> В каком случае необходим бак-аккумулятор в гидромодуле.
Matilda114
сообщение 12.11.2010, 16:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733



Подскажите в каком случае необходим бак-аккомулятор в гидромодуле системы холодоснабжения. В данном случае система на 880кВт и 14м3 воды.
Поставщики обоудования говорят что не нужно, аргументируя что система очень большая....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
rek1817
сообщение 17.6.2011, 16:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



Помогите пожалуйста разобраться.Есть система состоящая из 2 контуров. 1 контур: Чиллер-пропиленгликоль-теплообменник (объем примерно 1000 л), 2 контур: теплобменник-вода-потребитель (объем системы 8000л). Минимальный объем системы для чиллера 3000 л. Мне не совсем понятно 3000л это для всей системы в целом или же для системы 1 контура, где потребителем яв-ся теплообменник.
Нужен ли бак аккумулятор в 1 контур? Вроде теплосъем 2 контура будет достаточен для обеспечения минимальной постоянной нагрузки на чиллер или все же на 1 контур нужен бак на 2000 л?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 19.6.2011, 1:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(rek1817 @ 17.6.2011, 17:53) *
Нужен ли бак аккумулятор в 1 контур?

Зависит от того как устроен 2 контур. ЕСли расход постоянный то действительно по сути у вас одна система емкостью 9000л.
Если расход переменный то нужно считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Matilda114   В каком случае необходим бак-аккумулятор в гидромодуле.   12.11.2010, 16:14
- - Vik   Желателен в любом случае. Он позволяет добиться ра...   12.11.2010, 16:24
- - LordN   этот вопрос многажды подымался тут... для началу с...   12.11.2010, 16:25
- - melbu   Чтобы обоснованно ответить на ваш вопрос желательн...   12.11.2010, 16:27
- - Matilda114   Чиллер фирмы Carrier 30HXA261, подает холод к фе...   12.11.2010, 16:49
- - Vik   Там, кажись 2 контура и 8 ступеней регулировки про...   12.11.2010, 16:58
- - Matilda114   А как это грамотно аргументировать заказчику?   12.11.2010, 17:01
- - Vik   Зачем это заказчику? Он заказал Вам проект - делай...   12.11.2010, 17:05
- - Matilda114   В том то и дело что он требует объяснить....у нас ...   12.11.2010, 17:06
|- - melbu   Цитата(Matilda114 @ 12.11.2010, 17:06) В ...   12.11.2010, 17:26
- - Vik   Тема действительно на форуме обсуждалась не раз. С...   12.11.2010, 17:09
- - LordN   ЦитатаВ том то и дело что он требует объяснить.......   12.11.2010, 17:30
- - Vik   А вы попробуйте счет заказчику выставить за подобн...   12.11.2010, 17:32
- - alexey_d   Бак нужен в любом случае! Допустим когда колич...   12.11.2010, 21:14
- - daddym   У производителя в руководстве по чиллеру должна бы...   12.11.2010, 21:43
- - narkom   Рекомендации Carrier 6.5 - system minimum water v...   12.11.2010, 23:29
- - too_zerocool   Цитата(alexey_d @ 12.11.2010, 21:14) Бак ...   16.11.2010, 12:25
- - Николай Николаевич   Интересный вопрос. А как быть если вместо фанкойло...   16.11.2010, 16:15
- - Dexter   Нет так так общая емкость системы получается 9000 ...   17.6.2011, 16:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 0:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных