сергей140788
сообщение 16.10.2011, 16:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472



Здравствуйте!!! помогите разобраться! 2-этажная подземная стоянка, площадь стоянки на каждом этаже - 850 м2.... в СП написано про минимальную площадь АУПТ для категории 2 - это 120 м2. про максимальную ничего не сказано! что же получается, нужно считать на всю стоянку расход??? могу ли я разделить стоянку условно на несколько зон, если да, то помогите с пунктом, где бы это разрешалось((( а то ведь если расчитывать пожар на 850 м2, это же страшные расходы получаются(((( и зачем заливать всю стоянку, когда горит один угол??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
BTS
сообщение 17.10.2011, 13:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2335
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Техрегламент на "Аквамастер" http://www.akvamaster.ru/list.php?c=tr
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей140788
сообщение 17.10.2011, 22:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472



Цитата(BTS @ 17.10.2011, 14:04) *
Техрегламент на "Аквамастер" http://www.akvamaster.ru/list.php?c=tr

у меня бризы стоят Спецавтоматика, могу ли я использовать интенсивность, указанную в ТУ, а не в СП???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 18.10.2011, 9:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2335
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(сергей140788 @ 17.10.2011, 23:04) *
у меня бризы стоят Спецавтоматика, могу ли я использовать интенсивность, указанную в ТУ, а не в СП???

В техрегламенте на "Аквамастер" написано, что он (тр) не распространяется на оросители ТРВ других типов. Если на БРИЗы до сих пор нет аналогичного документа, то СТУ могли бы разрешить(?) их применение по аналогии с аквамастером.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- сергей140788   Пожаротушение автостоянки   16.10.2011, 16:53
- - Alex_nightmare   Вы обратите внимание на необходимое и достаточное....   16.10.2011, 18:40
|- - сергей140788   Цитата(Alex_nightmare @ 16.10.2011, 19:40...   17.10.2011, 7:58
- - sol   Считать надо с учетом, что спринклера у Вас вскрою...   17.10.2011, 9:21
|- - сергей140788   Цитата(sol @ 17.10.2011, 10:21) Считать н...   17.10.2011, 9:28
- - BTS   Тушение автостоянок ТРВ описано в техусловиях на ...   17.10.2011, 12:40
|- - сергей140788   Цитата(BTS @ 18.10.2011, 10:53) В техрегл...   19.10.2011, 9:45
- - Olg@   Наличие разночтений с СП трактуются в пользу ТУ.   18.10.2011, 6:06
- - сергей140788   А вот еще вопрос такого плана... можно ли 2 разных...   20.10.2011, 20:43
|- - BTS   Цитата(сергей140788 @ 20.10.2011, 21:43) ...   20.10.2011, 21:07
|- - сергей140788   Цитата(BTS @ 20.10.2011, 22:07) СНиП 21-0...   20.10.2011, 21:25
- - Alex_nightmare   Инженерные системы встроенной/пристроенной автосто...   20.10.2011, 20:50
- - it_fila   для экономии на узле управления что ли? можно сдел...   20.10.2011, 20:50
- - сергей140788   Вот все равно не могу до конца разобраться с СП 5....   24.10.2011, 8:24
- - BTS   Не нашол на сайте бийской "Спецавтоматики...   24.10.2011, 11:21
|- - сергей140788   Цитата(BTS @ 24.10.2011, 12:21) Не нашол ...   24.10.2011, 14:19
|- - BTS   Цитата(сергей140788 @ 24.10.2011, 15:19) ...   25.10.2011, 10:07
- - it_fila   не мешайте всё в кучу. если проектируете по ТУ для...   25.10.2011, 5:26
|- - сергей140788   Цитата(it_fila @ 25.10.2011, 6:26) не меш...   25.10.2011, 19:15
- - Sindarkon   BTS ЦитатаНо несколько смущает отсутствие у ТУ сог...   25.10.2011, 10:35
- - it_fila   применение ТРВ оросителей в большой части обусловл...   26.10.2011, 6:10
- - Спецавтоматика, Бийск   Цитатане мешайте всё в кучу. если проектируете по ...   26.10.2011, 6:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 9:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных