Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Клапан избыточного давления?
tes
сообщение 22.4.2011, 21:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 7.5.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18481



Добрый день всем!!!

Может кто сталкивался... helpsmilie.gif в торговом зале спроектировано дымоудаление. При запуске системы создается слишком большое разрежение .. эвакуационные двери просто не открываются. Я вижу 2 решения: 1 установка в наружной стене клапана избыточного давления, 2) увеличение аэродинамического сопротивления системы ... Есть ли методика подбора 1, не будет ли он промерзать* и можно ли организовать 2?

Заранее спасибо)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
veza
сообщение 19.5.2011, 10:55
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101110



У Вас есть принципиальная ошибка из 2-х частей
Часть-1
Приток продиводымной ваентиляции никак не может быть ЕСТЕСТВЕННЫМ, то есть через дырку в стене
это к сожалению очень по-русски то етсь нечетко написано в СП7. Обязательно нужен вентиялотоо на подпор
У буржуев наоборот, наоборот можно без вентилятора. По старым советским правилам также ПЕ (приток естественный допускается) но мы живем в РФ по ГОСТ Р и СП
Часть-2
Клапан избыточного давления нужен для стравливания лишнего воздуза от системы ПД
но никак не для впускания воздуха внутрь здания.
старое название КИД но реально его никто не делает хотя решение есть и возможно будет
в 2011 году представлено в каталоге.

О промерзании, да эта проблема существует и не позволяет просто так использовать например серийный импртный
PRD Pressure Relief Damper

Поставить вытяжки ВДУ без компенсации ПД подпором это очень по детсвки - наивно и опасно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 24.5.2011, 13:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(veza @ 19.5.2011, 10:55) *
У Вас есть принципиальная ошибка из 2-х частей
Часть-1
Приток продиводымной ваентиляции никак не может быть ЕСТЕСТВЕННЫМ, то есть через дырку в стене
это к сожалению очень по-русски то етсь нечетко написано в СП7. Обязательно нужен вентиялотоо на подпор
У буржуев наоборот, наоборот можно без вентилятора. По старым советским правилам также ПЕ (приток естественный допускается) но мы живем в РФ по ГОСТ Р и СП
Часть-2
Клапан избыточного давления нужен для стравливания лишнего воздуза от системы ПД
но никак не для впускания воздуха внутрь здания.
старое название КИД но реально его никто не делает хотя решение есть и возможно будет
в 2011 году представлено в каталоге.

О промерзании, да эта проблема существует и не позволяет просто так использовать например серийный импртный
PRD Pressure Relief Damper

Поставить вытяжки ВДУ без компенсации ПД подпором это очень по детсвки - наивно и опасно


Кроме рекламы никакой информации...Ставьте вентиляторы, и лучше ВЕЗу. С какого это перепуга нельзя естественную компенсацию делать? Где это Вы увидели в СП7.13130.2009?

С Уважением ББ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tes   Клапан избыточного давления?   22.4.2011, 21:49
- - Егор   СП 7.13130.2009 7.13 Подачу наружного воздуха при...   22.4.2011, 22:03
- - Радуга   В продолжении данной темы. Поделитесь опытом: как...   11.5.2011, 6:52
|- - EJIEHA   Ну вот. Всю коммерцию сломали Так бы, глядишь, и ...   24.5.2011, 13:47
- - Mxl   находил специальные клапаны для сброса избыточно...   31.5.2011, 6:13
|- - WasserWolf   Цитата(Mxl @ 31.5.2011, 7:13) находил сп...   19.7.2011, 9:56
- - NikitaPetrovich   недавно учавствовал в паспортизаии системы ПДВ 17 ...   10.7.2011, 14:21
|- - Ин.ТГВ   Цитата(NikitaPetrovich @ 10.7.2011, 15:21...   10.7.2011, 15:28
|- - NikitaPetrovich   Цитата(Ин.ТГВ @ 10.7.2011, 16:28) Т.е. ис...   11.7.2011, 23:38
|- - Ин.ТГВ   Цитата(NikitaPetrovich @ 12.7.2011, 0:38)...   12.7.2011, 19:55
|- - NikitaPetrovich   Цитата(Ин.ТГВ @ 12.7.2011, 20:55) Вероятн...   12.7.2011, 23:20
|- - Ин.ТГВ   Цитата(NikitaPetrovich @ 13.7.2011, 0:20)...   13.7.2011, 15:27
|- - NikitaPetrovich   Цитата(Ин.ТГВ @ 13.7.2011, 16:27) Вы гово...   13.7.2011, 20:03
|- - Ин.ТГВ   Цитата(NikitaPetrovich @ 13.7.2011, 21:03...   13.7.2011, 21:42
- - jota   Systemair имеет сертифицированные клапана изб. дав...   10.7.2011, 20:35
|- - OlegG   Цитата(jota @ 10.7.2011, 21:35) Systemair...   11.7.2011, 8:49
- - NikitaPetrovich   Пока не вижу, т.к. авторский надзор у нас "по...   14.7.2011, 0:27
- - Ин.ТГВ   Да все понятно. Про проектировщиков - я язвил. Про...   14.7.2011, 9:13
- - WasserWolf   Такая непонятная для меня ситуация с ДУ на объекте...   20.7.2011, 13:40
- - miha25   Может быть я туплю, но возможно не правильно подкл...   21.7.2011, 16:21
- - WasserWolf   Мне кажется, что если перепутать фазировку, то лиш...   21.7.2011, 20:39
|- - Ин.ТГВ   Цитата(WasserWolf @ 21.7.2011, 21:39) ......   22.7.2011, 13:46
|- - WasserWolf   Цитата(Ин.ТГВ @ 22.7.2011, 14:46) Не соиз...   23.7.2011, 19:02
|- - NikitaPetrovich   Цитата(WasserWolf @ 23.7.2011, 20:02) пож...   26.7.2011, 16:42
|- - NOVIK_N   Цитата(NikitaPetrovich @ 26.7.2011, 17:42...   27.7.2011, 11:20
- - NikitaPetrovich   а причина в сумме - замки с дополнительной собачко...   22.7.2011, 23:00
- - Ин.ТГВ   Я говорил больше про методологию. Характеристика в...   26.7.2011, 12:16
- - Незнайка   Здравствуйте, на ветке назывались различные клапан...   25.2.2012, 20:28
- - Proektiro   Прошел год.... хотелось бы узнать появился ли клап...   20.6.2013, 16:38
- - Дядьваня   Не частый я гость на этой ветке. Хочется узнать а ...   9.8.2013, 8:18
- - alexius_sev   Здравствуйте, я ставлю над дверным проемом между к...   18.2.2014, 13:26
|- - Norb   Цитата(alexius_sev @ 18.2.2014, 13:26) Зд...   18.2.2014, 15:36
- - Ivan Pomidorov   С трудом нашел одну контору у которой есть пожарны...   24.12.2014, 7:57
- - RVR   Цитата(Ivan Pomidorov @ 24.12.2014, 7:57)...   24.12.2014, 13:29
- - Dimcha_V   Столкнулся с необходимостью установки КИДа в проти...   31.5.2016, 13:11
- - Злой   Лови. Проекты в экспертизе с таковыми КИДами прохо...   1.6.2016, 22:41
- - lisichkin   здравствуйте. вопрос от самых маленьких и тупых.. ...   11.7.2018, 11:05
- - NOVIK_N   Формула выведена из уравнения баланса расходов чер...   12.7.2018, 15:14
|- - lisichkin   Цитата(NOVIK_N @ 12.7.2018, 15:14) Формул...   13.11.2018, 8:48
- - fylosov   Коллеги, добрый день! Подскажите, имеет ли пра...   3.9.2018, 9:13
|- - ИОВ   Цитата(fylosov @ 3.9.2018, 9:13) Согласно...   3.9.2018, 10:37
- - fylosov   1. п. 7.2 ж) СП 7 про помещения более 50 кв.м. Или...   3.9.2018, 11:43
|- - ИОВ   Цитата(fylosov @ 3.9.2018, 11:43) 1. п. 7...   3.9.2018, 13:47
- - fylosov   ЦитатаТогда на каком основании сделан вывод, не со...   3.9.2018, 14:28
|- - ИОВ   Цитата(fylosov @ 3.9.2018, 14:28) Вот с э...   3.9.2018, 15:44
- - fylosov   Уважаемый ИОВ, спасибо за ваши ответы. С сожаление...   4.9.2018, 8:40
- - ИОВ   Цитата(fylosov @ 4.9.2018, 8:40) С сожале...   4.9.2018, 10:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 21:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных