Уважаемые спецы.
Нам не у кого проконсультироваться , поэтому всю работу ведем империческим путем.
Мы приобрели калорифер размером 20 х30 х30 в который входит радиатор 20х30х5
и эл.двигатель на 220 w.Через радиатор циркуляционным насосом пропускаем воду нагреваемую 5 КВ теном , в системе 8 л. воды. погоняли 5 часов подняли температуру с 6 С до 8 С в режиме рециркуляции и больше подъема не было.
Нам требуется нагреть 300 куб подземного сооружения до температуры 30 С при тепературе наружного воздуха -5С При этом нам требуется Объем вентиляции 1000 кум час.
Посоветуйте .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
kroudion
сообщение 22.12.2006, 8:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



На вентиляцию 1000 кубов воздуха в час при нагреве с -5С до +30С потребуется тепловая мощность 11.7 кВт. Нужно учесть ещё теплопотери, для условий -5С снаружи +30С внутри, при размерах помещения 10х10х3 м, они будут порядка 5 - 8 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 8:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных