Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> отвод конденсата, конденсат со сплит-системы
Гость_seneka_*
сообщение 16.1.2007, 9:50
Сообщение #1





Guest Forum






день добрый,
задали задачку доблестные ОВшники. Они ставят напольные сплит-системы в каждом кабинете административного здания. Нам надо отвести конденсат (в объеме 3 л/сут от каждой установки - а их 32шт). На улицу нельзя - фасад, красотища и пр. Есть стояк ливневки посередине. Варианты - бросить трубу (предположим 40 мм) без уклона по полу к стояку ливневки с подключением сплит-систем или канал с переходом трубой в тот же стояк. Ну не насосы же ставить...
Но где-то же это уже было. Может кто подскажет как решался этот вопрос у него.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Serg Ivanov
сообщение 18.1.2007, 15:41
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9669
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Сергей В. @ Jan 17 2007, 18:46 )
Цитата
с крыши вода льётся в воронку ливнёвки и из неё, воронки, хлещет через край

Но это по-моему справедливо для наружных водосточных труб. Для ливневой канализации, проложенной внутри здания, диаметр приемной воронки меньше диаметра трубы, т.о. даже при сильном дожде, вода не сможет заполнить все сечение трубы, т.е. "водяной поршень" как бы образовываться не должен, скорее на крыше образуется озеро.
Цитата
ВСЯ труба, снизу до верху, заполнена водой. давление в трубе растёт помере удаления от крыши вниз и каждые десять метов высоты увеличивают давление в трубе, ну меньше конечно, чем на очко, но и не особо меньше. вобщем давления с лихвой хватит чтоб выдавить воду во внутр.блок.

Тут у меня два вопроса: huh.gif если сливная труба не забита и вода свободно льется на улицу ли, в приемное устройство ли, справедливо ли говорить о давлении водяного столба на стенки трубы? и если да, то тогда надо учитывать высоту столба воды в трубе лишь выше точки ввода дренажных труб?
Цитата
на воронках ливнёвки в иные, засушливые года, вьют гнёзда птички, и когда идет дождик гнездо может благополучно смыть и заклинить где-нить чуть ниже выхода вашего дренажа...

Ну на приемных воронках обычно сеточки... Да и диаметр трубы 150-200. Хотя, наверное, полностью исключать засорение трубы все-же нельзя, хотя думаю это должно быть не птичье гнездо, а каменюка какая-нибудь. sad.gif

Всё точно так. Только наоборот biggrin.gif
Сеточка biggrin.gif biggrin.gif
Картинку посмотрите.
Стояки из НАПОРНЫХ труб.
Даже другую воронку на этаж ниже подключать - плохо.
Затопит Ваш офис - это только вопрос времени.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SWScan0000300006.jpg ( 71,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- seneka   отвод конденсата   16.1.2007, 9:50
- - LordN   Цитатабез уклона по полудаже и не думайте так дела...   16.1.2007, 18:10
- - seneka   В том то и проблемма - в канализацию не доведешь б...   17.1.2007, 4:04
- - AAANTOXA   Цитата(seneka @ Jan 16 2007, 09:50 )день добр...   17.1.2007, 9:40
- - Сергей В.   Уважаемые специалисты! Объясните человеку, не ...   17.1.2007, 16:28
- - LordN   ЦитатаОбъясните человеку, не сведущему в вопросах ...   17.1.2007, 17:42
- - Сергей В.   Цитатас крыши вода льётся в воронку ливнёвки и из ...   17.1.2007, 18:46
- - Helen K   Наши ОВшники прокладывают сами стояк отвода конден...   18.1.2007, 14:01
- - Margo   А почему не хотите поставить насосы? Есть специаль...   18.1.2007, 15:37
- - Сергей В.   Цитата(Serg Ivanov @ Jan 18 2007, 15:41 )Зато...   18.1.2007, 17:06
- - Serg Ivanov   Цитата(Сергей В. @ Jan 18 2007, 17:06 )Цитата...   18.1.2007, 17:46
- - AAANTOXA   Как я понял изначально проблема не в отсутствии на...   18.1.2007, 17:53
- - инж323   Цитата(Helen K @ Jan 18 2007, 14:01 )Наши ОВш...   18.1.2007, 17:54
- - Serg Ivanov   Свой стоячок невентилируемый дайте Ф50 параллельно...   18.1.2007, 17:57
- - Сергей В.   Цитата(Serg Ivanov @ Jan 18 2007, 17:57 )Свой...   18.1.2007, 18:33
- - Гость_Pumpchik   А можно и насосы. Сейчас на рынке есть специальные...   20.1.2007, 12:19
- - seneka   Всем спасибо за советы. С трубами по ряду причин н...   22.1.2007, 12:24
- - лобзик   Вопрос по поводу овода конденсата с подключением ...   11.1.2008, 22:21
- - Serg Ivanov   В стояк дождевой нельзя никак. См. все сначала.   14.1.2008, 10:40
- - SweetDream   Цитата(Serg Ivanov @ 14.1.2008, 11:40) В ...   18.7.2012, 9:04
- - Dmitry_vk   Цитата(SweetDream @ 18.7.2012, 10:04) так...   18.7.2012, 9:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 7:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных