Сегодня разбирали по костям объект, в силу специфики тепло там должно быть всегда, но объект в хвосте магистрали, перепад под 5 метров и такая фигня в фильтрах, у кого было такое(?), да, я всё ещё курю, как тут бросить, фото со струёю реальное после снятия крышки фильра:

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Фото0068.jpg ( 500,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
Прикрепленный файл  Фото0069.jpg ( 343,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Прикрепленный файл  Фото0070.jpg ( 407,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
vl1
сообщение 7.7.2011, 14:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46741



Вообще-то сетки и без магнита взвесь задерживают, а железных опилок мельче ячейки грязевика много выгребаете и как бороться с немагнитящейся мелкой взвесью?
Магнитными активаторами(есть и другие названия,но производим магнитные полиградиентные активаторы воды мпав мвс кема,поэтому про них) в котельных, системах ВС и водоиспользующей технике пользуются для предотвращения образования карбонатной накипи(иногда для удаления старой без реагентов,если время не ограничивает).Попутно перестают ржаветь железные поверхности(покрываются магнетитовым слоем).
А для фильтрации частиц взвеси 1мкм делаем гидромагнитные противонакипные установки без фильтрующих заменяемых элементов,только слив шлама через некоторое время в зависимости от количества,можно поставить автомат типа Хонейвелл.Можно ставить и без МПАВ на входе водоподготовки-от 0,5 до 100м3/час помодельно. Цена (от 20280руб)быстро окупается за счет отсутствия заменяемых элементов. 1микрон-не ошибка!(какой-то процент даже и 0,5мкм). Недостаток-не работают с липкой грязью.
Упомянутые в теме магнитные сетки - только фильтры и могут только задержать частицы, но не предотвращать появление накипи,вопреки некоторым заявлениям!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________________________________.________________.jpg ( 1,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 9:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных