Имеються клапаны Siemens STP71 у которых в описании написано управление 2-поз ШИМ....в отличие от STP21 где написано ясно и понятно - "2-поз.". Если я правильно понял, то 71-е поддерживают пропорциональное управление? Или что то не так? Если да, то каким образом производится управление и чем можно управлять? (зависимость ширина импульса/температура воздуха)
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
13.2.2012, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Эти привода испльзуют принцип расширения вещества при нагреве, т.е. там стоит нагреватель с 2-мя ступенями (обеспечивает время открытия 90 и 240с). Удобен клапан тем, что возвращяется в исходное состояние при прекращении на него воздействия. Часто их ставят как запорные открыт-закрыт на 4-х трубных фанкойлах.В таком случае при подаче напряжения он за 90,240с открывается, при снятии напряжения закрывается (без всяких импульсов,просто 220В) Но при желании используя ШИМ можно сделать плавное регулирование . Оно будет аналогично регулированию вент.установкой с электрокалорифером. Регулируя температуру нагрева рабочего тела можно регулировать степень открытия клапана. Если хотите ставить его на теплые полы, то желательно управлять им при помощи устройства,которое бы учитывало инерционность этого клапана, а то из-за его инерционности будете постоянно промахиваться с температурой, т.е. будет большой гистерезис из-за инерционности клапана. Это касается и радиаторов.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2012, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542

|
Цитата(Rus75 @ 13.2.2012, 16:41)  Эти привода испльзуют принцип расширения вещества при нагреве, т.е. там стоит нагреватель с 2-мя ступенями (обеспечивает время открытия 90 и 240с). Удобен клапан тем, что возвращяется в исходное состояние при прекращении на него воздействия. Часто их ставят как запорные открыт-закрыт на 4-х трубных фанкойлах.В таком случае при подаче напряжения он за 90,240с открывается, при снятии напряжения закрывается (без всяких импульсов,просто 220В) Но при желании используя ШИМ можно сделать плавное регулирование . Оно будет аналогично регулированию вент.установкой с электрокалорифером. Регулируя температуру нагрева рабочего тела можно регулировать степень открытия клапана. Если хотите ставить его на теплые полы, то желательно управлять им при помощи устройства,которое бы учитывало инерционность этого клапана, а то из-за его инерционности будете постоянно промахиваться с температурой, т.е. будет большой гистерезис из-за инерционности клапана. Это касается и радиаторов. Получается для корректного ШИМ управления, в пару к клапану лучше поставить контроллер одноименной фирмы
Сообщение отредактировал VladimirSh - 13.2.2012, 17:52
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2012, 21:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(VladimirSh @ 13.2.2012, 18:50)  Получается для корректного ШИМ управления, в пару к клапану лучше поставить контроллер одноименной фирмы Не верный вывод. Просто блок управления должен быть расчитан на управление данным типом привода. Производитель может и не совпадать.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2012, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542

|
Цитата(Rus75 @ 13.2.2012, 21:27)  Не верный вывод. Просто блок управления должен быть расчитан на управление данным типом привода. Производитель может и не совпадать. Ну как сказать, пока ни у кого не видел регулировки под тип привода, на практике, а в теории согласен.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2012, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(VladimirSh @ 14.2.2012, 13:54)  Ну как сказать, пока ни у кого не видел регулировки под тип привода, на практике, а в теории согласен. у Сименса был какой-то настенный "контроллер" комнатный именно под такие клапана. Давно дело было, не помню модельку ... Вот, например - RXB10.1/..
Сообщение отредактировал ViS - 14.2.2012, 21:03
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
VladimirSh Управление электротермическим клапаном 9.2.2012, 22:14 Анатолий1 Чем они управляют! 9.2.2012, 23:03 VladimirSh Цитата(Анатолий1 @ 9.2.2012, 23:03) Чем о... 10.2.2012, 7:30 ViS грубо говоря, работает как привод воздушной заслон... 10.2.2012, 1:29 VladimirSh Цитата(ViS @ 10.2.2012, 1:29) грубо говор... 10.2.2012, 7:37 aslanbek Возможно подойдёт любой симисторный регулятор напр... 10.2.2012, 7:43 VladimirSh Если я правильно понял, мне попдойдет из того же с... 10.2.2012, 8:34 aslanbek Однофазный регулятор скорости по температуре TES 3... 10.2.2012, 10:38 VladimirSh Цитата(aslanbek @ 10.2.2012, 11:38) Одноф... 10.2.2012, 11:38 VladimirSh Появились некоторые дополнения, у найденных мною т... 10.2.2012, 12:22 ViS никакого симисторного, ШИМ надо
Цитатадлительности... 10.2.2012, 23:25
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Последние сообщения Форума
|