Система регенерации теплоты с промежуточным т/н |
|
|
|
Гость_4erta_*
|
18.9.2009, 18:19
|
Guest Forum

|
Проектирую систему приточно-вытяжной вентиляции в школе)) ГИП предлагает выполнить проект с использованием системы регенерации теплоты с промежуточным т/н. Смысл такой: на шести вытяжных шахтах поставить рекуперативные гликолевые т/о, которые будут забирать теплоту вытяжного воздуха, и замкнуть их в один контур на ОДИН т/о в приточной установке. Расходы воздуха по шахтам 1800; 1900; 2000; 4000; 5000; 5000, а приточка на 15000 м3/ч. Кто нибудь проектировал подобные контуры? Возможно ли увязать будет ШЕСТЬ т/о с одним? Доступные мне проги максимально подбирают обордувание в паре: один т/о на вытяжке , один т/о на притоке, и при том, как я понимаю, есть смысл в этой установке, если расходы воздуха примерно равные на притоке и вытяжке....
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
18.9.2009, 18:26
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 11021
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
не делал. но проблем не будет если все сделать правильно. на каждой вытяжке д.б. свой см.узел с узлом защиты от обмерзания и регулированием.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.4.2011, 16:39
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Готовлю задание на автоматизацию смежникам. У меня всё попроще, чем у автора. Сбалансированные приток/вытяжка из одного помещения. Сильно встревожила эта фраза Цитата(LordN @ 18.9.2009, 19:26)  на каждой вытяжке д.б. свой см.узел с узлом защиты от обмерзания и регулированием. Если у меня этиленгликолиевая смесь, обмерзание всё равно возможно? В качестве исходной схемы использовала эту
|
|
|
|
|
|
|
|
22.4.2011, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20934
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(EJIEHA @ 22.4.2011, 16:39)  Если у меня этиленгликолиевая смесь, обмерзание всё равно возможно? В качестве исходной схемы использовала эту По вашей схеме есть защита от обмерзания - 3ходовой клапан. Когда давление на вытяжной камере начинает возрастать (обледенение) клапан уменьшает отбор тепла и наледь быстро оттаивает от тепла выбрасываемого воздуха. Но облединение калорифера гликолевого рекуператора - редкое явление из-за того, что коэффициент возврата тепла таких систем меньше 50%. Поэтому выбрасываемый воздух обычно плюсовой температуры
|
|
|
|
|
|
|
|
22.4.2011, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729

|
Цитата(jota @ 22.4.2011, 18:16)  По вашей схеме есть защита от обмерзания - 3ходовой клапан. Когда давление на вытяжной камере начинает возрастать (обледенение) клапан уменьшает отбор тепла и наледь быстро оттаивает от тепла выбрасываемого воздуха. (*) Но облединение калорифера гликолевого рекуператора - редкое явление из-за того, что коэффициент возврата тепла таких систем меньше 50%. Поэтому выбрасываемый воздух обычно плюсовой температуры(**) Позвлю себе не согласиться, с Вами. (*) В принципи, подобная схема имеет право на жизнь. Но одна тонкость с точки зрения энергосбережения. В предлагаемом Вами варианте, за счет погрешностей датчика перепада давления (или просто давления) на вытяжной камере, - дополнительная потребляемая мощность Э/Д вентилятора вытяжного, получится на уровне номинальной - привода цирк.насоса на гликоле. Скачки изменения производительности вытяжного вентилятора - по умолчанию. В целях исключения "дерганья" вытяжного вентилятора, лучше контолировать температуру гликоля перед ТО перед вытяжкой. Обычно, это + 3...5 С. (**) По практическим наблюдениям на многих ЦКашках. Да, обленинения не выявлялось, пока автоматика поддерживает температуру гликоля в указанном диапазоне. PS. Алгоритм управления упрощается.
Сообщение отредактировал Buharick - 22.4.2011, 22:00
|
|
|
|
|
|
|
|
22.4.2011, 23:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20934
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Buharick @ 22.4.2011, 21:57)  Позвлю себе не согласиться, с Вами. В целях исключения "дерганья" вытяжного вентилятора, лучше контолировать температуру гликоля перед ТО перед вытяжкой. Обычно, это + 3...5 С. А я позволю себе с Вами согласиться...
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
4erta Система регенерации теплоты с промежуточным т/н 18.9.2009, 18:19  vadim999 Цитата(EJIEHA @ 22.4.2011, 17:39) Готовлю... 22.4.2011, 16:51   EJIEHA Цитата(jota @ 22.4.2011, 18:16) По вашей ... 22.4.2011, 21:27 4erta Нужно сделать правильно - это понятно
Пытался пр... 18.9.2009, 18:52 jota Я бы делал с промежуточным гидравлическим сосудом,... 18.9.2009, 19:03 4erta Цитата(jota @ 18.9.2009, 20:03) 436535Я б... 21.9.2009, 8:11  jota Цитата(4erta @ 21.9.2009, 8:11) 436828Есл... 21.9.2009, 11:34   4erta Цитата(jota @ 21.9.2009, 12:34) 436903Вы ... 21.9.2009, 18:30 LordN ЦитатаПытался прикинуть т/о "Веза" ))) И... 18.9.2009, 19:36 4erta Цитата(LordN @ 18.9.2009, 20:36) 436543че... 21.9.2009, 8:01 kord Цитата(4erta @ 18.9.2009, 18:19) 436522Пр... 21.9.2009, 9:16 4erta Цитата(kord @ 21.9.2009, 10:16) 436845В н... 21.9.2009, 18:42  kord Цитата(4erta @ 21.9.2009, 18:42) 437122..... 22.9.2009, 8:40   4erta Цитата(kord @ 22.9.2009, 9:40) 437220Я вс... 22.9.2009, 14:42    kord Цитата(4erta @ 22.9.2009, 14:42) 437440..... 22.9.2009, 17:42  tsv3412 ЦитатаНекорректно объединять шесть РАЗНЫХ т/о на в... 22.9.2009, 9:24   4erta Цитата(tsv3412 @ 22.9.2009, 10:24) 437238... 22.9.2009, 14:56 tsv3412 При средней Т наружного воздуха за отопительный се... 21.9.2009, 18:36 jota Но калорифер нагрева воздуха и расход т/н через не... 21.9.2009, 18:50 4erta Цитата(jota @ 21.9.2009, 19:50) 437127Но ... 22.9.2009, 13:27 LordN ЦитатаНу вообщем-то я так и хотел запроектировать ... 22.9.2009, 4:35 4erta Цитата(LordN @ 22.9.2009, 5:35) с одним -... 22.9.2009, 13:34 Бойко Цитата(4erta @ 18.9.2009, 19:19) 436522Пр... 22.9.2009, 12:45 4erta Цитата(Бойко @ 22.9.2009, 13:45) 437355А ... 22.9.2009, 14:50  jota Цитата(4erta @ 22.9.2009, 14:50) 437451И ... 22.9.2009, 15:26 jota Для школы это нехороший вариант. В школах оборудов... 22.9.2009, 13:47 tsv3412 Цитата(4erta @ 22.9.2009, 15:42) 437440По... 22.9.2009, 15:18 Бойко Цитата(jota @ 22.9.2009, 16:26) 437485Вы ... 22.9.2009, 16:44 LordN ЦитатаДумал - серьезная тема....анналогична. 4erta... 22.9.2009, 18:22 krizhevskyval Цитата(4erta @ 18.9.2009, 18:19) 436522Пр... 2.10.2009, 14:18 Boris Blade мЕЛКОВАТЫЕ РЕКОПУЕРАТОРЫ. 2.10.2009, 19:03 daddym Я чтото совсем не понимаю, откуда во первых берутс... 2.10.2009, 22:49 4erta Вообщем все оказалось, как обычно в России, до без... 9.10.2009, 8:47 4erta П.С. Я впервые пытался засунуть такой разветвленны... 9.10.2009, 8:53 daddym Открытый бак в гликолевой системе? 10.10.2009, 11:26
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама