> LON->Viessmann->AnybusX-gateway->PLC, Чтение данных из устройств Viessmann Vitotronic 100, 300K
Roman Chernov
сообщение 21.6.2011, 11:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 112616



Здравствуйте.
Для начала описание проблемной области.
В наличии имеется действующая автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП) и котельная установка (КУ). КУ состоит из трех котлов Viessmann. Каждый котел снабжен блоком управления Vitotronic 100. Также в наличии имеется централизованный блок управления многокотловой установкой - Vitotronic 300K. Все блоки управления подключены к шине LON. Топология - линейная. Установлены конечные резисторы. Длина сети LON - 300 м. Задача состоит в том, чтобы передать данные из КУ в АСУТП, именно только в одностороннем порядке. Напрямую соединить не представляется возможным, поэтому был установлен шлюз Anybus X (Profibus Slave<->LON). Была изучена документация по организации сетей LON, оборудованию Viessmann и шлюза Anybus X (Profibus Slave<->LonWork). В связи с этим возникло ряд вопросов:
1. Возможно подключение к оборудованию КУ без использования специального ПО для настройки LON сети (например, LonMaker)?
2. Достаточен ниже представленный перечень шагов для конфигурирования оборудования КУ по обмену данными через LON сеть?
2.1. Конфигурация сети для Vitotronic 100 и Vitotronic 300K (Системы без обмена данными с оборудованием других производителей). Руководство по LON для котловых установок большой и средней производительности (Viessmann).
2.2. Проверка пользователей. Руководство по LON для котловых установок большой и средней производительности (Viessmann).
3. Какова вероятность выхода из строя существующей рабочей конфигурации сети LON (если она есть) или конфигурации оборудования КУ при неправильных действиях во-время проведения наладочных работ по организации связи АСУТП<-КУ?

Наша компания реализовывала часть АСУТП. Поставку, монтаж, наладку и ввод в эксплуатацию оборудования КУ производила другая компания. Я новичок в области построения сетей LON и с оборудованием Viessmann ранее не работал, поэтому обращаюсь за дельными советами к этому форуму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman Chernov
сообщение 1.7.2011, 7:13
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 112616



Приветствую. Добрался до объекта.
В кабеле UTP5e используются жилы зеленый и бело-зеленый, т.е. жилы взяты из одной витой пары.
Котельная установка сейчас полностью обесточена, поэтому пока проверить поступление аварийных сообщений путем поочередного отключения LON-устройств не представляется возможным.
На днях просматривал руководство Viessmann "LON", английский вариант. Там обнаружил таблицу "Coding addresses with an effect on LON communication", которой нет в русскоязычном варианте документации. Напрашивается вопрос: параметры которые указаны в этой таблице необходимо как- то указывать в устройствах LON или все оставить по умолчанию?
Еще один вопрос, касающийся Program ID, который необходимо указывать при начальном конфигурировании узла (Node Options).
В руководстве нашел следующий номер Program ID - 90 00 80 52 00 03 04 01 (LON communication module for cascade control). Возможно указать этот ID-номер в моем случае? На что влияет данный ID-номер?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Untitled.png ( 134,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Прикрепленный файл  Untitled2.png ( 128,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Scribe_*
сообщение 1.7.2011, 10:37
Сообщение #3





Guest Forum






Доброго времени суток!

Цитата(Roman Chernov @ 1.7.2011, 7:13) *
...На днях просматривал руководство Viessmann "LON", английский вариант. Там обнаружил таблицу "Coding addresses with an effect on LON communication", которой нет в русскоязычном варианте документации.
не стоит удивлятся кривописательству.
Разбирался с одной LON железякой. На столе лежали рукоблудства на английском, финском и русском.
Только после сверки всех букв удалось запустить железо sad.gif

Цитата
Напрашивается вопрос: параметры которые указаны в этой таблице необходимо как- то указывать в устройствах LON или все оставить по умолчанию?
оставить как есть, если инсталляторы Viessmann все сделали правильно и все работает.

Цитата
Еще один вопрос, касающийся Program ID, который необходимо указывать при начальном конфигурировании узла (Node Options).
В руководстве нашел следующий номер Program ID - 90 00 80 52 00 03 04 01 (LON communication module for cascade control). Возможно указать этот ID-номер в моем случае? На что влияет данный ID-номер?
не стоит заморачиватся, если во всех блоках стоят правильные LON модули (7172 173 в Вашем случае)
Теорию про Program ID почитайте здесь.
При запуске проекта Вам понадобятся Neuron ID LON модулей (теория там же, кусок с кривым переводом из руководства внизу).

Предварительно можете изучить типы переменных, которые Вам понадобятся в Anybus Gateway, и пробовать что-нить написать в нем:
Ресурс - http://types.lonmark.org
- SNVT_alarm
- SNVT_temp_p
- SNVT_switch
- SNVT_hvac_mode

Ну и как уже писали коллеги, мало полезной информации можно получитьс железа Viessmann.

--
Успехов!

Сообщение отредактировал Scribe - 1.7.2011, 10:41
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Vi_ID.jpg ( 24,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Roman Chernov   LON->Viessmann->AnybusX-gateway->PLC   21.6.2011, 11:04
- - sir_puding   Если ваш шлюз можно встроенными средствами настрои...   21.6.2011, 12:41
- - Scribe   Доброго времени суток! Цитата(Roman Chernov ...   21.6.2011, 23:39
- - Roman Chernov   Можно сделать следующие выводы: 1. Для конфигурац...   22.6.2011, 9:29
|- - Scribe   Цитата(Roman Chernov @ 22.6.2011, 9:29) М...   22.6.2011, 16:50
|- - Roman Chernov   Цитата(Scribe @ 22.6.2011, 19:50) Пример ...   23.6.2011, 7:10
|- - Scribe   Цитата(Roman Chernov @ 23.6.2011, 7:10) ....   23.6.2011, 9:39
- - sir_puding   Как тоьлко вы влезете конфигурационной утилитой --...   22.6.2011, 9:55
|- - Roman Chernov   Цитата(sir_puding @ 22.6.2011, 12:55) Мно...   22.6.2011, 13:04
- - Scribe   Да, и немного о политике Проверьте следующее: - к...   23.6.2011, 9:59
- - Roman Chernov   1. Используемый кабель: 1.1. Обвязка между уст...   24.6.2011, 11:03
|- - Scribe   Доброго времени суток! п. 1.1 по картинкам по...   24.6.2011, 13:59
- - Scribe   Какие политические вопросы еще можно порешать, до ...   24.6.2011, 14:39
- - Rembro   Добрый день! Аналогичная задача как у Romanа C...   21.7.2011, 12:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 10:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных