Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> водомерный узел
Аленка
сообщение 10.2.2012, 7:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 19.4.2010
Пользователь №: 53060



Здравствуйте! Нужен совет опытного человека! правильно ли запроектирован водомерный узел - проектировала не я, но дали задание проверить правильность данного решения. Меня смущает то, что обводная линия используется не по назначению, задвижка на пожаротушение расположена на одной линии со счетчиком - после него. По-моему, это неверно. Хотелось бы выслушать ваши мнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
J. Antonio
сообщение 21.5.2012, 22:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Цитата
Все правильно он стоит после счетчика. А зачем его ставить до счетчика? Тогда вода просто не будет идти по обводной линии через него))
я имел ввиду обратный клапан rolleyes.gif

Опыт эксплуатации показывает, что обратный клапан должен стоять "ДО" счётчика, а не после. Был случай, был установлен турбинный счётчик и после него стоял обратник, за ночь показания счётчика менялись из-за колебаний давления воды в наружной сети. Обводная линпия и обратный клапан между собой никак не связаны. При открытии обводной линии вода идёт по меньшему сопротивлению т.е. через обводную, обратный клапан не даёт идти воде в обратном направлении т.е. попросту сматывать счётчик
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 22.5.2012, 4:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(J. Antonio @ 21.5.2012, 23:55) *
Опыт эксплуатации показывает, что обратный клапан должен стоять "ДО" счётчика, а не после. Был случай, был установлен турбинный счётчик и после него стоял обратник, за ночь показания счётчика менялись из-за колебаний давления воды в наружной сети. Обводная линпия и обратный клапан между собой никак не связаны. При открытии обводной линии вода идёт по меньшему сопротивлению т.е. через обводную, обратный клапан не даёт идти воде в обратном направлении т.е. попросту сматывать счётчик

имхо, не то. Вы ок ставите только для того, чтобы счетчик обратно не мотал? А обводная у вас открыта всегда? И ок ставите после ухода на обводную до счетчика?
Обсуждалось уже отдельной темой, где ставить ОК - не решили для всех и вся. Викт правильно сказал (с одной стороны), что ок ставят так, что бы крыльчатка счетчика не осталась без воды, вот и всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 21:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных