angelstan
сообщение 12.5.2012, 16:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.3.2012
Пользователь №: 143584



Много раз затрагивал этот вопрос в сторонних темах, а теперь хотелось собрать все в одном месте.
Немцы делают 2Uх40, в Питере зачастую UХ32, вопрос выгода финансовая или техническая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
angelstan
сообщение 14.5.2012, 9:25
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.3.2012
Пользователь №: 143584



Цитата(v-david @ 13.5.2012, 13:16) *
а мне кажется все варианты приемлемы. смотря какую цель Вы преследуете, для короткой зимы лучше 2Ux40, для Рассеи - 1Ux32 и побольше, побольше дырок!

т.е. 2 U 40 с нашем климатом - выбрасывание денег на ветер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GWT
сообщение 13.8.2012, 12:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 26.2.2012
Из: Киев
Пользователь №: 141609



Цитата(angelstan @ 14.5.2012, 9:25) *
т.е. 2 U 40 с нашем климатом - выбрасывание денег на ветер


разница в теплосьеме между 1U и 2U около 25% тут уже надо экономику считать, индивидуально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 13.8.2012, 13:54
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(GWT @ 13.8.2012, 13:17) *
разница в теплосьеме между 1U и 2U около 25%...

Для понимания задачи надо четко разделять краткосрочный и долгосрочный теплосъем.
Краткосрочный идет за счет снижения температуры грунтов в непосредственной близости от зонда (10...30см.) и в этом случае конфигурация зонда, безусловно, имеет определяющее значение.
Долгосрочный предполагает обмен тепла на расстоянии до 5м от скважины за отопительный сезон, в этом случае важно лишь то, чтобы теплопередача на участке грунт-труба не была "узким местом" во всей системе. Конфигурация зонда в таком случае определяется способностью массива грунта отдавать определенное количество тепла длительное время. Например, если без ущерба для грунтов можно снимать максимум 30 Вт/пог. метр зонда, то смысла нет ни в 2U32, ни в 2U40, ни даже в 1U40. 1U32 или коаксиал 50/32 - достаточно.

Понятно, что для отопление частного дома тепловым насосом - это долгосрочный режим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 8:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных