Всем доброго времени суток!
Имеется не совсем стандартная задача - поддержанием микроклимата в помещении с размерами 2*6 метров.
Общий обьем не более 35 метров кубических.
Необходимые параметры - 25+-2, влажность -60+-5
Применима полностью рециркуляция. Окон в помещении нет, двери герметичного специального исполнения.
Окружающие помещения имеют температуру 21 и влажность 50%. Одно прилегающее помещение имеет температуру плюс 15, а в качестве изоляции идет мин вата 50мм (сэндвич)
Я нашел только один выход - прецизионник. Позвонив нескольким фирмам, меня пытаются заставить осознать, что прецизионник здесь не поможет.
Коллеги, можете ли вы мне обьяснить почему?
В помещении будут храниться медпрепараты в картонных упаковках. Кстати, кто-нибудь может сказать как на них рассчитать необходимое количество увлажнения, необходимое для компенсации адсорбции целлюлозой влаги?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
bullbash
сообщение 12.4.2012, 16:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 8.12.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 84943



согласен как желает заказчик скорее всего не получится чтобы подешевле. Как тут уже прозвучало а давайте поставим бытовой сплит :smile.gif) вообще не вариант т.к. у него очень не маленькая дельта по температуре между входом и выходом, ну и много других проблемм которые нам будут только мешать.

Для данного помещения есть 3 нормальных варианта решения:
1 поставить прецизионник который предназначен для IT только с выбросом воздуха вверх, минимально возможную по холодопроизводительности модель, с переменной производительностью компрессора(очень желательно спиральным, как более надежным по сравнению с поршнями и кулачковыми), тэнами подогрева воздуха на входе и выходе, раскрутить вентилятор на максимум и контролировать влажность и температуру по удаленному датчику.

2 Установить специализированный прецизионник для чистых комнат который оборудован примерно также и выглядит как вентустановка

3 сделать наборную систему вентиляции с примерно тем же набором составляющих что перечислены веше ну и самое сложное автоматику


ключевой момент у вас будет кратность рециркуляции воздуха

как итог стоимость системы во всех 3 вариантах значительна, пусконаладчики требуются квалифицированные, а игрушки на подобие а давайте поставим два сплита с устройством ротации , пароувлажнитель на стене и рядом не валялись
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ampcreator   Климатическая камера   1.4.2012, 14:59
- - Vik   Если денег до хрена - ставьте прецизионник. Но при...   1.4.2012, 16:45
|- - ampcreator   Цитата(Vik @ 1.4.2012, 17:45) Если денег ...   1.4.2012, 17:02
- - narkom   Тут воздух нагревать нужно, а тепловой насос зимо...   1.4.2012, 17:05
- - Vik   Ну, виноват, профессиноальный жаргон. Зайдите, нап...   1.4.2012, 18:40
- - narkom   Нужно держать температуру 25С, смежные помещения с...   1.4.2012, 19:17
|- - Vik   Цитата(narkom @ 1.4.2012, 19:17) Нужно де...   2.4.2012, 7:24
- - daddym   Прецизионники не предназначены для работы без нагр...   1.4.2012, 19:44
- - ampcreator   Извиняюсь, но речь шла о климатической камера, что...   2.4.2012, 9:16
|- - Vik   Цитата(ampcreator @ 2.4.2012, 9:14) Извин...   2.4.2012, 9:25
||- - ampcreator   Цитата(Vik @ 2.4.2012, 10:25) Все это - к...   2.4.2012, 12:08
||- - Vik   Цитата(ampcreator @ 2.4.2012, 12:08) Если...   2.4.2012, 12:38
||- - ampcreator   Цитата(Vik @ 2.4.2012, 13:38) Воду не вли...   2.4.2012, 15:13
||- - Akela   Цитата(ampcreator @ 2.4.2012, 16:13) ... ...   2.4.2012, 15:37
|- - daddym   Цитата(ampcreator @ 2.4.2012, 10:16) Изви...   2.4.2012, 16:40
- - Akela   Цитата(ampcreator @ 1.4.2012, 15:59) ... ...   2.4.2012, 10:21
- - Hrenogubka   АПну тему. Возможно ли решить вопрос поддержания ...   2.6.2020, 12:28
- - Runner B   В принципе можно подобрать прецизионный кондиционе...   2.6.2020, 13:10
- - Hrenogubka   Цитата(Runner B @ 2.6.2020, 13:10) В прин...   2.6.2020, 13:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных