> Невязка, Невязка в системах дымоудаления
Гость_badaikov_*
сообщение 31.5.2011, 17:19
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты, прошу у Вас разъяснения по сложившейся ситуации:на объекте сдается система дымоудаления расход воздуха в удаленной точке согласно проекта должен составить 20065m³/ч, фактический получили 17752m³/ч. Невязка составила -10,3%.
Пункт 4.17. ГОСТа Р 53300-2009 гласит :допустимая величина невязки фактических параметров по отношению к значениям, указанным в вентиляционных паспортах, для систем вытяжной противодымной вентиляции должна составлять не более 15%.
Смутила меня собственно невязка со знаком минус. Из пункта 4.17. как я понял невязка может быть не более 15% со знаком плюс. Если фактический параметр меньше паспортного то никакой невязки для дымоудаления нет.
Прошу ещё раз разъясните чётко данный пункт применимо к моей ситуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
WhiteShark
сообщение 1.6.2011, 9:47
Сообщение #2


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Если вы монтажник и в суть вопроса вникать нет необходимости, то могу сказать, что у невязки нет знака.
Если вы проектировщик, то, возможно, вам будет интересно, откуда берется цифра в вентиляционном паспорте. В кратце ситуация такова: новый ГОСТ в отличие от старых НПБ не описывает способ пересчета количества удаляемого дыма в количество воздуха и посему требование о невязке в 15% суть профанация, так как вентилятор должен удалять определенное количество дыма, а не обычного комнатного воздуха. То есть, каким то нерегламентированым способом расход дыма был пересчитан в расход воздуха и внесен в паспорт или проект. И ваша цифра не должна отличаться от этого непойми чего более, чем на 15%.

Сообщение отредактировал WhiteShark - 1.6.2011, 9:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 9:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных