ВВ Владимир
сообщение 13.1.2012, 11:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Здравствуйте граждане СПЕЦИАЛИСТЫ ! проектируется водопроводная сеть , колодец с пожарным гидрантом 1,5м , глубина заложения трубопровода 2,0м . Колодец расположен на проектируемой парковке для автомобилей . Запутался как должен выглядить "пирог" конструктивных элементов колодца ! есть два варианта :
в 1-ом не соблюдается условие 0,5 м от поверхности от земли до плиты перекрытия
во 2-ом :высота рабочей части менее 1,8 м ( колодец с гидрантом) .
Пожалуйста помогите выбрать правильное решение ! Схемка с двумя вариантами прилагается.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.dwg ( 222,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
aminopower
сообщение 13.1.2012, 13:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



А откуда такое требование про 0,5 м от поверхности земли до ПП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВ Владимир
сообщение 13.1.2012, 15:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Цитата(aminopower @ 13.1.2012, 14:55) *
А откуда такое требование про 0,5 м от поверхности земли до ПП?

ТПР Серия 3.900.1-14 "Изделия железобетонные для круглых колодцев водоснабжения и канализации" Выпуск 1 пункт 4.2

Цитата(Serg Ivanov @ 13.1.2012, 15:07) *
Самое правильное решение - убрать на проезжую часть или тротуар. rolleyes.gif
Вы нарушаете пп.8.16.

пп.8.16. допускается располагать гидранты на проезжей части.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.1.2012, 17:25
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ВВ Владимир @ 13.1.2012, 15:04) *
пп.8.16. допускается располагать гидранты на проезжей части.

Проезжая часть и парковка - не одно и тоже. Под припаркованным автомобилем гидрантом пользоваться не возможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.1.2012, 11:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Serg Ivanov @ 13.1.2012, 18:25) *
Проезжая часть и парковка - не одно и тоже. Под припаркованным автомобилем гидрантом пользоваться не возможно.

Так ведь и на парковках есть проезды меж машиноместами, есть зоны,где мачты освещения ставить еще надо и газон там , есть всякие радиусы закругления, вобщем просто поиграться с смещением положения колодца можно, что б не попал он в вариант, что над ним припарковались или завалили снегом зимой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ВВ Владимир   Колодец на парковке   13.1.2012, 11:00
- - Heater   Цитата(ВВ Владимир @ 13.1.2012, 11:00) Зд...   13.1.2012, 11:24
- - aleksey_v   Поддержу 2: заглубите колодец. Не критично, если т...   13.1.2012, 12:09
- - aleksey_v   Да, к сведенью: высоты гидрантов изображены не вер...   13.1.2012, 12:34
|- - ВВ Владимир   Цитата(aleksey_v @ 13.1.2012, 13:34) Да, ...   13.1.2012, 12:53
|- - ВВ Владимир   Цитата(Serg Ivanov @ 13.1.2012, 18:25) Пр...   16.1.2012, 15:18
||- - Serg Ivanov   Цитата(ВВ Владимир @ 16.1.2012, 15:18) Со...   16.1.2012, 15:37
||- - ВВ Владимир   Цитата(Serg Ivanov @ 16.1.2012, 16:37) Я ...   16.1.2012, 16:13
- - aleksey_v   Из снипа наружки. Типовики на водопроводные колодц...   13.1.2012, 14:05
- - Serg Ivanov   Цитата(ВВ Владимир @ 13.1.2012, 11:00) ко...   13.1.2012, 14:07
- - aminopower   Цитата(aleksey_v @ 13.1.2012, 15:05) Из с...   13.1.2012, 14:30
|- - aleksey_v   Цитата(aminopower @ 13.1.2012, 15:30) Ни ...   13.1.2012, 20:05
- - aminopower   [quote name='ВВ Владимир' date='13.1.2...   13.1.2012, 15:06
- - aminopower   Цитата(aleksey_v @ 13.1.2012, 20:05) 14.2...   14.1.2012, 8:45
- - Zarat   Минимальный диаметр колодца с гидрантом - 2 метра....   16.1.2012, 17:15
|- - Serg Ivanov   Цитата(Zarat @ 16.1.2012, 17:15) Минималь...   16.1.2012, 20:13
- - nick2   Цитата(Zarat @ 16.1.2012, 20:15) Минималь...   16.1.2012, 18:35
- - aleksey_v   Про 2-метроый колодец под ПГ - это наши столичные ...   16.1.2012, 20:28
- - Serg Ivanov   Круто. Где же сетям место в городе от этих колод...   16.1.2012, 20:39
- - Zarat   Уху. Не уточнил. В Москве меньше 2х не разрешают. ...   17.1.2012, 10:37
- - LENKA00   Скажите пожалуйста, а вообще можно размещать канал...   21.9.2017, 13:09
- - Рыж   Цитата(LENKA00 @ 21.9.2017, 13:09) Скажит...   22.9.2017, 13:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 12:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных