Добрый день,в первые обращаюсь на форум за помощью.Не судите строго.
Дали задание:сделать вентиляциб в ИТП...Как делать незнаю.
Раньше занималась только котельными(но в них ставила газовое оборудование)тут сталкнулась с водяным.И попала в тупик(((.Если я правильно полагаю то ИТП = Котельная - только туда нужен воздух только для снятия тепла с оборудования??Или я неправильно мыслю ??Помогите..

P.S. За ранее благодарна.

-мощности оборудования там на отопление 383,79кВт + вода 139,56кВт.но я взяла их с общих указаний - насколько я понимаю это данные на теплопотери здания?
-Центральная теплосеть
-площадь 32,49(5,76*5,64)
-В подвале административного здания.

давайте темам нормальные названия. И ознакомтесь с правилами, а то в следущий раз в мусорку!!

Сообщение отредактировал MMM - 15.11.2007, 17:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Usach
сообщение 5.6.2012, 11:00
Сообщение #2


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Скажу от себя - как практика. Если в ИТП не готовится горячая вода - вентиляция вообще не нужна. Во-первых летом оно не работает, а во-вторых кругом изоляция. Короче - можно и не заморачиваться.
Реальная проблема - это когда в ИТП готовят горячую воду. Потому, что заходит трубопровод холодной воды. И тут - как повезёт. У меня есть "наглядный пример": стоят два дома. Рядом. И там и там ИТП по одной схеме. Так вот в одном - всё нормально. В1 потеет, но в пределах разумного. А во втором за два сезона вся подводящая магистраль - такое впечатление, что сгнила. Все фланцы ржавый, болты ржавые (как снимать - не представляю), изоляция мокрая, все трубы в какой-то слизи. Просто ужос!! В этом году - примерно с февраля - придумал держать дверь ИТП нараспашку - реально помогло. Стало суше. Предлагал просто дырку на улицу пробить - в ИТП тепло, нехай холодный воздух тянет - да там ИТП глубоко - пробивать плиту надо...Сейчас всегда в тех.задании пишу, что б вытяжку сделали. (Дырочек, если надо, я и сам наковыряю rolleyes.gif ), даже говорю - мол, Вы только какой-нибудь воздуховод прокиньте - я сам вентилятор поставлю. Хрена! Не хотят и фсё...
Может хто подскажет - где нибудь есть чёткое требование по вентиляции ИТП? Или это дело добровольное...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Aza   Вентиляция в ИТП   15.11.2007, 16:44
- - Странная Белка   ИТП-это не котельная, это-индивидуальный тепловой ...   15.11.2007, 16:47
- - Aza   Спасибо! А приток?? Разве ненадо сделать прито...   15.11.2007, 16:52
- - Vano   кидайте конечно меня камнями за разбазаривание эне...   15.11.2007, 17:04
- - Bers   Тепловыделения нужно от трубопроводов и оборудован...   15.11.2007, 17:06
- - Vano   До кучи Bers опередил, стандарт подготовленный кст...   15.11.2007, 17:08
|- - Bers   Цитата(Vano @ 15.11.2007, 23:08) 190386На...   15.11.2007, 17:14
- - Vano   С тепловыделениями тоже не все одназначно - на пра...   15.11.2007, 17:18
- - веселый   Цитата(Vano @ 15.11.2007, 17:18) 190395С ...   15.11.2007, 18:17
- - Странная Белка   Летом отопления нет, вентиляции нет, только ГВС. Д...   16.11.2007, 9:48
- - Aza   Спасибо всем большое!!!   4.12.2007, 21:59
- - Bricki2006   Можно ли просто приточку подать крат 5, а вытяжка,...   5.6.2012, 10:02
- - Bricki2006   Цитата(Usach @ 5.6.2012, 12:00) где нибуд...   5.6.2012, 11:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 7:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных