциональная опасность, то расчёт на два пожара и две системы! Хотя я пытаюсь доказать, что дымоудаление из коридоров предназначено для обеспечения путей эвакуации людей (т.е. 2-й случай по п.7.1), а вовсе не для блокирования и ограничения распространение продуктов горения из горящей квартиры или офиса (1-й случай п.7.1). Кто из нас прав? И нужно ли лепить вторую шахту и.т.д.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
EJIEHA
сообщение 20.4.2011, 10:29
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Все системы встроенно-пристроенных и жилья должны быть независимыми друг от друга.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 20.4.2011, 20:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(EJIEHA @ 20.4.2011, 11:29) *
Все системы встроенно-пристроенных и жилья должны быть независимыми друг от друга.

А можете объяснить, для чего? В чём смысл раздельных систем дымоудаления из коридоров в одной секции (одном пожарном отсеке)? В СП не говорится что ВСЕ системы должны быть раздельны, а только те, что осуществляют защиту помещений. А вот защита коридоров должна быть отдельной от защиты помещений

Сообщение отредактировал komdiv - 20.4.2011, 20:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 9:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных