Клапан избыточного давления? |
|
|
|
22.4.2011, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 7.5.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18481

|
Добрый день всем!!! Может кто сталкивался...  в торговом зале спроектировано дымоудаление. При запуске системы создается слишком большое разрежение .. эвакуационные двери просто не открываются. Я вижу 2 решения: 1 установка в наружной стене клапана избыточного давления, 2) увеличение аэродинамического сопротивления системы ... Есть ли методика подбора 1, не будет ли он промерзать* и можно ли организовать 2? Заранее спасибо)))
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
10.7.2011, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694

|
недавно учавствовал в паспортизаии системы ПДВ 17 этажного дома, все проектные значения в рамках, только перепад на эвакуационнх дверях... В одном месте намерили 700Па с небольшим...
появилось законное решение этой проблемы? коменсацию сделать нет возможности, частотники нельзя...
на КИД нет пожарных сертификатов...
Сообщение отредактировал NikitaPetrovich - 10.7.2011, 14:23
|
|
|
|
|
10.7.2011, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834

|
Цитата(NikitaPetrovich @ 10.7.2011, 15:21)  недавно учавствовал в паспортизаии системы ПДВ ....В одном месте намерили 700Па с небольшим... Т.е. испытания/наладка произведены, раз паспорта выполнены? Чисто любопытно: как у вас эти паспорта принимал заказчик, который вас на наладку нанимал? Или вы представляете фирму, разработавшую проект и выполнившую монтаж? Кстати, на ваш вопрос, помнится, кое-кто уже давал ответ, что-то вроде того, мол, когда возникают подобные проблемы - это чисто проектный косяк. Мол, надо применять осевики с давлением в пределах 150 Па и т.д. и т.п. Так что крутитесь как хотите, врял ли кто подскажет "законное" решение, короче говорили об этом уже, толку то...
|
|
|
|
|
11.7.2011, 23:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694

|
Цитата(Ин.ТГВ @ 10.7.2011, 16:28)  Т.е. испытания/наладка произведены, раз паспорта выполнены? Чисто любопытно: как у вас эти паспорта принимал заказчик, который вас на наладку нанимал? Или вы представляете фирму, разработавшую проект и выполнившую монтаж?
Кстати, на ваш вопрос, помнится, кое-кто уже давал ответ, что-то вроде того, мол, когда возникают подобные проблемы - это чисто проектный косяк. Мол, надо применять осевики с давлением в пределах 150 Па и т.д. и т.п. Так что крутитесь как хотите, врял ли кто подскажет "законное" решение, короче говорили об этом уже, толку то... Я представляю эскплуатацию, заказчик на мои запросы паспортов пригласил контору, они намерили и нарисовали "паспорта".
Сообщение отредактировал NikitaPetrovich - 11.7.2011, 23:41
|
|
|
|
|
12.7.2011, 19:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834

|
Цитата(NikitaPetrovich @ 12.7.2011, 0:38)  они намерили и нарисовали "паспорта". Вероятно, нарисовали так, как должно было бы быть - в диапазоне 20-150 Па. Я бы с такими паспортами послал бы их на х.. Тем не менее, как с господами пожарными планируете общаться? Не поверят ведь паспортам... Сочувствую...
|
|
|
|
|
12.7.2011, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694

|
Цитата(Ин.ТГВ @ 12.7.2011, 20:55)  Вероятно, нарисовали так, как должно было бы быть - в диапазоне 20-150 Па. Я бы с такими паспортами послал бы их на х.. Тем не менее, как с господами пожарными планируете общаться? Не поверят ведь паспортам... Сочувствую... до испектора еще есть время, его надо потратить с пользой, т.е. решить проблему нарисовали все как есть, это для заказчика, чтоб думу думал...
|
|
|
|
|
13.7.2011, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834

|
Цитата(NikitaPetrovich @ 13.7.2011, 0:20)  до испектора еще есть время, его надо потратить с пользой, т.е. решить проблему
нарисовали все как есть, это для заказчика, чтоб думу думал... Вы говорили, что представляете эксплуатацию, но, судя по вашим ответам, с заказчиком не связаны? Управляющая компания? Кстати, если была привлечена организация, специализирующаяся на испытаниях и наладке, то, по идее, они должны не просто получить результаты и "рисовать как есть, чтоб заказчик думу думал", они должны системы привести к нормативным/проектным параметрам. Опять же, чистое любопытство - их комментарии не сей счет?
|
|
|
|
|
13.7.2011, 20:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694

|
Цитата(Ин.ТГВ @ 13.7.2011, 16:27)  Вы говорили, что представляете эксплуатацию, но, судя по вашим ответам, с заказчиком не связаны? Управляющая компания? Кстати, если была привлечена организация, специализирующаяся на испытаниях и наладке, то, по идее, они должны не просто получить результаты и "рисовать как есть, чтоб заказчик думу думал", они должны системы привести к нормативным/проектным параметрам. Опять же, чистое любопытство - их комментарии не сей счет? Именно ук, связаны договором на обслуживание. Систему у подрядчика принимал заказчик, посторонних специалистов не привлекая, многое проглядел, теперь у всех головная боль Никакого конкретного предложения от них пока не поступило, про частотники заикнулись только и еще сказали "так у всех". По идее должны предложение дать, какой смысл заказчику отдать деньги чтоб ему сказали то, что он и так знает...
Сообщение отредактировал NikitaPetrovich - 13.7.2011, 20:05
|
|
|
|
|
13.7.2011, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834

|
Цитата(NikitaPetrovich @ 13.7.2011, 21:03)  "так у всех". Мля. И с этим трудно поспорить. Как бы ваш зак плохо ни смотрел, но проект (я так думаю, ведь ПДВ - не банальная вытяжка от мангала) был. Я к тому и веду, что расклад типичный. И как же это так получается-то, а? Ответ дан - мол, проектная ошибка. В вашем регионе проектанты такие же глупые, как и в моем, и в соседних? На мыло их всех пора отправлять, не находите? И чегой-то они в трех соснах то заплутались, вентиляторы подбирают с мощными характеристиками так, что только на бульдозере на ЛК въедешь? Наверное действительно, по скудоумию своему, не догоняют в "методиках", где "как 2х2" все разжевано? Как считаете? А голова в итоге болит у эксплуатации да у наладки, а по факту-то имеем хреново работающие системы ПДВ. Свет в конце туннеля вы видите?
Сообщение отредактировал Ин.ТГВ - 13.7.2011, 21:46
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
tes Клапан избыточного давления? 22.4.2011, 21:49 Егор СП 7.13130.2009
7.13 Подачу наружного воздуха при... 22.4.2011, 22:03 Радуга В продолжении данной темы. Поделитесь опытом: как... 11.5.2011, 6:52 veza У Вас есть принципиальная ошибка из 2-х частей
Час... 19.5.2011, 10:55 Boris_Ka Цитата(veza @ 19.5.2011, 10:55) У Вас ест... 24.5.2011, 13:40  EJIEHA Ну вот. Всю коммерцию сломали Так бы, глядишь, и ... 24.5.2011, 13:47 Mxl находил специальные клапаны для сброса избыточно... 31.5.2011, 6:13 WasserWolf Цитата(Mxl @ 31.5.2011, 7:13) находил сп... 19.7.2011, 9:56 jota Systemair имеет сертифицированные клапана изб. дав... 10.7.2011, 20:35 OlegG Цитата(jota @ 10.7.2011, 21:35) Systemair... 11.7.2011, 8:49 NikitaPetrovich Пока не вижу, т.к. авторский надзор у нас "по... 14.7.2011, 0:27 Ин.ТГВ Да все понятно. Про проектировщиков - я язвил. Про... 14.7.2011, 9:13 WasserWolf Такая непонятная для меня ситуация с ДУ на объекте... 20.7.2011, 13:40 miha25 Может быть я туплю, но возможно не правильно подкл... 21.7.2011, 16:21 WasserWolf Мне кажется, что если перепутать фазировку, то лиш... 21.7.2011, 20:39 Ин.ТГВ Цитата(WasserWolf @ 21.7.2011, 21:39) ...... 22.7.2011, 13:46  WasserWolf Цитата(Ин.ТГВ @ 22.7.2011, 14:46) Не соиз... 23.7.2011, 19:02   NikitaPetrovich Цитата(WasserWolf @ 23.7.2011, 20:02) пож... 26.7.2011, 16:42    NOVIK_N Цитата(NikitaPetrovich @ 26.7.2011, 17:42... 27.7.2011, 11:20 NikitaPetrovich а причина в сумме - замки с дополнительной собачко... 22.7.2011, 23:00 Ин.ТГВ Я говорил больше про методологию.
Характеристика в... 26.7.2011, 12:16 Незнайка Здравствуйте, на ветке назывались различные клапан... 25.2.2012, 20:28 Proektiro Прошел год.... хотелось бы узнать появился ли клап... 20.6.2013, 16:38 Дядьваня Не частый я гость на этой ветке. Хочется узнать а ... 9.8.2013, 8:18 alexius_sev Здравствуйте, я ставлю над дверным проемом между к... 18.2.2014, 13:26 Norb Цитата(alexius_sev @ 18.2.2014, 13:26) Зд... 18.2.2014, 15:36 Ivan Pomidorov С трудом нашел одну контору у которой есть пожарны... 24.12.2014, 7:57 RVR Цитата(Ivan Pomidorov @ 24.12.2014, 7:57)... 24.12.2014, 13:29 Dimcha_V Столкнулся с необходимостью установки КИДа в проти... 31.5.2016, 13:11 Злой Лови. Проекты в экспертизе с таковыми КИДами прохо... 1.6.2016, 22:41 lisichkin здравствуйте. вопрос от самых маленьких и тупых.. ... 11.7.2018, 11:05 NOVIK_N Формула выведена из уравнения баланса расходов чер... 12.7.2018, 15:14 lisichkin Цитата(NOVIK_N @ 12.7.2018, 15:14) Формул... 13.11.2018, 8:48 fylosov Коллеги, добрый день!
Подскажите, имеет ли пра... 3.9.2018, 9:13 ИОВ Цитата(fylosov @ 3.9.2018, 9:13) Согласно... 3.9.2018, 10:37 fylosov 1. п. 7.2 ж) СП 7 про помещения более 50 кв.м. Или... 3.9.2018, 11:43 ИОВ Цитата(fylosov @ 3.9.2018, 11:43) 1. п. 7... 3.9.2018, 13:47 fylosov ЦитатаТогда на каком основании сделан вывод, не со... 3.9.2018, 14:28 ИОВ Цитата(fylosov @ 3.9.2018, 14:28) Вот с э... 3.9.2018, 15:44 fylosov Уважаемый ИОВ, спасибо за ваши ответы.
С сожаление... 4.9.2018, 8:40 ИОВ Цитата(fylosov @ 4.9.2018, 8:40) С сожале... 4.9.2018, 10:33
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|