Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Обвязка по пару, нид хелп
Bomba
сообщение 20.10.2012, 22:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Добрый вечер, уважаемые! Помогите разобраться немного.
Дано:
- паровой котел - 400 кг/ч., Р - 5 бар, пар с коэф. сухости 0,9.
- 2 потребителя пара, которые работают попеременно.
1. Первый - шпаритель (паро-водяной теплообменник в виде 3 вертикальных пластин) - 400 кг/час, Pмакс = 3 бара.
2. Второй - ванны для воскования (паро-водяной теплообменник трубный) - 300 кг/ч, Рмакс = 4 бара.
Протяженность паропровода до первого - 15 м ду50, до второго - тоже 15 м, ду 40.
Как лучше расставить в данной схеме (см. вложение) кондесатоотводчики для отвода конденсата с паропровода? Перед редукционными клапанами? При разогреве образуется 16 кг/ч конденсата в рабочем режиме - всего 1,37 кг/ч.
Прикрепленный файл  ___Model.pdf ( 490,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168


Сообщение отредактировал Bomba - 20.10.2012, 22:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gilepp
сообщение 21.10.2012, 13:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2427
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Если на выходе сепаратора котла будет сухой пар (а сепаратор как вы знаете для этого и предназначен), то более сепараторов я бы не ставил, т.к. паропровод от котла до потребителей относительно короткий. А вот поскольку вы имеете опуски паропровода к потребителям, которые работают непостоянно, значит имеется потенциально опасная ситуация, когда установка будет стоять и на вертикальном участке будет скапливаться конденсат. Поэтому дренаж паропровода перед каждым редукционником обязателен. Сделайте просто колено-отстойник (карман) и к нему подключите конденсатоотводчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)