Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Чиллер Vicot, помогите разобраться
baga
сообщение 13.5.2011, 14:54
Сообщение #1


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.9.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4203



Здравствуйте. Помогите пожалуйста, ситуация следующая установили чиллер фирмы Vicot модель VMA380M обвязали его по гидравлики по проекту. Пришли товарищи которые должны запускать чиллер и сказали, что чиллер обвязан не верно и нужно поменять обратку с подачей, позвали других товарищей они говорят, что вроде все верно. Техническая документация ситуацию не проясняет. Подскажите пожалуйста правильно или нет обвязан чиллер.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SAM_0336___269_.JPG ( 4,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  SAM_0336___271_.JPG ( 4,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
synthesis
сообщение 15.5.2011, 21:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3319



Полностью согласен с Наркомом - подключение входа охлаждаемого хладоносителя со стороны входа/выхода холодильного агента.Организуется противоток по второму ходу хладогента для достаточного перегрева хладогента, если посмотреть то выход хладагента в верху - больший диаметр. Для таких случаев есть шильдик на испарителе с производителем оборудования.
Еще есть замечания - 100% изоляция арматуры и корпусов насоса (тем более на улице), Термоманометры - будут показывать по температуре "чушь", т.к. отнесены от потока хладоносителя.Повторюсь за Наркомом реле потока обязательно.Воздухоотводчики в верхней точке.Проверить есть ли сливной кран в нижней части испарителя-для слива в зимний период. По фотографиям проект притерпел изменения -арматура, насосы, нет предохронительного клапана. Главное чтоб замена была с умом, а не как всегда на авось. Во многих случаях жалко оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- baga   Чиллер Vicot   13.5.2011, 14:54
- - EJIEHA   Принципиальная схема нужна, как минимум.   13.5.2011, 15:14
- - SSA   Как минимум, в документации или на испарителе посм...   13.5.2011, 15:46
- - narkom   Как правило, у кожухотрубных испарителей вход воды...   13.5.2011, 20:49
- - azar   А в каком городе это? Не можете сказать здесь, в л...   14.5.2011, 0:00
- - baga   Вот схема Вот вся документация которая у меня ест...   14.5.2011, 6:06
- - LordN   ЦитатаТехническая документация ситуацию не проясня...   14.5.2011, 9:11
- - baga   Да LordN все правильно, но мне кажется что на карт...   14.5.2011, 10:53
- - narkom   На картинке вообще не этот чиллер. У автора модель...   14.5.2011, 11:33
|- - LordN   Цитата(narkom @ 14.5.2011, 15:33) На карт...   14.5.2011, 19:48
- - baga   да картинка не та, но мне кажется принцип должен б...   14.5.2011, 11:48
- - narkom   Принцип я Вам сказал, вход воды со стороны трубопр...   14.5.2011, 17:00
- - baga   narkom скажите пожалуйста чем чревато не правильно...   14.5.2011, 17:23
|- - narkom   Судя по описанию, 380М идет с 4-мя спиральнымм ко...   14.5.2011, 20:03
- - baga   Спасибо большое, показал все замечании нашему инже...   16.5.2011, 6:17
- - LordN   p.s. а расширительный бак не маловат? p.p.s. а где...   16.5.2011, 10:15
- - baga   LordN да бак и у меня вызывает сильные сомнения. Я...   16.5.2011, 17:44
- - LordN   Цитатапро воздушные ловушки можно поподробней, как...   16.5.2011, 18:55
- - synthesis   Предохранительный клапан ставиться на обратке рядо...   16.5.2011, 19:51
- - baga   LordN спасибо сейчас гляну synthesis почему?   16.5.2011, 19:57
- - synthesis   Так называемая 0 точка системы с низким давлением,...   16.5.2011, 20:34
- - baga   Это для того чтобы с бака не капала?   17.5.2011, 8:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 8:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных