> Кондиционирование электропомещения, Нужна ли теплоизоляция
Nat_ty
сообщение 2.10.2012, 9:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Здравствуйте, форумчане!
Поделитесь , пожалуйста, своими соображениями по такому вопросу:
запроектировано электропомещение, размещенное в цехе, для установки контроллеров из металлоконструкций (облицованное профильным листом), избыточные тепловыделения согласно данным поставщика оборудования составляют 25 кВт. Служба энергоцеха, которая их обслуживает настаивает на утеплении данного помещения, ссылаясь на возможность образования конденсата на стенках в зимнее время, что может привести к порче электрооборудования (что в некоторых наших цехах и было). В электропомещении планируется установка кондиционера на режимы охлаждения и нагрева. Консультировались с проектной организацией, которая сказала, что в помещении, где установлены контроллеры должна быть температура 25 град. Но ссылки на нормативный документ не привели. Наше руководство в целях экономии не хочет делать теплоизоляцию. Я считаю, что теплоизоляция нужна, но мне нужны весомые аргументы. Какими мне опрерировать данными:
Найти документ, в котором обозначена температура помещения контроллерной?
Просчитать тепло- и холодопотери через металлические стенки в зимнее и летнее время?

Заранее спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Nat_ty
сообщение 5.10.2012, 15:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



по книге Р.В. Щекин, С.М.Кореневский Справочник по теплоснабжению и вентиляции книга 1 отопление и теплоснабжение 1976 г. Раздел на стр. 40 Проверка наружных ограждений на конденсацию влаги:
цитата: зная нормируемую относительную влажность в помещении ( в моем случае 75%) определеяют точку росы следующим образом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.10.2012, 15:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Nat_ty @ 5.10.2012, 15:20) *
цитата: зная нормируемую относительную влажность в помещении ( в моем случае 75%) определеяют точку росы следующим образом...

С какого перепуга Вы решили, что там будет нормируемая влажность 75%?
Если зимой Тнар=-23 и ф=90%, то нагреясь до +10 влажность будет менее 10%.
Откуда у вас будет влажность 75%, если нет влаговыделений или увлажнения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nat_ty   Кондиционирование электропомещения   2.10.2012, 9:03
- - jota   Наружных стен у электропомещения нет? Какая темпер...   2.10.2012, 12:22
- - Nat_ty   Наружные стены есть - профильный лист 0,65 мм, ко...   2.10.2012, 12:58
|- - jota   Цитата(Nat_ty @ 2.10.2012, 12:58) теплоиз...   2.10.2012, 13:07
- - Nat_ty   По расчету получилось, что установка кондиционера ...   3.10.2012, 10:42
- - jota   Программа расчёта изоляции Thermaflex; материал - ...   3.10.2012, 11:21
- - Nat_ty   Программу расчета Thermoflex скачала, но она какая...   3.10.2012, 12:03
|- - jota   Цитата(Nat_ty @ 3.10.2012, 12:03) Програм...   3.10.2012, 14:55
- - Nat_ty   Наверное я и буду считать более развернуто, потому...   3.10.2012, 15:59
|- - jota   Цитата(Nat_ty @ 3.10.2012, 15:59) Наверно...   3.10.2012, 18:03
- - Zigler   Посмотрел расчеты, жжете. 1) Тепло, которое будет...   4.10.2012, 11:02
- - Nat_ty   Спасибо, Да уже и сама поняла, что не учла коэфици...   4.10.2012, 12:51
|- - JJJJ   Цитата(Nat_ty @ 4.10.2012, 10:51) Спасибо...   4.10.2012, 13:13
- - Nat_ty   А какая формула со скоростями?, допустим я внешнюю...   4.10.2012, 14:01
|- - JJJJ   Цитата(Nat_ty @ 4.10.2012, 12:01) А какая...   4.10.2012, 15:33
- - Zigler   Цитата(Nat_ty @ 4.10.2012, 12:51) Спасибо...   4.10.2012, 18:15
- - Nat_ty   А можно альфа 1 приравнять к альфа 2 , тогда я мат...   4.10.2012, 18:29
- - Nat_ty   Цитата(JJJJ @ 4.10.2012, 15:33) альфа = 1...   5.10.2012, 8:05
|- - JJJJ   Цитата(Nat_ty @ 5.10.2012, 5:05) десять п...   5.10.2012, 8:29
- - Nat_ty   Все спасибо, посчитала на 8,7 , кондиционирование ...   5.10.2012, 12:14
|- - jota   Цитата(Nat_ty @ 5.10.2012, 12:14) провери...   5.10.2012, 13:33
- - JJJJ   Nat_ty. В электропомещении влажность нормирована?   5.10.2012, 12:45
- - Nat_ty   да для помещений где установвлены контроллеры не б...   5.10.2012, 13:27
- - Nat_ty   Я не утверждаю, что влажность будет 75%, но она до...   5.10.2012, 16:03
|- - jota   Такая влажность может быть летом, но ни в коем слу...   5.10.2012, 16:08
- - Nat_ty   Дождь и температура 10 град в цехе без отопления ...   5.10.2012, 19:00
- - jota   Всё, я сдаюсь... мы говорим на разных языках....   5.10.2012, 20:33
- - Strannaya Belka   Здравствуйте коллеги, вопрос из-за границы. Дали ...   8.11.2012, 13:22
|- - Vik   Цитата(Strannaya Belka @ 8.11.2012, 14:22...   9.11.2012, 17:57
- - jota   Как раз, летом тяжелее будет "сухая комната...   8.11.2012, 22:50
- - Strannaya Belka   Спасибо jota. Я уже сама тут подразобралась, но Вы...   9.11.2012, 10:50
|- - jota   Цитата(Strannaya Belka @ 9.11.2012, 9:50)...   9.11.2012, 18:56
- - Strannaya Belka   Цитата(Vik @ 9.11.2012, 18:57) Одна сухая...   9.11.2012, 18:03
- - ТГВ-6в   Добрый день. Прошу совета специалистов. Ситуация с...   8.6.2015, 14:41
|- - daddym   Цитата(ТГВ-6в @ 8.6.2015, 14:41) как...   8.6.2015, 17:54
|- - ИОВ   Цитата(ТГВ-6в @ 8.6.2015, 14:41) Доб...   8.6.2015, 18:34
- - vadimk   Может кто-то сталкивался... Есть ли прямой запрет ...   7.8.2019, 23:55
|- - ИОВ   Запретов не приходилось видеть. А что смущает в та...   8.8.2019, 5:33
- - vadimk   Спс. C корпусом кондиционера или платами чтоб ниче...   8.8.2019, 7:19
- - ИОВ   Я полагаю, что регистр не создаёт устойчивого конв...   8.8.2019, 8:11
- - vadimk   Спасибо большое за ответ!   8.8.2019, 9:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 10:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных