Всем привет!
Многоквартирный 5-этажный дом, система отопления двухтрубная. Подача снизу. Материал труб - армированный стеклопластиком полиэтилен.
Как выяснилось, соседи по стояку сделали теплый пол, запитали его от системы отопления, поставили цирк.насосы. Не на стояк, а на отводы конечно же.
Теперь у всех остальных жильцов по стояку радиаторы холодные. Воздуха нет. И в верхней точке тоже. Если перекрыть подачу или обратку к радиатору, сливать теплоноситель через кран Маевского, то радиатор нагревается, быстро и равномерно.
Как поясняет сантехник, цирк.насос соседей выкачивает теплоноситель, он буквально "пролетает" мимо отвода к другим радиаторам. Поэтому стояк горячий, а радиаторы холодные.
Обнаружилось случайно, в проблемной квартире живут строители, никого не пускают. Как связаться с хозяевами - неизвестно. Но один раз повезло, работники УК и сантехник во время обхода сначала нажали ручку двери а уже потом постучали. А дверь была незаперта. Попросили посмотреть стояки, и все вскрылось.
Вопрос, что делать? В УК сказали что предписание об устранении напишут, а если предписание проигнорируют (99,9% что так и будет), то что делать?
Кому жаловаться? Обращаться в милицию чтобы выяснить адрес собственников чтобы написать им претензию?
Ставить теплосчетчик? - Чтобы не платить за неполученное тепло. У нас разводка вертикальная, 3 стояка в квартире. Придется 3 теплосчетчика ставить. Да тепла тоже хочется.
Сообщение отредактировал h-flow - 25.11.2011, 19:16
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
22.8.2012, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45839

|
Пластинчатый теплообменник на стояке отопления жилого дома?? А какое же у него сопротивление? И как соблюдается в этом случае гидравлическое равенство внутри стояка??
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 20:18
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50540
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(v_elena05 @ 22.8.2012, 8:31)  Пластинчатый теплообменник на стояке отопления жилого дома?? А какое же у него сопротивление? И как соблюдается в этом случае гидравлическое равенство внутри стояка?? Готовое решение. Понятное дело, что легализацией и прочими сторонами вопроса особо никто не заморачивался.
Сообщение отредактировал HeatServ - 22.8.2012, 20:19
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:36
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(HeatServ @ 22.8.2012, 21:18)  Готовое решение. Понятное дело, что легализацией и прочими сторонами вопроса особо никто не заморачивался. а я задумывался о подобном у себя в квартире... Только теплообменник не такой брать, а самому делать и вешать его прямо на стояк теплофикации. Т.е. не изменяя конструкцию отопления, как скорлупу надеть на трубу самодельный Т.О. по идее, должно работать. До внедрения дело не дошло. пока думал, собрал кухню уже. И теперь перебирать кухню ради тёплого пола как то уже не совсем хочется. хотя как эксперимент может сделаю потом на серию и в массы  в принципе, ничего не нарушая... (при условии установки и работы на батареях рег клапанов) какая разница чем будут покрываться теплопотери в помещении - батареями или теплыми полами... все чесно вроде как...
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:44
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50540
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(ssn @ 23.8.2012, 14:36)  какая разница чем будут покрываться теплопотери в помещении - батареями или теплыми полами... все чесно вроде как... Только покрытие это пойдёт за счёт соседей по стояку. А это уже вопрос этики.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:53
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(HeatServ @ 23.8.2012, 14:44)  Только покрытие это пойдёт за счёт соседей по стояку. А это уже вопрос этики. Если применить готовое решение показанное Вами на двухтрубной системе и от стояка отапливать ту же площадь что была "на радиаторе"- то все окей. А отбирать тепло у общего стояка-только среди соседей врагов наживать. Тогда круче поставить тепловой насос и можно вообще со стояка снять столько тепла что к соседям +5 потечет.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:59
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50540
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 23.8.2012, 14:53)  Если применить готовое решение показанное Вами на двухтрубной системе и от стояка отапливать ту же площадь что была "на радиаторе"- то все окей. В условиях перетопа - не вопрос, в условиях недотопа - хитропопость, потому как тёплый пол это заведомо низкопотенициальный источник тепла, потенциал которого можно повысить не мудрствуя лукаво и испытывать комфорт за счёт соседа.
Сообщение отредактировал HeatServ - 23.8.2012, 15:00
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2012, 15:14
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(HeatServ @ 23.8.2012, 14:59)  В условиях перетопа - не вопрос, в условиях недотопа - хитропопость, потому как тёплый пол это заведомо низкопотенициальный источник тепла, потенциал которого можно повысить не мудрствуя лукаво и испытывать комфорт за счёт соседа. Конечно же при нормально работающей системе отопления. Когда теплый пол не то что не "садит" соседей, а даже наоборот пропускает сквозь теплообменник меньше теплоносителя чем пропустил бы радиатор поскольку "снимает больше градусов". А при недотопе это превращается в "гонку вооружения": Я поставлю радиатор на 30 секций, а я "теплый пол", а я вообще все стены и пол теплыми сделаю.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
h-flow Соседи по стояку запитали теплый пол от системы отопления. 25.11.2011, 19:15 HeatServ Цитата(h-flow @ 25.11.2011, 19:15) В... 25.11.2011, 19:22 sterroid Цитата(HeatServ @ 25.11.2011, 18:22) Дого... 25.11.2011, 20:49 h-flow Совет классный, однако они стояк сливали на днях ч... 25.11.2011, 20:58 HeatServ Цитата(h-flow @ 25.11.2011, 20:58) С... 25.11.2011, 21:27  h-flow Цитата(HeatServ @ 25.11.2011, 21:27) 2. С... 25.11.2011, 23:32 Const82 Цитата(h-flow @ 25.11.2011, 21:58) С... 26.11.2011, 14:31 l-nikolaev Пишете заявление в: полицию, прокуратуру, и местну... 25.11.2011, 21:22 Altelega ну если уже до теплосчетчиков на каждый стояк мысл... 26.11.2011, 5:35 h-flow Цитата(Altelega @ 26.11.2011, 5:35) 3 сто... 26.11.2011, 6:20 Altelega Вспомнилась тема про новый санпин и требования теп... 26.11.2011, 8:04 l-nikolaev Да, тут вопрос-то не в ом, что делать вообще, а в ... 26.11.2011, 9:18 Altelega по быстрому... стояк отключить, ну или зажать, не ... 26.11.2011, 9:51 f v Цитата(h-flow @ 25.11.2011, 20:15) .... 26.11.2011, 11:25 Vano Цитата(f v @ 26.11.2011, 12:25) После нев... 26.11.2011, 12:00 Alex_ Цитата(f v @ 26.11.2011, 12:25) После нев... 26.11.2011, 19:21  Vano Цитата(Alex_ @ 26.11.2011, 20:21) Энергос... 26.11.2011, 19:33 tiptop Цитата(h-flow @ 25.11.2011, 19:15) с... 26.11.2011, 12:29 @@@ Вообще то интересно. Раз теплый пол, то должно все... 26.11.2011, 22:03 tiptop Цитата(@@@ @ 26.11.2011, 22:03) почему же... 26.11.2011, 23:42 Alex_ Цитата(@@@ @ 26.11.2011, 23:03) Энергии о... 27.11.2011, 12:52 HeatServ Ещё, кстати, довольно интересно какой же этаж у эт... 26.11.2011, 23:39 tiptop Так понагляднее: 27.11.2011, 12:35 alexius_sev нет, наглядней если нарисуете сквозной стояк, а у ... 27.11.2011, 13:35 l-nikolaev Вот, вы даете , .
Сидите и предполагаете, как та... 27.11.2011, 14:06 HeatServ Уговорили, берёте гидропресс, ставите в подвал, от... 27.11.2011, 16:13 CNFHSQ RE: Соседи по стояку запитали теплый пол от системы отопления. 27.11.2011, 16:44 tiptop Цитата(HeatServ @ 27.11.2011, 16:13) порв... 27.11.2011, 16:44  HeatServ Цитата(tiptop @ 27.11.2011, 16:44) Хорошо... 27.11.2011, 16:46   CNFHSQ Цитата(HeatServ @ 27.11.2011, 17:46) ... 27.11.2011, 16:48    HeatServ Цитата(CNFHSQ @ 27.11.2011, 16:48) А опыт... 27.11.2011, 16:53     инж323 Цитата(HeatServ @ 27.11.2011, 17:53) Прос... 27.11.2011, 16:59      HeatServ Цитата(инж323 @ 27.11.2011, 16:59) Мда. В... 27.11.2011, 17:11 Alex_ Цитата(HeatServ @ 27.11.2011, 17:13) Угов... 27.11.2011, 16:50 Dede а соседи снизу будут предупреждены обо всех аспект... 27.11.2011, 16:39 HeatServ Цитата(Dede @ 27.11.2011, 16:39) а соседи... 27.11.2011, 16:43 h-flow Добрый день. Спасибо за ответы.
Нарисовал схему. ... 27.11.2011, 18:10 HeatServ Цитата(h-flow @ 27.11.2011, 18:10) Н... 27.11.2011, 18:47  EJIEHA Цитата(HeatServ @ 27.11.2011, 18:47) Это ... 27.11.2011, 18:57 f v Цитата(h-flow @ 27.11.2011, 19:10) М... 27.11.2011, 20:36 Vano Цитата(h-flow @ 27.11.2011, 19:10) В... 27.11.2011, 22:03 Хитрый Лис Какая-то не правильная эта однотрубная система. За... 27.11.2011, 18:54 alexius_sev Цитата(HeatServ @ 27.11.2011, 19:47) Это ... 27.11.2011, 18:58 HeatServ Цитата(EJIEHA @ 27.11.2011, 18:57) правд... 27.11.2011, 19:02 Alex_ Народ, единственный способ у управляющей компании ... 27.11.2011, 19:08 HeatServ Цитата(Alex_ @ 27.11.2011, 19:08) Народ, ... 27.11.2011, 19:13 Vano Цитата(Alex_ @ 27.11.2011, 20:08) Народ, ... 27.11.2011, 21:57  Lari Цитата(Vano @ 27.11.2011, 22:57) Можно ещ... 28.11.2011, 12:59 Kult_Ra ЦитатаЗачем сверху стояки замыкаются, а приборы по... 27.11.2011, 19:16 h-flow HeatServ
"однострубная" писал наверное ... 27.11.2011, 19:29 Kult_Ra Нет. Воздух из обр. уходит через прибор.
Получилс... 27.11.2011, 19:35 zr84 Вот, до кучи, еще "открытие":
Не работа... 27.11.2011, 20:12 h-flow Kult_Ra
Про перемычку - дополнительный паразитный... 27.11.2011, 21:51 Kult_Ra Цитата(h-flow @ 27.11.2011, 21:51) П... 28.11.2011, 8:46 инж323 Подразделение с старым названием паспортный стол в... 27.11.2011, 22:47 l-nikolaev Вот, что хочется спросить у автора темы.
Дом сдан... 28.11.2011, 8:54 h-flow l-nikolaev
Дом сдан более года назад. Свидетельст... 28.11.2011, 11:53 Karrimdra Цитата(HeatServ @ 27.11.2011, 17:13) Угов... 13.1.2012, 19:57 Karrimdra Цитата(Vano @ 27.11.2011, 23:03) Еще учас... 13.1.2012, 22:08 WVXIW Можно посудиться коллективно, и потребовать возмещ... 20.1.2012, 12:04 lovial А судиться с чем идти? "Нам дядя Вася сантехн... 20.1.2012, 13:30 Khomenko_A_S Прошу совета с правовой точки.
Ситуация подобная в... 20.8.2012, 10:29 lovial Цитата(Khomenko_A_S @ 20.8.2012, 10:29) Х... 20.8.2012, 12:49 KGP1 Не знаю, как у Вс там сейчас на Укараине, а у нас ... 20.8.2012, 12:40 Khomenko_A_S Цитата(KGP1 @ 20.8.2012, 12:40) Не знаю, ... 20.8.2012, 13:13 Айдар2212 Вообще, ТП в квартире-реальность, но только с умом... 22.8.2012, 7:55  Alex_ Цитата(HeatServ @ 22.8.2012, 21:18) Готов... 22.8.2012, 20:39  Khomenko_A_S Цитата(HeatServ @ 22.8.2012, 20:18) Готов... 22.8.2012, 20:48       Alex_ Цитата(Khomenko_A_S @ 23.8.2012, 16:14) А... 23.8.2012, 18:22 lovial http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/630-2005-%D0%B... 22.8.2012, 8:32 Khomenko_A_S Спасибо!
А нет ни у кого письма или может поя... 22.8.2012, 9:24 lovial Переобладнання - улаштування в окремих ... 22.8.2012, 9:37 HeatServ Цитата(Alex_ @ 22.8.2012, 20:39) Ага, тол... 22.8.2012, 21:05 A.R. Цитата(HeatServ @ 22.8.2012, 21:05) Это п... 23.8.2012, 10:48 baniffaciy Цитата(A.R. @ 23.8.2012, 12:48) Полностью... 23.8.2012, 11:39 A.R. Цитата(baniffaciy @ 23.8.2012, 11:39) А н... 23.8.2012, 13:19  Khomenko_A_S Цитата(A.R. @ 23.8.2012, 13:19) В Латвии ... 23.8.2012, 13:24 ssn это почему это...
я же говорю..
гидравлика стояка... 23.8.2012, 14:47 ssn вот и я думаю, что работать должно... и даже в мас... 23.8.2012, 15:01 TruRUMetall Хоть, тема уже и старая и ответ врятли актуален, н... 21.12.2012, 1:37 Altelega У нас похоже уже идет эта "гонка вооружений... 21.12.2012, 15:46 Airborne Обесточьте квартиру пакостников, если на первом, в... 12.1.2013, 14:34 Папа Карло Или недоподача теплоносителя управляющей компанией... 13.9.2016, 18:53 olgaolga81 Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите что делат... 23.10.2019, 20:50 HeatServ Заваливайте письмами управляйку, это их проблемы, ... 23.10.2019, 21:07 Машинист Не надо заваливать письмами управляшку. Напишите в... 23.10.2019, 23:38 olgaolga81 Спасибо. 24.10.2019, 5:02