> Пожарные краны на лестничной клетке высотного здания, Размещение пожарных кранов в высотном здании
adrianos
сообщение 29.6.2011, 10:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.8.2009
Пользователь №: 37055



Добрый день уважаемые коллеги!
Довелось проектировать внутренний противопожарный водопровод для производственного здания высотой 50м. Здание представляет собой башню: в нижней части есть помещение, где я размещаю пожарные краны (здесь вопросов нет). Над этим помещением есть бункер, заполненный негорючим материалом. Для загрузки этого негорючего материала в бункер на высоте 50м (на самой макушке башни) есть помещение для загрузки материала в бункер, там я тоже планирую установить ПК. Нижнее и верхнее помещение связаны между собой "противопожарным" лифтом и закрытой лестничной клеткой.
Вопрос: нужно ли устанавливать пожарные краны на лестнице? Ведь если что-то будет там гореть, то рукава ни сверху ни снизу туда не дотянутся... с другой стороны там и гореть то нечему - бетонная лестничная клетка...
Заранее благодарен всем за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sindarkon
сообщение 6.7.2011, 15:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Вы очень своеобразно восприняли разъяснения.

Цитата
т.к. мне нужно 4 струи, то остальные 2 струи я возможно "пущу" где-то в подвале этой башни.

Нет. Весь расчётный расход должен приходится на один этаж. Если площадь маленькая, Вам нужно поставить два спаренных ПК и два стояка. Этот пример как раз и относится к Вашему случаю, c той лишь разницей, что возможность добора воды со смежных этажей из СП10 убрали.

Цитата
Т.е. как читать СП 10.13130.2009, пункт 4.1.12 "...по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов)"

"...из двух соседних стояков" означает, что из разных стояков. Примечание в скобках относится к случаю, когда стояков нет вовсе.
У Вас, кстати, старая редакция СП10.

Цитата
т.е. если я правильно понимаю, то к примеру в 100 этажной башне (на этаже 2 ПК) я должен протянуть 100 стояков?!!!

См. ответ к первой цитате.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- adrianos   Пожарные краны на лестничной клетке высотного здания   29.6.2011, 10:12
- - Sindarkon   А что значит "закрытой" лестничной клетк...   29.6.2011, 10:43
- - adrianos   Ну я имел ввиду просто "лестничная клетка...   29.6.2011, 11:06
- - Sindarkon   Если лестничная клетка не имеет противопожарных дв...   29.6.2011, 11:28
- - adrianos   Спасибо за быстрый ответ. Если не трудно, то подск...   6.7.2011, 12:46
- - Sindarkon   Цитатат.е. на каждом этаже я должен по 4 ПК ставит...   6.7.2011, 13:08
- - adrianos   Еще раз благодарю Вас! Хочу себя проконтролир...   6.7.2011, 14:04
|- - ret   Цитата(Sindarkon @ 6.7.2011, 16:05) c той...   6.7.2011, 17:53
- - adrianos   ЦитатаСм. ответ к первой цитате. Прошу прощения, н...   6.7.2011, 16:46
- - Sindarkon   ЦитатаПрошу прощения, но я не понял... Расход учит...   6.7.2011, 17:08
|- - adrianos   Цитата(Sindarkon @ 6.7.2011, 18:08) Расхо...   6.7.2011, 19:55
- - Sindarkon   ret ЦитатаВышли изменения к СП10? Ещё в феврале. В...   8.7.2011, 10:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 16:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных