> Пожарные краны на лестничной клетке высотного здания, Размещение пожарных кранов в высотном здании
adrianos
сообщение 29.6.2011, 10:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.8.2009
Пользователь №: 37055



Добрый день уважаемые коллеги!
Довелось проектировать внутренний противопожарный водопровод для производственного здания высотой 50м. Здание представляет собой башню: в нижней части есть помещение, где я размещаю пожарные краны (здесь вопросов нет). Над этим помещением есть бункер, заполненный негорючим материалом. Для загрузки этого негорючего материала в бункер на высоте 50м (на самой макушке башни) есть помещение для загрузки материала в бункер, там я тоже планирую установить ПК. Нижнее и верхнее помещение связаны между собой "противопожарным" лифтом и закрытой лестничной клеткой.
Вопрос: нужно ли устанавливать пожарные краны на лестнице? Ведь если что-то будет там гореть, то рукава ни сверху ни снизу туда не дотянутся... с другой стороны там и гореть то нечему - бетонная лестничная клетка...
Заранее благодарен всем за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
adrianos
сообщение 6.7.2011, 14:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.8.2009
Пользователь №: 37055



Еще раз благодарю Вас!
Хочу себя проконтролировать, на предмет правильности понимания Ваших пояснений smile.gif
Т.е. в вышеописанной башне на верхнем этаже я ставлю 2 одинарных пожарных крана (т.к. площадь этажа очень маленькая и каждая точка попадает в радиус действия каждого ПК), которые мне дают 2 струи. Т.к. мне нужно 4 струи, то остальные 2 струи я возможно "пущу" smile.gif где-то в подвале этой башни.
К этой паре ПК могу я протянуть один стояк или надо их запитывать из разных? Т.е. как читать СП 10.13130.2009, пункт 4.1.12 "...по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов)" как "из двух соседних стояков ИЛИ разных пожарных шкафов", т.е. они могут быть на одном стояке, но я их обязан просто разнести в разные шкафы?

Цитата
Если будете ставить спаренные, то да.
К паре одиночных тоже как я понимаю надо делать отдельный стояк? Т.е. если я правильно понимаю, то к примеру в 100 этажной башне (на этаже 2 ПК) я должен протянуть 100 стояков?!!! А бывают какие-то другие решения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- adrianos   Пожарные краны на лестничной клетке высотного здания   29.6.2011, 10:12
- - Sindarkon   А что значит "закрытой" лестничной клетк...   29.6.2011, 10:43
- - adrianos   Ну я имел ввиду просто "лестничная клетка...   29.6.2011, 11:06
- - Sindarkon   Если лестничная клетка не имеет противопожарных дв...   29.6.2011, 11:28
- - adrianos   Спасибо за быстрый ответ. Если не трудно, то подск...   6.7.2011, 12:46
- - Sindarkon   Цитатат.е. на каждом этаже я должен по 4 ПК ставит...   6.7.2011, 13:08
- - Sindarkon   Вы очень своеобразно восприняли разъяснения. Цита...   6.7.2011, 15:05
|- - ret   Цитата(Sindarkon @ 6.7.2011, 16:05) c той...   6.7.2011, 17:53
- - adrianos   ЦитатаСм. ответ к первой цитате. Прошу прощения, н...   6.7.2011, 16:46
- - Sindarkon   ЦитатаПрошу прощения, но я не понял... Расход учит...   6.7.2011, 17:08
|- - adrianos   Цитата(Sindarkon @ 6.7.2011, 18:08) Расхо...   6.7.2011, 19:55
- - Sindarkon   ret ЦитатаВышли изменения к СП10? Ещё в феврале. В...   8.7.2011, 10:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 16:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных