Клапан избыточного давления? |
|
|
|
22.4.2011, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 7.5.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18481

|
Добрый день всем!!! Может кто сталкивался...  в торговом зале спроектировано дымоудаление. При запуске системы создается слишком большое разрежение .. эвакуационные двери просто не открываются. Я вижу 2 решения: 1 установка в наружной стене клапана избыточного давления, 2) увеличение аэродинамического сопротивления системы ... Есть ли методика подбора 1, не будет ли он промерзать* и можно ли организовать 2? Заранее спасибо)))
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
19.5.2011, 10:55
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101110

|
У Вас есть принципиальная ошибка из 2-х частей Часть-1 Приток продиводымной ваентиляции никак не может быть ЕСТЕСТВЕННЫМ, то есть через дырку в стене это к сожалению очень по-русски то етсь нечетко написано в СП7. Обязательно нужен вентиялотоо на подпор У буржуев наоборот, наоборот можно без вентилятора. По старым советским правилам также ПЕ (приток естественный допускается) но мы живем в РФ по ГОСТ Р и СП Часть-2 Клапан избыточного давления нужен для стравливания лишнего воздуза от системы ПД но никак не для впускания воздуха внутрь здания. старое название КИД но реально его никто не делает хотя решение есть и возможно будет в 2011 году представлено в каталоге.
О промерзании, да эта проблема существует и не позволяет просто так использовать например серийный импртный PRD Pressure Relief Damper
Поставить вытяжки ВДУ без компенсации ПД подпором это очень по детсвки - наивно и опасно
|
|
|
|
|
24.5.2011, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069

|
Цитата(veza @ 19.5.2011, 10:55)  У Вас есть принципиальная ошибка из 2-х частей Часть-1 Приток продиводымной ваентиляции никак не может быть ЕСТЕСТВЕННЫМ, то есть через дырку в стене это к сожалению очень по-русски то етсь нечетко написано в СП7. Обязательно нужен вентиялотоо на подпор У буржуев наоборот, наоборот можно без вентилятора. По старым советским правилам также ПЕ (приток естественный допускается) но мы живем в РФ по ГОСТ Р и СП Часть-2 Клапан избыточного давления нужен для стравливания лишнего воздуза от системы ПД но никак не для впускания воздуха внутрь здания. старое название КИД но реально его никто не делает хотя решение есть и возможно будет в 2011 году представлено в каталоге.
О промерзании, да эта проблема существует и не позволяет просто так использовать например серийный импртный PRD Pressure Relief Damper
Поставить вытяжки ВДУ без компенсации ПД подпором это очень по детсвки - наивно и опасно Кроме рекламы никакой информации...Ставьте вентиляторы, и лучше ВЕЗу. С какого это перепуга нельзя естественную компенсацию делать? Где это Вы увидели в СП7.13130.2009? С Уважением ББ...
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
tes Клапан избыточного давления? 22.4.2011, 21:49 Егор СП 7.13130.2009
7.13 Подачу наружного воздуха при... 22.4.2011, 22:03 Радуга В продолжении данной темы. Поделитесь опытом: как... 11.5.2011, 6:52  EJIEHA Ну вот. Всю коммерцию сломали Так бы, глядишь, и ... 24.5.2011, 13:47 Mxl находил специальные клапаны для сброса избыточно... 31.5.2011, 6:13 WasserWolf Цитата(Mxl @ 31.5.2011, 7:13) находил сп... 19.7.2011, 9:56 NikitaPetrovich недавно учавствовал в паспортизаии системы ПДВ 17 ... 10.7.2011, 14:21 Ин.ТГВ Цитата(NikitaPetrovich @ 10.7.2011, 15:21... 10.7.2011, 15:28  NikitaPetrovich Цитата(Ин.ТГВ @ 10.7.2011, 16:28) Т.е. ис... 11.7.2011, 23:38   Ин.ТГВ Цитата(NikitaPetrovich @ 12.7.2011, 0:38)... 12.7.2011, 19:55    NikitaPetrovich Цитата(Ин.ТГВ @ 12.7.2011, 20:55) Вероятн... 12.7.2011, 23:20     Ин.ТГВ Цитата(NikitaPetrovich @ 13.7.2011, 0:20)... 13.7.2011, 15:27      NikitaPetrovich Цитата(Ин.ТГВ @ 13.7.2011, 16:27) Вы гово... 13.7.2011, 20:03       Ин.ТГВ Цитата(NikitaPetrovich @ 13.7.2011, 21:03... 13.7.2011, 21:42 jota Systemair имеет сертифицированные клапана изб. дав... 10.7.2011, 20:35 OlegG Цитата(jota @ 10.7.2011, 21:35) Systemair... 11.7.2011, 8:49 NikitaPetrovich Пока не вижу, т.к. авторский надзор у нас "по... 14.7.2011, 0:27 Ин.ТГВ Да все понятно. Про проектировщиков - я язвил. Про... 14.7.2011, 9:13 WasserWolf Такая непонятная для меня ситуация с ДУ на объекте... 20.7.2011, 13:40 miha25 Может быть я туплю, но возможно не правильно подкл... 21.7.2011, 16:21 WasserWolf Мне кажется, что если перепутать фазировку, то лиш... 21.7.2011, 20:39 Ин.ТГВ Цитата(WasserWolf @ 21.7.2011, 21:39) ...... 22.7.2011, 13:46  WasserWolf Цитата(Ин.ТГВ @ 22.7.2011, 14:46) Не соиз... 23.7.2011, 19:02   NikitaPetrovich Цитата(WasserWolf @ 23.7.2011, 20:02) пож... 26.7.2011, 16:42    NOVIK_N Цитата(NikitaPetrovich @ 26.7.2011, 17:42... 27.7.2011, 11:20 NikitaPetrovich а причина в сумме - замки с дополнительной собачко... 22.7.2011, 23:00 Ин.ТГВ Я говорил больше про методологию.
Характеристика в... 26.7.2011, 12:16 Незнайка Здравствуйте, на ветке назывались различные клапан... 25.2.2012, 20:28 Proektiro Прошел год.... хотелось бы узнать появился ли клап... 20.6.2013, 16:38 Дядьваня Не частый я гость на этой ветке. Хочется узнать а ... 9.8.2013, 8:18 alexius_sev Здравствуйте, я ставлю над дверным проемом между к... 18.2.2014, 13:26 Norb Цитата(alexius_sev @ 18.2.2014, 13:26) Зд... 18.2.2014, 15:36 Ivan Pomidorov С трудом нашел одну контору у которой есть пожарны... 24.12.2014, 7:57 RVR Цитата(Ivan Pomidorov @ 24.12.2014, 7:57)... 24.12.2014, 13:29 Dimcha_V Столкнулся с необходимостью установки КИДа в проти... 31.5.2016, 13:11 Злой Лови. Проекты в экспертизе с таковыми КИДами прохо... 1.6.2016, 22:41 lisichkin здравствуйте. вопрос от самых маленьких и тупых.. ... 11.7.2018, 11:05 NOVIK_N Формула выведена из уравнения баланса расходов чер... 12.7.2018, 15:14 lisichkin Цитата(NOVIK_N @ 12.7.2018, 15:14) Формул... 13.11.2018, 8:48 fylosov Коллеги, добрый день!
Подскажите, имеет ли пра... 3.9.2018, 9:13 ИОВ Цитата(fylosov @ 3.9.2018, 9:13) Согласно... 3.9.2018, 10:37 fylosov 1. п. 7.2 ж) СП 7 про помещения более 50 кв.м. Или... 3.9.2018, 11:43 ИОВ Цитата(fylosov @ 3.9.2018, 11:43) 1. п. 7... 3.9.2018, 13:47 fylosov ЦитатаТогда на каком основании сделан вывод, не со... 3.9.2018, 14:28 ИОВ Цитата(fylosov @ 3.9.2018, 14:28) Вот с э... 3.9.2018, 15:44 fylosov Уважаемый ИОВ, спасибо за ваши ответы.
С сожаление... 4.9.2018, 8:40 ИОВ Цитата(fylosov @ 4.9.2018, 8:40) С сожале... 4.9.2018, 10:33
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W