SergeiRZN
сообщение 27.12.2011, 20:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 1.12.2011
Пользователь №: 131650



Добрый день.
Есть отдельно(на улице) стоящий шкаф(3-х слойный) 2000х800х800 , напичканный электроникой(1Квт). Рассчитываю для него систему поддержания микроклимата и в очередной раз зашел в тупик. Получается, что для зимнего периода, а параметры наружного воздуха -75 С и внутреннего +5, требуется отвод тепла. Это вообще реально?
Правильно ли я составил тепловой баланс:
Зима: Q(тепловыделения от эл.)-Q ( теплопотери через ограждения)=Q(обогрев/охлаждение) . Q(инсоляции)-не учитывал.
Лето: Q(тепловыделения от эл.)+Q ( теплопоступления через ограждения)+Q(инсоляции)=Q(обогрев/охлаждение).

Что здесь не верно??
Нужно ли "летом" учитывать Q(через ограждения) или только Q(инсоляции)???

Спасибо..
helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
daddym
сообщение 29.12.2011, 14:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Самую грамотную информацию о том как такую систему спроектировать можно найти в книжках по проектированию космических аппаратов rolleyes.gif
К сожалению библиотека у меня не с собой так что ссылки раньше середины января не дам.
Но немного погуглив местных производителей тепловых труб и термомодулей (их не так много) можно найти их контакты. Я полагаю они без проблем предложат готовое решение.

Сама то по себе система простая - термосифон с радиаторами залитый ацетоном если правильно помню на такой диапазон.
Внутри еще немного инертного газа чтобы температура внутреннего радиатора не падала.
Плюс к внутреннему радиатору приляпаны термомодули которые собствено и обеспечивают активное охлаждение когда надо.
Вот как то так.

Можно конечно на стирлинге сделать - но это на мой взгляд более экзотическая железка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeiRZN
сообщение 29.12.2011, 15:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 1.12.2011
Пользователь №: 131650



Цитата(daddym @ 29.12.2011, 14:38) *
Самую грамотную информацию о том как такую систему спроектировать можно найти в книжках по проектированию космических аппаратов rolleyes.gif
К сожалению библиотека у меня не с собой так что ссылки раньше середины января не дам.
Но немного погуглив местных производителей тепловых труб и термомодулей (их не так много) можно найти их контакты. Я полагаю они без проблем предложат готовое решение.

Сама то по себе система простая - термосифон с радиаторами залитый ацетоном если правильно помню на такой диапазон.
Внутри еще немного инертного газа чтобы температура внутреннего радиатора не падала.
Плюс к внутреннему радиатору приляпаны термомодули которые собствено и обеспечивают активное охлаждение когда надо.
Вот как то так.

Можно конечно на стирлинге сделать - но это на мой взгляд более экзотическая железка.


Да решение у меня есть.Проблема в расчете. Мы уже подобные шкафы делали, но только никто не озадачивался по поводу досконального теплотехнического расчета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 1:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных