Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Управление электротермическим клапаном
VladimirSh
сообщение 9.2.2012, 22:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Имеються клапаны Siemens STP71 у которых в описании написано управление 2-поз ШИМ....в отличие от STP21 где написано ясно и понятно - "2-поз.". Если я правильно понял, то 71-е поддерживают пропорциональное управление? Или что то не так? Если да, то каким образом производится управление и чем можно управлять? (зависимость ширина импульса/температура воздуха)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rus75
сообщение 13.2.2012, 15:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Эти привода испльзуют принцип расширения вещества при нагреве, т.е. там стоит нагреватель с 2-мя ступенями (обеспечивает время открытия 90 и 240с). Удобен клапан тем, что возвращяется в исходное состояние при прекращении на него воздействия. Часто их ставят как запорные открыт-закрыт на 4-х трубных фанкойлах.В таком случае при подаче напряжения он за 90,240с открывается, при снятии напряжения закрывается (без всяких импульсов,просто 220В) Но при желании используя ШИМ можно сделать плавное регулирование . Оно будет аналогично регулированию вент.установкой с электрокалорифером. Регулируя температуру нагрева рабочего тела можно регулировать степень открытия клапана. Если хотите ставить его на теплые полы, то желательно управлять им при помощи устройства,которое бы учитывало инерционность этого клапана, а то из-за его инерционности будете постоянно промахиваться с температурой, т.е. будет большой гистерезис из-за инерционности клапана. Это касается и радиаторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 13.2.2012, 17:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(Rus75 @ 13.2.2012, 16:41) *
Эти привода испльзуют принцип расширения вещества при нагреве, т.е. там стоит нагреватель с 2-мя ступенями (обеспечивает время открытия 90 и 240с). Удобен клапан тем, что возвращяется в исходное состояние при прекращении на него воздействия. Часто их ставят как запорные открыт-закрыт на 4-х трубных фанкойлах.В таком случае при подаче напряжения он за 90,240с открывается, при снятии напряжения закрывается (без всяких импульсов,просто 220В) Но при желании используя ШИМ можно сделать плавное регулирование . Оно будет аналогично регулированию вент.установкой с электрокалорифером. Регулируя температуру нагрева рабочего тела можно регулировать степень открытия клапана. Если хотите ставить его на теплые полы, то желательно управлять им при помощи устройства,которое бы учитывало инерционность этого клапана, а то из-за его инерционности будете постоянно промахиваться с температурой, т.е. будет большой гистерезис из-за инерционности клапана. Это касается и радиаторов.

Получается для корректного ШИМ управления, в пару к клапану лучше поставить контроллер одноименной фирмы

Сообщение отредактировал VladimirSh - 13.2.2012, 17:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 13.2.2012, 21:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(VladimirSh @ 13.2.2012, 18:50) *
Получается для корректного ШИМ управления, в пару к клапану лучше поставить контроллер одноименной фирмы

Не верный вывод. Просто блок управления должен быть расчитан на управление данным типом привода. Производитель может и не совпадать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 14.2.2012, 12:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(Rus75 @ 13.2.2012, 21:27) *
Не верный вывод. Просто блок управления должен быть расчитан на управление данным типом привода. Производитель может и не совпадать.

Ну как сказать, пока ни у кого не видел регулировки под тип привода, на практике, а в теории согласен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 14.2.2012, 20:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(VladimirSh @ 14.2.2012, 13:54) *
Ну как сказать, пока ни у кого не видел регулировки под тип привода, на практике, а в теории согласен.

у Сименса был какой-то настенный "контроллер" комнатный именно под такие клапана. Давно дело было, не помню модельку
...
Вот, например - RXB10.1/..

Сообщение отредактировал ViS - 14.2.2012, 21:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VladimirSh   Управление электротермическим клапаном   9.2.2012, 22:14
- - Анатолий1   Чем они управляют!   9.2.2012, 23:03
|- - VladimirSh   Цитата(Анатолий1 @ 9.2.2012, 23:03) Чем о...   10.2.2012, 7:30
- - ViS   грубо говоря, работает как привод воздушной заслон...   10.2.2012, 1:29
|- - VladimirSh   Цитата(ViS @ 10.2.2012, 1:29) грубо говор...   10.2.2012, 7:37
- - aslanbek   Возможно подойдёт любой симисторный регулятор напр...   10.2.2012, 7:43
- - VladimirSh   Если я правильно понял, мне попдойдет из того же с...   10.2.2012, 8:34
- - aslanbek   Однофазный регулятор скорости по температуре TES 3...   10.2.2012, 10:38
|- - VladimirSh   Цитата(aslanbek @ 10.2.2012, 11:38) Одноф...   10.2.2012, 11:38
- - VladimirSh   Появились некоторые дополнения, у найденных мною т...   10.2.2012, 12:22
- - ViS   никакого симисторного, ШИМ надо Цитатадлительности...   10.2.2012, 23:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 16:52