> Расчет местного отсоса от сварочного поста
ОТОПЛЕНИУС
сообщение 11.1.2007, 10:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.1.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 5478



Подскажите пожалуйста где взять расчеты местных отсосов.
Конкретно расчет местного отсоса от сварочного поста.
Заранее благодарен helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Igor Barishpolet...
сообщение 18.1.2007, 9:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1226
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Существует три типа местной вытяжной вентиляции от сварочных постов:
1. Укрытие, стол сварщика.
2. Передвижной или стационарный зонт.
3. Высоковакуумная система с местным отсосом, пристроенным к держателю полуавтоматической или автоматической сварки.
Первый тип вентиляции применяется на стационарных сварочных постах, второй и третий - универсальный. Самый экономичный по экономии тепловой энергии - пристроенный местный отсос, менее экономичный - зонт и еще менее экономичный - укрытие или стол сварщика.
Производительность по воздуху расчитывается по сварочному току:
1. 2000-5000 куб.м/ч;
2. 500-1500 куб.м/ч;
3. 60-250 куб.м/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ОТОПЛЕНИУС   Расчет местного отсоса от сварочного поста   11.1.2007, 10:17
- - Jon   Посмотри книгу Молчанов Промышленная вентиляция, м...   14.1.2007, 21:47
- - Guest   А есть вообще расчет МВО по вредности выбросов. Мо...   15.1.2007, 9:01
- - Vunder   Могу порекомендовать книгу Титова http://www.foru...   16.1.2007, 10:38
|- - Незнайка   Цитата(Igor Barishpolets @ 18.1.2007, 9:0...   14.9.2015, 14:58
|- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 14.9.2015, 14:58) Подск...   14.9.2015, 22:21
|- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 14.9.2015, 22:21) Справочник...   15.9.2015, 9:54
|- - zaharov63   У вас что-то нестандартное что ли? Ведь до нас уже...   15.9.2015, 10:33
|- - Незнайка   Цитата(zaharov63 @ 15.9.2015, 10:33) У ва...   15.9.2015, 11:13
|- - zaharov63   Цитата(Незнайка @ 15.9.2015, 11:13) Да, н...   15.9.2015, 11:37
- - Vano   Цитата(Igor Barishpolets @ Jan 18 2007, 09:01...   18.1.2007, 11:37
- - Igor Barishpolets   Еще до 1990 года, будучи конструктором ОКБ НИИ Гиг...   19.1.2007, 12:08
- - Гость_ОТОПЛЕНИУС   Цитата(Vunder @ Jan 16 2007, 10:38 )Могу поре...   23.1.2007, 8:44
- - Гость_ОТОПЛЕНИУС   Спасибо всем огромное, за помощь!! Расче...   23.1.2007, 8:57
- - Igor Barishpolets   Тепловая нагрузка от сварочного поста по-факту соо...   14.9.2015, 16:56
|- - Незнайка   Цитата(Igor Barishpolets @ 14.9.2015, 16...   14.9.2015, 22:00
- - Helen83   Добрый! Нашла интересное про сварку вдруг ком...   5.2.2016, 11:00
- - Незнайка   Цитата(Helen83 @ 5.2.2016, 11:00) Добрый...   11.4.2019, 10:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 0:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных