ampcreator
сообщение 1.4.2012, 14:59
Сообщение #1





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



Всем доброго времени суток!
Имеется не совсем стандартная задача - поддержанием микроклимата в помещении с размерами 2*6 метров.
Общий обьем не более 35 метров кубических.
Необходимые параметры - 25+-2, влажность -60+-5
Применима полностью рециркуляция. Окон в помещении нет, двери герметичного специального исполнения.
Окружающие помещения имеют температуру 21 и влажность 50%. Одно прилегающее помещение имеет температуру плюс 15, а в качестве изоляции идет мин вата 50мм (сэндвич)
Я нашел только один выход - прецизионник. Позвонив нескольким фирмам, меня пытаются заставить осознать, что прецизионник здесь не поможет.
Коллеги, можете ли вы мне обьяснить почему?
В помещении будут храниться медпрепараты в картонных упаковках. Кстати, кто-нибудь может сказать как на них рассчитать необходимое количество увлажнения, необходимое для компенсации адсорбции целлюлозой влаги?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ampcreator
сообщение 2.4.2012, 9:16
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



Извиняюсь, но речь шла о климатической камера, что устройство само по себе очень дорогое. Поэтому, важен даже градиент влажности и температуры по обьему. Таким образом о традиционном отплении и не может быть и речи. Каким образом его контролировать? Даже при применеии кондеяч не факт что не придется ставить дополнительные ВРУ для исключения градиента, ввиду значительной глубины помещения.
А что касательно работы прецизионника, то скажу следущее, он будет работать в любом случае, желательно наличие байпаса. И не в таких условиях включали, и проблемм никаких.
Для подогрева будет ТЭН. Увлажнение- электродный увлажнитель.
Как мера экономмии на электроэнергии в некоторых устройствах предусмотрена частичная подача горячегго газа в конденсатор, расположенный за секцией охлаждения(во время осушения).
Не могу найти документацию, описывающую процессы осушения бумаги, что бы понять количество влыги, которое может быть получено от занесенной продукции.
Всем спасибо за ответы)

Цитата(daddym @ 1.4.2012, 20:44) *
Прецизионники не предназначены для работы без нагрузки. А в данном случае нагрузка по факту отсутствует.
Так что с использованием прецизионника придется ему еще на входе нагреватель ставить, что в общем просто, но довольно маразматично.

Значит многие производители занимаются маразмом, когда в приточные установки ставят нагреватель -осушитель - нагреватель laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 2.4.2012, 9:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Цитата(ampcreator @ 2.4.2012, 9:14) *
Извиняюсь, но речь шла о климатической камера, что устройство само по себе очень дорогое. Поэтому, важен даже градиент влажности и температуры по обьему. Таким образом о традиционном отплении и не может быть и речи. Каким образом его контролировать? Даже при применеии кондеяч не факт что не придется ставить дополнительные ВРУ для исключения градиента, ввиду значительной глубины помещения.
А что касательно работы прецизионника, то скажу следущее, он будет работать в любом случае, желательно наличие байпаса. И не в таких условиях включали, и проблемм никаких.
Для подогрева будет ТЭН. Увлажнение- электродный увлажнитель.
Как мера экономмии на электроэнергии в некоторых устройствах предусмотрена частичная подача горячегго газа в конденсатор, расположенный за секцией охлаждения(во время осушения).
Не могу найти документацию, описывающую процессы осушения бумаги, что бы понять количество влыги, которое может быть получено от занесенной продукции.
Всем спасибо за ответы)
Все это - какой-то бред.

Давйте попробуем его рассеять:

1. Есть ТЗ - выложите.
2. Если воспринимать как ТЗ то, что Вы пишете, то (+-) 2 градуса держит любой сплит. (+- )5% влажности держит любой (по стоимости увлажнитель). Никакой прец. не нужен!!!
3. Какой градиент в таких условиях и при высоте помещения 3,5 м????
4. Никакого требования по чистоте (если Вы понимаете очем речь) - все упаковано!
5. Чего, нет отопления???
6. Для подогрева чего будет ТЭН?
7. Электродный увлажнитель Вам зачем? Нужно пароувлажнение? Нет!! Электроды зависят от качества воды - менять запыхаетесь.
8. Что значит "во время осушения"? Вы чего осушать собрались при требовании не менее 50% отню влажности???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ampcreator   Климатическая камера   1.4.2012, 14:59
- - Vik   Если денег до хрена - ставьте прецизионник. Но при...   1.4.2012, 16:45
|- - ampcreator   Цитата(Vik @ 1.4.2012, 17:45) Если денег ...   1.4.2012, 17:02
- - narkom   Тут воздух нагревать нужно, а тепловой насос зимо...   1.4.2012, 17:05
- - Vik   Ну, виноват, профессиноальный жаргон. Зайдите, нап...   1.4.2012, 18:40
- - narkom   Нужно держать температуру 25С, смежные помещения с...   1.4.2012, 19:17
|- - Vik   Цитата(narkom @ 1.4.2012, 19:17) Нужно де...   2.4.2012, 7:24
- - daddym   Прецизионники не предназначены для работы без нагр...   1.4.2012, 19:44
||- - ampcreator   Цитата(Vik @ 2.4.2012, 10:25) Все это - к...   2.4.2012, 12:08
||- - Vik   Цитата(ampcreator @ 2.4.2012, 12:08) Если...   2.4.2012, 12:38
||- - ampcreator   Цитата(Vik @ 2.4.2012, 13:38) Воду не вли...   2.4.2012, 15:13
||- - Akela   Цитата(ampcreator @ 2.4.2012, 16:13) ... ...   2.4.2012, 15:37
|- - daddym   Цитата(ampcreator @ 2.4.2012, 10:16) Изви...   2.4.2012, 16:40
- - Akela   Цитата(ampcreator @ 1.4.2012, 15:59) ... ...   2.4.2012, 10:21
- - bullbash   согласен как желает заказчик скорее всего не получ...   12.4.2012, 16:58
- - Hrenogubka   АПну тему. Возможно ли решить вопрос поддержания ...   2.6.2020, 12:28
- - Runner B   В принципе можно подобрать прецизионный кондиционе...   2.6.2020, 13:10
- - Hrenogubka   Цитата(Runner B @ 2.6.2020, 13:10) В прин...   2.6.2020, 13:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)