> Размещение котельной.
Руслан76
сообщение 13.8.2012, 8:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 1.5.2010
Пользователь №: 55030



Здравствуйте коллеги! Может кто-нибудь подсказать о размещение котельной 3мВт под землей, имеется ввиду не подвал и цоколь, т.е над подземной котельной ничего нет, разрешается ли по нормам делать так, есть ли нормативное обоснование делать или не делать? Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
alexius_sev
сообщение 13.8.2012, 9:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



ПБ 12-529-03
2.5.3. Предусматривать ГРП встроенными и пристроенными к жилым, общественным, административным и бытовым зданиям (кроме зданий производственного характера), а также размещать их в подвальных и цокольных помещениях зданий не допускается.

СНиП 42-01-2002

5.1.6 Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом.
Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома.

Если в цоколь даже нельзя, что говорить о подземных этажах

Сообщение отредактировал alexius_sev - 13.8.2012, 9:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Руслан76
сообщение 13.8.2012, 10:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 1.5.2010
Пользователь №: 55030



Цитата(alexius_sev @ 13.8.2012, 10:55) *
ПБ 12-529-03
2.5.3. Предусматривать ГРП встроенными и пристроенными к жилым, общественным, административным и бытовым зданиям (кроме зданий производственного характера), а также размещать их в подвальных и цокольных помещениях зданий не допускается.

СНиП 42-01-2002

5.1.6 Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом.
Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома.

Если в цоколь даже нельзя, что говорить о подземных этажах


Имеется ввиду не цоколь, не подвальный этаж, а подземный вариант т.е над подземной котельной нет никаких сооружений, кроме дымовой трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 9:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных